2 525 läst · 25 svar
3k läst
25 svar
Belysningsstolpe och eget jordtag
Sida 1 av 2
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 585 inlägg
Elektrikern suckade när jag ”fick idéer” igen. Vi känner varandra så det är OK.
Grannen och jag skall sätta en belysningsstolpe (Moramast + Fagerhult LED) strax utanför min tomt till våren när tjälen släppt. Det är becksvart på vintern och vänner och bekanta gnäller alltid över detta. Matningen på 50 m kommer från mitt hus via separat grupp (PSA). Då ”fick jag idén” att vi kanske skulle sätta upp en isolationstransformator och eget jordtag för stolpen, för att jag skall slippa skapa en fin åskledare åt ”fel håll” in i mitt hus. Det var då han tröttnade på mig i och med att det blir merjobb.
Är det inte rätt tänkt?
Grannen och jag skall sätta en belysningsstolpe (Moramast + Fagerhult LED) strax utanför min tomt till våren när tjälen släppt. Det är becksvart på vintern och vänner och bekanta gnäller alltid över detta. Matningen på 50 m kommer från mitt hus via separat grupp (PSA). Då ”fick jag idén” att vi kanske skulle sätta upp en isolationstransformator och eget jordtag för stolpen, för att jag skall slippa skapa en fin åskledare åt ”fel håll” in i mitt hus. Det var då han tröttnade på mig i och med att det blir merjobb.
Är det inte rätt tänkt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 585 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Du tänker helt rätt i att det kan finnas fog för ett skydd mot åska. Nu har jag inte kollat vilka överspänningar en isolertransformator tål, men överspänningsskydd kan ju vara ett alternativ.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 585 inlägg
Jag har komplett åskskydd (grov/mellan/fin) på en TN-S-anläggning som samma elektriker har installerat. Ett extra överspänningsskydd är ju inte fel, men det får han avgöra. Han har inte sett allt på plats än. Tanke med lokalt jordtag och isolation är ju också att eliminera ev. potentialskillnad mot grannen som är ansluten till en annan station (också TN-S) och har närmare till stolpen. Blir väl egentligen en liten TT-anläggning. Det är framför skyddsjorden och åskskyddet jag är ute efter.Bo.Siltberg skrev:
Nåväl, arbetet skall inte göras förrän till våren, så det finns tid att fundera.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Vad jag förstår planerar du att koppla in ledningen på "insidan", innanför dina överspänningsskydd? Kan du utgå parallellt med grovskyddet i mätarskåpet så duger dina befintliga överspänningsskydd.
Något enkelt och som ger bra nytta om du nu ändå funderar och ska gräva ner fundament osv är att lägga 2-3 m linor radiellt med kanske 45 graders delning kring foten binda ihop och ansluta till masten. Som grädde kan du sätta ett skydd i matande ände där du går ur huset också då är det riktigt bra men med kråkfoten vid stolpen är det mesta ordnat ändå. Trafo tillför inte så mycket här åtminstone inte COTS.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 585 inlägg
Det senare om jag kan få dit PSA:n och astrouret också. DALI-versionen av Fagerhultsbelysningen blir alldeles för dyr.Bo.Siltberg skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 585 inlägg
Idag finns ingen möjlighet att snyggt installera ett jordtag vid huset och det är väl här jag funderade hur bra/dåligt det blir med enbart jordtag vid stolpen. Därav tanken med isolation. Bo.Siltberg hade ju dock en bra lösning med inkoppling med åskskydd direkt i mätartavlan.GK100 skrev:Något enkelt och som ger bra nytta om du nu ändå funderar och ska gräva ner fundament osv är att lägga 2-3 m linor radiellt med kanske 45 graders delning kring foten binda ihop och ansluta till masten. Som grädde kan du sätta ett skydd i matande ände där du går ur huset också då är det riktigt bra men med kråkfoten vid stolpen är det mesta ordnat ändå. Trafo tillför inte så mycket här åtminstone inte COTS.
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg
Du får inte göra elinstallationer som går utanför din egen fastighet. Det är bara nätföretaget som får göra det. Det kan vara en bra ide att stämma av med dem innan ni kör igång.Johan Gunverth skrev:Elektrikern suckade när jag ”fick idéer” igen. Vi känner varandra så det är OK.
Grannen och jag skall sätta en belysningsstolpe (Moramast + Fagerhult LED) strax utanför min tomt till våren när tjälen släppt. Det är becksvart på vintern och vänner och bekanta gnäller alltid över detta. Matningen på 50 m kommer från mitt hus via separat grupp (PSA). Då ”fick jag idén” att vi kanske skulle sätta upp en isolationstransformator och eget jordtag för stolpen, för att jag skall slippa skapa en fin åskledare åt ”fel håll” in i mitt hus. Det var då han tröttnade på mig i och med att det blir merjobb.
Är det inte rätt tänkt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 585 inlägg
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg
Det finns vissa undantag från de bestämmelserna. Men grundregeln är att det bara är nätföretaget som får utföra elinstallationer mellan olika fastigheter.harry73 skrev:
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg