Om vi antar att matningen kommer uppifrån så innehåller alltså den kabeln en PEN-ledare. Sådana är förbehållna huvudledningar som matar en elcentral. Man kan visserligen argumentera för vad en elcentral egentligen är, men det är nog inte riktigt rätt här. Dessutom beror på det om denna PEN-ledaren är inkopplad från en PEN-plint i matande ände eller hur de ser ut där.
Kanske att klassiskt fall av fulnolla? Det har kanske suttit en elpatron eller liknande där tidigare, som inte krävt nolla.
Utgående kabel ser lite klen ut också, men är svårt att avgöra på bild.
Vilken storlek på vämepumpen är det?
Utgående kabel ser lite klen ut också, men är svårt att avgöra på bild.
Vilken storlek på vämepumpen är det?
Lite beroende på vilken eleffekt som tillåts så kan det eventuellt vara ok. Hade själv gått upp i dimension. Maskinen ska avsäkras med minst 20A.udihow skrev:
Eftersom lasten här inte kan garanteras vara helt symmetrisk så kommer nollan att blir mer eller mindre spänningssatt beroende på vad som är igång i värmepumpen.
Så jag skulle säga att den här kopplingen är farlig, men jag inväntar fler svar från den riktiga expertisen här och ser om jag får medhåll.
Saknas uppgifter för en bra bedömning,
storlek på VP ?att den har ett motorskydd inbyggt utgår jag från, så säkring är för skydd av kabel vid kortslutning ,kräver VP nolla ?? Eller är det 3fas400v
PEN kräver 10mm2 som minsta area..
storlek på VP ?att den har ett motorskydd inbyggt utgår jag från, så säkring är för skydd av kabel vid kortslutning ,kräver VP nolla ?? Eller är det 3fas400v
PEN kräver 10mm2 som minsta area..
Jag är inte licensierad elektriker men har gått relevant utbildning. Som jag ser det så är installationen självklart felaktigt och med risk för brand samt kroppslig strömgenomgång. Jag råder dig att omedelbart bryta strömen vid elcentral för denna krets och ta dit elektriker.udihow skrev:
Värmepumpen kräver nolla. Cirkpumpar och div elektronik är 230V i den. Motorskydd finns interntE _Elman_ skrev:
Det där ser ju lite knepigt ut.
Med tanke på kabelstegar, Asea Multicompact och närvaron av greppsäkringshandtag så sitter denna värmepump inte i källaren hos Svensson utan i en industrilokal eller liknande?
Vi kan, som sagt, bena ut fakta och förutsättningar först, och diskutera vad som är rätt, fel och möjligen godtagbart i steg två.
Med tanke på kabelstegar, Asea Multicompact och närvaron av greppsäkringshandtag så sitter denna värmepump inte i källaren hos Svensson utan i en industrilokal eller liknande?
Vi kan, som sagt, bena ut fakta och förutsättningar först, och diskutera vad som är rätt, fel och möjligen godtagbart i steg två.