5 761 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Inkoppling värmepump
TN-C-S? Det kommer in en tejpad nolla (verkar vara mantel igen) som sedan delas upp på två skenor.GK100 skrev:
Specifikationer för VP finns i första inlägget.
Bra då är delen kring matning och utgående kabel klar dvs att den kan användas för koppling TNC genom att centralen ligger så och kabelns fläta uppfyller krav >= 10 mm2. Hur ligger elspetsen för VP 6 kW eller 9 kW och är den omkopplingsbar?
Moderator
· Stockholm
· 51 978 inlägg
Spännande bilder. Vad är det för fjäderbelastad sak man ser på undre bilden?
En del av brytaren för greppsäkringarna.
Kommer ingenstans? Vi är väl klara? Det är de små styckena som efterfrågas.GK100 skrev:
Jag svarade på frågan om vad det fjäderbelastade var.
Om du ser något dåligt/farligt så får du gärna påpeka vad.
Kommer ingenstans i din fråga du började tråden med dvs inkoppling av värmepumpen. Antar att du tycker den ser lite udda ut vilket den också är men det går att diskutera diverse där både som helt ok eller felaktigt beroende på omständigheterna. Och de omständigheterna beror på det du kommer in med i små oöversiktliga delar med bilder av en central som verkar ombyggd långt från originalutförandet.
Tex en inmatningslåda före en större brytare >= 250 A som ser ok ut som i steget senare är värsta elkopplingen med uttag före och efter en säkring 35 A dessutom delvis frånkopplad kabel osv. Detta verkar då vara förspel till det du visade tidigare med en väl utförd central där din pumps matning gick ut via befintlig grupp 35 A GIII.
Givetvis blir detta förvirrande både sett till vad som går vart och vilka matningar som ligger före osv, helt klart är det diverse märkliga och som jag ser det icke fackmässiga steg som skett här över tid. Men som du säger kan vi vara färdiga här åtminstone för min del. Hade mer tänkt att tråden var på väg åt lite sätt att tänka kring ursprungsfrågan där man kan dra det lite utanför standard 1A och få det ok i de flesta punkter.
Tex en inmatningslåda före en större brytare >= 250 A som ser ok ut som i steget senare är värsta elkopplingen med uttag före och efter en säkring 35 A dessutom delvis frånkopplad kabel osv. Detta verkar då vara förspel till det du visade tidigare med en väl utförd central där din pumps matning gick ut via befintlig grupp 35 A GIII.
Givetvis blir detta förvirrande både sett till vad som går vart och vilka matningar som ligger före osv, helt klart är det diverse märkliga och som jag ser det icke fackmässiga steg som skett här över tid. Men som du säger kan vi vara färdiga här åtminstone för min del. Hade mer tänkt att tråden var på väg åt lite sätt att tänka kring ursprungsfrågan där man kan dra det lite utanför standard 1A och få det ok i de flesta punkter.