Ytterligare en frågeställning om wc-stos (faluplast)
Jag har en klosettanslutning monterad men har insett att den kommer bli på gränsen till för låg med flyt och klinkers (ca 35mm öfg istället för kravet på 40mm enligt säker vatten).
Har köpt en faluplast wc-stos då den skulle fungera i en klosettanslutning (118mm).
http://www.faluplast.se/sv/wc-anslutningar-stosar/wc-anslutningrsk-2316848110118mmh145mm__1065
Monteringsanvisningarna för stosen framhäver att tätskikt skall göras mot uppstickande rör och ej mot stosen. Detta tycker jag är motstridigt mot de anvisningarna jag har sett i säker vatten samt även diskuterats på forumet.
Montageanvisningarna säger explicit:
"Fäst membranflänsen/rörmanschett mot utloppsrör, ej mot stos!!"
Hur bör man ställa sig till detta? I praktiken tillåter ju stosen 10mm uppstickande rör över färdigt golv så det är väl fullt möjligt att tätskikta mot uppstickande rör och trycka i efterhand? Däremot missar man kravet på 40mm uppstick.
Har köpt en faluplast wc-stos då den skulle fungera i en klosettanslutning (118mm).
http://www.faluplast.se/sv/wc-anslutningar-stosar/wc-anslutningrsk-2316848110118mmh145mm__1065
Monteringsanvisningarna för stosen framhäver att tätskikt skall göras mot uppstickande rör och ej mot stosen. Detta tycker jag är motstridigt mot de anvisningarna jag har sett i säker vatten samt även diskuterats på forumet.
Montageanvisningarna säger explicit:
"Fäst membranflänsen/rörmanschett mot utloppsrör, ej mot stos!!"
Hur bör man ställa sig till detta? I praktiken tillåter ju stosen 10mm uppstickande rör över färdigt golv så det är väl fullt möjligt att tätskikta mot uppstickande rör och trycka i efterhand? Däremot missar man kravet på 40mm uppstick.
Det finns även förhöjning som du kunde använda.
www.faluplast.se/sv/wc-anslutningar-stosar/forhojningsstosrsk-2318509118110mmh-120__1068
Om tätskiktet går 35 el 40 mm upp ses nog inte som ett stort problem. Viktigast att man följer tillverkaren med väl av manschett etc.
www.faluplast.se/sv/wc-anslutningar-stosar/forhojningsstosrsk-2318509118110mmh-120__1068
Om tätskiktet går 35 el 40 mm upp ses nog inte som ett stort problem. Viktigast att man följer tillverkaren med väl av manschett etc.
Fast förhöjningen kräver väl ändå att jag kan få dit en gummimanchett på befintligt rör då den inte tätar innifrån?Mazen skrev:
Använde motsvarande förhöjning på en annan toalett, men då hade jag en muff-ända upp ur golvet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Byt till en variant med säkervatten logga på så blir det som du tänkt dig.
Tex JAFO:s med fläns på.
http://www.jafo.eu/fileadmin/import/import_files/JAFO.EU-NO/jafo-wc-stosar-monteringsanvisning.pdf
Tex JAFO:s med fläns på.
http://www.jafo.eu/fileadmin/import/import_files/JAFO.EU-NO/jafo-wc-stosar-monteringsanvisning.pdf
Jag hade nog helt missat att faluplast-varianten inte var förenlig med säker vatten.Krilleman skrev:
Jag tyckte inte att Jafos med fläns gick att använda i en befintlig wc-stos (118mm) men jag kanske letade för dåligt?
Jag måste letat väldigt dåligt:T tomnil skrev:
GAS WC 7 stor.
RSK 310 67 08
Dock utan fläns men borde gå bra ändå.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Liknande trådar
-
Ytterligare en fråga om golvvärme och oisolerad platta.
Badrum -
Svarta listan – ytterligare 400+ oseriösa företag som inte följer ARN:s beslut
Artikelkommentarer -
Ytterligare en tråd om dränering. Eller, hur jag slutar att ängslas och lär mig älska huset
Grund & Markarbeten -
Ytterligare fråga om luftspalt vid ryggåstak
Byggmaterial & Byggteknik -
Ytterligare en tråd om stuglukt
Fritidshus