Jag har en LVVP vars enda inställning är börvärde för framledningstemperaturen, en extern cikulationspump som startas och stoppas av en rumstermostat, och en manuell shuntventil. Radiatorerna har vanliga mekaniska MMA-ventiler.
Jag har funderade lite på att installera en shuntautomatik och eftersom den manuella shuntventilen är en ESBE VRG så har jag fastnat för deras CRB- och CRD-system. Men det är några saker jag inte blir riktigt klok på mina alternativ:
Alternativ 1, ESBE CRD100-serien:
CRD122 verkar vara det mest avancerade systemet med både mätning av både inne-, ute- och framledningstemperatur och trådlös display-/kontroll-enhet. Den verkar dock inte gå att få med pumpautomatik.
Fråga: Hur hanterar jag bäst min cirkulationspump i kombination med CRD122?
Alternativ 2, ESBE CRB100-serien:
CRD100-serien verkar vara lite enklare och saknar utomhussensorn, men finns i en variant med pumpstyrning. Tyvärr verkar man få välja mellan trådlöst (CRB114) eller trådlöst (CRB120).
Fråga: Är det värt att offra utomhussensorn och den trådlösa kommunikationen, och välja CRB114, för att få pumpstyrningen inbyggd i shutautomatiken?
Jag har funderade lite på att installera en shuntautomatik och eftersom den manuella shuntventilen är en ESBE VRG så har jag fastnat för deras CRB- och CRD-system. Men det är några saker jag inte blir riktigt klok på mina alternativ:
Alternativ 1, ESBE CRD100-serien:
CRD122 verkar vara det mest avancerade systemet med både mätning av både inne-, ute- och framledningstemperatur och trådlös display-/kontroll-enhet. Den verkar dock inte gå att få med pumpautomatik.
Fråga: Hur hanterar jag bäst min cirkulationspump i kombination med CRD122?
Alternativ 2, ESBE CRB100-serien:
CRD100-serien verkar vara lite enklare och saknar utomhussensorn, men finns i en variant med pumpstyrning. Tyvärr verkar man få välja mellan trådlöst (CRB114) eller trådlöst (CRB120).
Fråga: Är det värt att offra utomhussensorn och den trådlösa kommunikationen, och välja CRB114, för att få pumpstyrningen inbyggd i shutautomatiken?
Du ska ha en motor som passar på din shuntventil ESBE passar direkt , sen en reglering som reglerar efter utetempen och framledningstempen , det med en massa lulllull och trådlöst , jag har inte haft det hos mig på 30 år och fungerar fortfarande
inställt en gång för alla och inget mer problem
Det duger med en ESBE CRC110 enkel och bra , allt i ett , med utegivare och framledningsgivare .
Klart en smaksak om man vill något annat mer exklusivt
inställt en gång för alla och inget mer problem
Det duger med en ESBE CRC110 enkel och bra , allt i ett , med utegivare och framledningsgivare .
Klart en smaksak om man vill något annat mer exklusivt
Det verkar som att ESBE CRC110 går lös på 2600:- medan CRB122 kostar 3400:- och CRD122 kostar 4000:-. Så nog får man betala för allt lullull. Den trådlösa delen kan jag leva utan, men det som lockar med att även ha inomhusgivaren är att då kommer den att sänka temperaturen om jag eldar i kaminen, om det är mycket folk, om det lagas mat eller om inomhustemperaturen stiger av någon annan anledning. Jag får klura på om det är 1400:- extra för CR122 istället för CRC110.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 448 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 448 inlägg
Jag har nu CRD122.
Den ger mer jämnare innertemp om man jämför med CRB:n som jag hade innan. Innertemepn blir inte lika svajig med koll på både inner och yttertemp. Men komplett följsam & kompenserande anläggning helt enkelt.
Dock är installationen ruskigt enkelt med CRB:n!
En av grossisterna hade CRD122 på kampanj för 2600 + moms för ett tag sen, jag slog till.
Den ger mer jämnare innertemp om man jämför med CRB:n som jag hade innan. Innertemepn blir inte lika svajig med koll på både inner och yttertemp. Men komplett följsam & kompenserande anläggning helt enkelt.
Dock är installationen ruskigt enkelt med CRB:n!
En av grossisterna hade CRD122 på kampanj för 2600 + moms för ett tag sen, jag slog till.
Säger du det!Krilleman skrev:
I så fall är jag nog inte så begåvad...
Jag blir inte riktig klok på i vilken position jag skall ställa min VRG130 innan jag sätter dit regulatorn utanpå. Förstår inte riktigt hur min anläggning är kopplad och hur det flödar. Råkade snurra lite på axeln efter att jag tagit bort den gamla ratten och plastbiten som låser in den i ena kvadranten. Så utöver vilken kvadrant den satt i har jag helt tappat tråden.
Så här ser det ut i princip:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tror att vattnet flödar i den riktning som pilarna visar, dock så är jag osäker på ledningen mellan T-kopplingen och VRG:en. Det är den jag markerat i rött. Min gissning skulle vara att vattnet flödar från returledningen tillbaks till VRG:n som då styr hur mycket varmt vatten från pannan som blandas i slingan kontra hur mycket som återcirkuleras. Kan det stämma?
Så här ser själva VRG130 ut:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Några tips på hur VRG:en skall ställas in?
Redigerat:
Vilken grossist var det som hade erbjudande på dem? Kanske man kan fråga om man får köpa för det nu med =)Krilleman skrev:Jag har nu CRD122.
Den ger mer jämnare innertemp om man jämför med CRB:n som jag hade innan. Innertemepn blir inte lika svajig med koll på både inner och yttertemp. Men komplett följsam & kompenserande anläggning helt enkelt.
Dock är installationen ruskigt enkelt med CRB:n!
En av grossisterna hade CRD122 på kampanj för 2600 + moms för ett tag sen, jag slog till.