Hur tolka krav på EI 30?
Hej!
Vi planerar att bygga en carport med förråd ca 5 m från vårat hus och har en fundering på hur man ska tolka boverkets krav på skydd mot brandspridning. För "småhus nära komplementbyggnad" gäller:
- EI 30 i en av väggarna
- Oklassade fönster: Max 4 m2
- Dörrar: Utan brandteknisk klass
när avståndet är mellan 5 och 7 m.
Huset har en hel del fönster i partiet som hamnar närmast förrådet, såhär ser det ut i min skiss:
Frågor:
1. Huset i sig har en konstruktion som uppfyller EI 30 (panel->utegips->170+45 mm stenull->OSB->gips), behöver då förrådet inte uppfylla detta krav?
2. Är alla fönster oklassade om man inte specifikt har beställt brandklassade fönster? I vårat fall är det Elitfönster xceed med något "energipaket" som sänker U-värdet till 0.9.
3. Om det sitter mer än 4 m^2 oklassade fönster på husets fasad som hamnar närmare än 7 m från carporten, går det då inte att klara kravet?
4. Måste man räkna med hela fönstret om bara en del av det är närmare än 7 m?
5. Kan man bygga väggarna på förrådet så att de uppfyller EI 30, utan fönster, och därmed klara kravet?
MVH
Anton
Vi planerar att bygga en carport med förråd ca 5 m från vårat hus och har en fundering på hur man ska tolka boverkets krav på skydd mot brandspridning. För "småhus nära komplementbyggnad" gäller:
- EI 30 i en av väggarna
- Oklassade fönster: Max 4 m2
- Dörrar: Utan brandteknisk klass
när avståndet är mellan 5 och 7 m.
Huset har en hel del fönster i partiet som hamnar närmast förrådet, såhär ser det ut i min skiss:
Frågor:
1. Huset i sig har en konstruktion som uppfyller EI 30 (panel->utegips->170+45 mm stenull->OSB->gips), behöver då förrådet inte uppfylla detta krav?
2. Är alla fönster oklassade om man inte specifikt har beställt brandklassade fönster? I vårat fall är det Elitfönster xceed med något "energipaket" som sänker U-värdet till 0.9.
3. Om det sitter mer än 4 m^2 oklassade fönster på husets fasad som hamnar närmare än 7 m från carporten, går det då inte att klara kravet?
4. Måste man räkna med hela fönstret om bara en del av det är närmare än 7 m?
5. Kan man bygga väggarna på förrådet så att de uppfyller EI 30, utan fönster, och därmed klara kravet?
MVH
Anton
Aha, så bra. EI 30 verkar vara enkelt att uppnå.
Enligt denna: https://www.paroc.se/-/media/files/brochures/sweden/fire-sound-insulation-se.ashx
räcker det med någon slags skiva på in och utsida av stommen och glas- eller stenull i.
MVH
Anton
Enligt denna: https://www.paroc.se/-/media/files/brochures/sweden/fire-sound-insulation-se.ashx
räcker det med någon slags skiva på in och utsida av stommen och glas- eller stenull i.
MVH
Anton
Liknande trådar
-
Köks fundering. Vad krävs i ett kök och vad behver jag?
Kök -
Skaderisk mindre avstånd golv till läckageindikering än krav?
Vatten & Avlopp -
Hur tolkar jag kraven för när bygglov krävs för mur/stödmur
Bygglov -
Brandkrav Ei 60 (och ljudkrav)
Byggmaterial & Byggteknik -
EI30 brandcell, krävs isolering bakom gips?
Isolering