D09 D09 skrev:
Solceller har jag varit inne på och kollar av lite då och då. Det händer mycket på den fronten och priserna går hela tiden åt rätt håll.
hade varit grymt med en egen anläggning men det behöver gå ner lite i pris bara
Visst är anskaffningskostnaden stor för solel men man får tänka på att den drar in pengar också. Vad jag har förstått så har en solanläggning betalat sig på 10-12 år och efter det så är den "gratis" för resten av livet, ja den drar ju in pengar senare också förstås.
 
  • Gilla
D09
  • Laddar…
D09
GK100 GK100 skrev:
Vill du vara riktigt om dig för detta fallet ser du till att som sagt ha batterier, omformare, laddare på plats i pannrummet riktigt monterade och förberedda så du enkelt kan använda dem. Dvs så du på ett korrekt sätt kan försörja pannan via nät eller backup med tex stickproppsomkoppling typ CEE eller en omkopplare.

Backupen behöver inte vara överdrivet dimensionerad sett till omformaren den ska i princip bara försörja din shuntpump och reglercentralen som i ditt fall väl är samma som pannans elektronik. Batterikapaciteten däremot är inte fel att lägga lite åt det större hållet bra om det väl täcker driften mellan två eldningar med bra marginal.

Till detta kommer givetvis ett litet vettigt elverk som med fördel kan användas så att när du eldar kör du pannan med sin då högre förbrukning direkt via verket och samtidigt laddar du bara batterierna utan förbrukning via det systemet. Då utnyttjar du verket vettigt och drifttiden på det kommer till nytta och med bra avpassad dimensionering behöver ingen del sticka ut tvärtom små enheter av allt men välj då bättre don också.
Känns som lösningen börjar ringas in :)

Hade en tanke hur cyklerna skulle kunna se ut under dessa 10 dagar.

Senario:

Strömmen går. Jag vet inte när den är tillbaka så jag kopplar på batteridrift under dygn1. (Förutsätter att det finns iaf 30-50 % fyllnadsgrad i acc tank)

Dygn2 är acc-tanken tom och elverket som är framdraget startas och eldning påbörjas och batterier börjar laddas.

Dygn1 = 24 Tim batteridrift
Dygn2 =. 10 Tim elverk, 10 Tim laddning batteri samt därefter 14 Tim batteridrift
Dygn3 = 5 Tim elverk, 5 Tim laddning och 19 Tim drift batteri
Dygn4 = 5 Tim elverk, 5 Tim laddning och 19 Tim drift batteri.
Dygn5 osv



Jag bör klara mig väl på en eldning dygn.

1 eldning säg 5 Tim
Under eldning som drivs av elverk samtidigt sker laddning av batterier.

Är 5 Tim rimlig tid för att ladda upp? :thinking:
( nu är ju iofs inte enheterna/ effekterna bestämda )

Bör man räkna in mer förluster?
 
D09 D09 skrev:
Kopplar du på dig direkt på pumpen etc eller via pannans ordinarie strömtillförsel? :)
Pumpar och panna sitter alla på samma grendosa så jag flyttar bara den till invertern och kopplar in batteriet. Tar mindre tid än att gå ner till pannrummet.
 
  • Gilla
D09
  • Laddar…
D09 D09 skrev:
Grym förklaring :)

Dum fråga bara. När man räknat fram Ah på 12v

Låt oss säga 100ah *0,8 inverter = 80ah

Pumpen är 230v drar 10w

Räknar man inte om volten?

Blir det samma amperetimma när volten är 230?
Nej, det blir det inte, men det är inte ett problem här. Vi har tagit höjd för det iom att vi räknar om batteriets lagrade energi till Wh. Det är bara ett rent mått på lagrad energi (Coulomb, men det är jobbigare att räkna med).

Och energi per tid är effekt. Så ditt batteri kommer att leverera mera ström med lägre spänning som din inverter kommer att omvandla till mindre ström med högre spänning (och dessutom växelspänning), men överförd effekt är densamma. Ja, dvs minus förlusterna i omvandlingen då.

Så 100Ah * 12V = 1200Wh

Dessa klarar att driva en last på 10W i 120 timmar. (1200Wh / 10W = 120h). Minus, säg 20% för omvandlingsförlusterna.

En komplikation här är att blysyrabatterier bara kan leverera sin laddning vid låg belastning. Dvs med 1A belastning så kan du få ut dina 90Ah, dvs 1A i 90h. Om du lastar batteriet hårdare så blir det förluster som kan bli ganska stora. Men eftersom belastningen som cirkulationspumpen är liten, så gör det ingen större skillnad här.
 
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
En komplikation här är att blysyrabatterier bara kan leverera sin laddning vid låg belastning. Dvs med 1A belastning så kan du få ut dina 90Ah, dvs 1A i 90h. Om du lastar batteriet hårdare så blir det förluster som kan bli ganska stora.
Lite trådkapning, men är det då bättre att ha flera batterier parallellt, ex.vis. 4 x 12 V parallellt så kan man dra ut 4 A och fortfarande bruka batteriet optimalt?
 
D09
Hitta lite info om själva pannans effekt i ett gammalt mail från 2014 =P

Skärmdump av en användarmanual för vedpanna med tekniska specifikationer och säkerhetsinstruktioner.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Max effekt

Panna: 350w

Tillsammans med övriga typskyltar

Shunt: 140w
Cirkulationspump: 40w
Rökgasfläkt: 120w

Kan detta stämma? Missat något?

Detta borde väl i princip betyda 650w elverk eller att som nämnt 1000w funkar om man vill få med kyl/ frys.

Hur länge används en shunt efter en eldning?
Till pannan är kall?

Kollade testet med elverk som länkades.
Utgår från de som klarade testet.

Två st är då rimliga även om Honda alltid verkar vara topprankad i kvalité.

Cotech och Gebe. Det skiljer en del mellan dessa två med och inget av dom har 3 fas ( tänker på den djupborrade brunnen ) Gebe kan dock leverera totalt 5kwh och har större tank.
 
Redigerat:
D09
Hittade lite kul data.

Om man tar cirkulationspumpens totala förbrukning delat på antalet timmar som pannan har så blir det 0,0188

Borde det innebära snitt på 19w ?
 
  • Display av pannstyrningssystem som visar drifttider och statistik för olika funktioner.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på en cirkulationspump som visar 32W förbrukning och totalt 0,4kWh energianvändning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
T tompaah7503 skrev:
Lite trådkapning, men är det då bättre att ha flera batterier parallellt, ex.vis. 4 x 12 V parallellt så kan man dra ut 4 A och fortfarande bruka batteriet optimalt?
Ja. Det är det. Man brukar ange strömmarna (laddning/urladdning) som funktion av "C", alltså kapaciteten. Så för ett batteri med 3Ah så är en urladdningshastighet på 3A lika med 1C.

Men frågan är om 4A kontra 1A är stor nog skillnad för blysyrabatterier. Antagligen inte. Och jag hittar inga bra data i hastigheten, men enligt battery university, så måste man upp i högre urladdningsströmmar för blysyra innan de börjar krokna.
 
D09 D09 skrev:
Borde det innebära snitt på 19w ?
Utan att ha kollat om du läst rätt, och veta om pannan mäter rätt, så "ja". Det borde det innebära.
 
  • Gilla
D09
  • Laddar…
Jag kör en kinakopia på Hondas eu2000 i jaktstugan.

Kipor sinemaster ig2000.
Går 8 timmar på under 3 liter soppa!

Haft det i snart 10 år, går ~130 timmar om året.

Enda problemet jag haft är att det belastades för lite så stiftet sotade igen.
Bytte till ett med värmetal 4 och har bara tuffat på sen dess.
Byter olja en gång om år.
 
  • Gilla
guggen och 1 till
  • Laddar…
Letade upp några gamla bilder från bygget av min batteribank för i princip samma användning som D09 skriver om. Lite mer än värme går på den men det går ju bra att ta till lite om man ändå gör jobb.

Laddare från Biltema tillgängligheten för dessa lite oklar därför redundans 1 av 3 resten lite överskottsdelar av diverse slag alltså skrotat eller utsatt för sk 5S.
Elektriskt skåp med batteribank, säkringar och laddare monterade på en vägg med tegelstenar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Batterier 12 V i serie om två alltså system lagt för 24 V i övrigt och som synes tre parallella för kapacitetens och de osäkra laddarnas funktion. Anslutningar fullt kortslutningssäkert förlagda fram till närliggande batterisäkringar i skåpets nederdel. Utrangerade stationära batterier från ett sammanhang där kraven är stora alltså i stort livslängd kvar för i mitt fall praktiskt sett obegränsad tid.
Uppkopplade 12 V batterier i serie för ett 24 V system med anslutningar och säkringar synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


En liten detalj för funktionen med tre skilda system som arbetar mot gemensam förbrukning, dioder för isolation av kretsarna sett ur laddningsperspektiv. Insatta i samband med huvudskenor fördelning positiv och negativ pol.
Elektriska kopplingar och säkringar i en batteribank med 24V system och isoleringsdioder.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Benke123 och 5 till
  • Laddar…
D09
GK100 GK100 skrev:
Letade upp några gamla bilder från bygget av min batteribank för i princip samma användning som D09 skriver om. Lite mer än värme går på den men det går ju bra att ta till lite om man ändå gör jobb.

Laddare från Biltema tillgängligheten för dessa lite oklar därför redundans 1 av 3 resten lite överskottsdelar av diverse slag alltså skrotat eller utsatt för sk 5S.
[bild]

Batterier 12 V i serie om två alltså system lagt för 24 V i övrigt och som synes tre parallella för kapacitetens och de osäkra laddarnas funktion. Anslutningar fullt kortslutningssäkert förlagda fram till närliggande batterisäkringar i skåpets nederdel. Utrangerade stationära batterier från ett sammanhang där kraven är stora alltså i stort livslängd kvar för i mitt fall praktiskt sett obegränsad tid.
[bild]

En liten detalj för funktionen med tre skilda system som arbetar mot gemensam förbrukning, dioder för isolation av kretsarna sett ur laddningsperspektiv. Insatta i samband med huvudskenor fördelning positiv och negativ pol.
[bild]
Riktigt snyggt gjort :love:
 
Skippa solceller och elverk. Du har ju en bil. Köp 2 batterier av ok storlek, en växelriktare och startkablar. Ladda det ena batteriet med bilen medans det andra driver anläggningen. Det går lite mer diesel än i ett elverk ifall du behöver nyttja laddningen men du behöver inte oroa dig för varken inköp eller underhåll av elverk. :)
 
  • Gilla
big mike och 2 till
  • Laddar…
D09 D09 skrev:
Nu kanske det är fel typ av batteri.
Bilbatterier är inte avsedda att djupurladdas. Gör man det så klarar de inte så många cykler. Men hur många cykler planerar du för? Batterier som är avsedda att laddas ur mer är mycket dyrare. Och batterier har begränsad livslängd. Om du tror att du kommer att hinna med 50 urladdningscykler de närmaste åren lönar det sig förmodligen att satsa på bättre batterier. Om du tror att de kommer att stå på underhållsladdning de närmaste åren och hjälpa dig vid enstaka strömavbrott så duger det utmärkt med bilbatterier.

D09 D09 skrev:
Om jag tänker rätt så skulle jag kunna driva cirkpumpen i ca 21 timmar med detta.

180ahx12=2160watt
2160x0,8=1728watt
1728/2=864watt
864/40=21,6
Slutresultatet är rätt, men enheterna på vägen fel. Om du multiplicerar ström (a) med spänning (v) så får du watt. Men nu multiplicerar du amperetimmar (ah) med spänning. Då blir resultatet wattimmar (wh).
 
  • Gilla