Hej,
Hoppas att någon på forumet kan ha förbarmande över mig då jag helt enkelt har kommit till den nivån att jag inte längre får ihop tanken.
Jag har en D-trapp exxact från Schneider och vill sätta en nexa LWMR-210 bakom 2:a knappen för att både trålöst och med fjäder kunna styra 2 halospottar á 25w.
1a knappen är trappkopplad till en annan lampa.
Enligt bifoga:
Vänster skiss är hur det är kopplat ida: Fas in på 1:an, vidarekopplat till 2:an samt en annan brytare som styr annan belysning
Höger skiss beskriver hur jag tänker att nexan skall sitta och hur jag även kopplat den. Även bifogat en bild på installationen om det ger mer klarhet.
Nu till problemet, när jag kopplar enligt skissen så lyser mina spotar konstant och reagerar inte på brytaren, inte heller dioden lyser på nexan.
Har varit med om mycket konstiga felbilder när det är för lite last på samma typ av brytare men inte att den blir "genomkopplad".
Ovan börjar göra mig galen och jag uppskattar om någon har möjlighet att ta sig tiden att peka på vad jag har missat.
Hoppas att någon på forumet kan ha förbarmande över mig då jag helt enkelt har kommit till den nivån att jag inte längre får ihop tanken.
Jag har en D-trapp exxact från Schneider och vill sätta en nexa LWMR-210 bakom 2:a knappen för att både trålöst och med fjäder kunna styra 2 halospottar á 25w.
1a knappen är trappkopplad till en annan lampa.
Enligt bifoga:
Vänster skiss är hur det är kopplat ida: Fas in på 1:an, vidarekopplat till 2:an samt en annan brytare som styr annan belysning
Höger skiss beskriver hur jag tänker att nexan skall sitta och hur jag även kopplat den. Även bifogat en bild på installationen om det ger mer klarhet.
Nu till problemet, när jag kopplar enligt skissen så lyser mina spotar konstant och reagerar inte på brytaren, inte heller dioden lyser på nexan.
Har varit med om mycket konstiga felbilder när det är för lite last på samma typ av brytare men inte att den blir "genomkopplad".
Ovan börjar göra mig galen och jag uppskattar om någon har möjlighet att ta sig tiden att peka på vad jag har missat.
Hej och tack för snabbt svar.
Det stämmer med brytaren, hade fel på minnet från förra installationen.
Hade samma tanke som du men öppnade ett nytt paket och testade den mottagaren med samma resultat, får göra som du säger och testa igenom dem. Murphys lag väger tydligen tyngre än Ohms
Det stämmer med brytaren, hade fel på minnet från förra installationen.
Hade samma tanke som du men öppnade ett nytt paket och testade den mottagaren med samma resultat, får göra som du säger och testa igenom dem. Murphys lag väger tydligen tyngre än Ohms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 407 inlägg
Är strömbrytaren rätt vänd så att den sluter när du trycker in vippan?
PS. Och någon trappkoppling av en annan lampa ser jag inte på skissen, men det ska inte ha någon betydelse.
PS. Och någon trappkoppling av en annan lampa ser jag inte på skissen, men det ska inte ha någon betydelse.
Jo, det är den.. utan nexan så fungerar allt som det skall, det som är riktigt konstigt är att nexans diod inte ens lyser som att den inte får spänning. Bevisligen går den igenom eftersom att belysningen är tänd
Kanske är en missmatch med trafon...
Kanske är en missmatch med trafon...
LarsSvensson80
Medlem
· Västragötaland
· 81 inlägg
LarsSvensson80
Medlem
- Västragötaland
- 81 inlägg
Hittade detta på forumet. Det kanske kan hjälpa dig vidare.
www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-nexas-lwmr-210.202150/page-2
www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-nexas-lwmr-210.202150/page-2
Hej,
Tack, jag har läst igenom det också utan resultat.
Kopplade ur allt enligt bifoga och lampan fortsatte lysa så jag tror inte jag kan skylla på nexan utan trafon får spänning på annat sätt..
Det som är anmärkningsvärt är att när jag kopplar tillbaka gul och dess fas kan jag dimma och släcka igen ua.
Tror jag får backa tillbaka lite och mäta och mappa.
Tack för hjälpen alla!
Tack, jag har läst igenom det också utan resultat.
Kopplade ur allt enligt bifoga och lampan fortsatte lysa så jag tror inte jag kan skylla på nexan utan trafon får spänning på annat sätt..
Det som är anmärkningsvärt är att när jag kopplar tillbaka gul och dess fas kan jag dimma och släcka igen ua.
Tror jag får backa tillbaka lite och mäta och mappa.
Tack för hjälpen alla!