Som rubriken lyder undrar jag följande; har en trefasgrupp 3x16 som går från separat jordfelsbrytare och 3-polig 16A dvärgbrytare.. .de tre faserna går ju från säkringarna men nollan, kan den gå direkt från utgång på jordfelsbrytare trots att den bara är 2,5mm? Är ju 6mm2 mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare och huvudsäkring ligger på 20 A, då räcker ju inte 2,5mm menar jag... Men hur skulle det annars göras?
 

Bästa svaret

Ja.
Nollan kan gå direkt ifrån ut JFB utan att avsäkras.
Nollan i Sverige är normalt inte avsäkrad.

Du kommer klara dig med 2,5 mm då faserna är säkrade med 16A så nollan kommer aldrig kunna bli belastad med mer än 16A.
 
R
Samma sort som till in JFB och ut till säkringarna är normalt , men det kan inte bli mer än 16 då säkringarna ligger i mellan
matning och JFB
 
A Ace112 skrev:
Som rubriken lyder undrar jag följande; har en trefasgrupp 3x16 som går från separat jordfelsbrytare och 3-polig 16A dvärgbrytare.. .de tre faserna går ju från säkringarna men nollan, kan den gå direkt från utgång på jordfelsbrytare trots att den bara är 2,5mm? Är ju 6mm2 mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare och huvudsäkring ligger på 20 A, då räcker ju inte 2,5mm menar jag... Men hur skulle det annars göras?
Finns en anledning varför man har 6mm i central på undersidan ..
Mätarsäkring kan ju ändras till Gul / 25 amp….
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.