P
Dessa växelventiler......
Har en Thermia Optimum G2 från 2009 där växelventilen helt har fastnat i varmvattenläget.
Ventilen en ESBE VGR133 styrs av ett ESBE ställdon ARA641.

Om jag lossar ställdonet från ventilen och försöker snurra på ventilen manuellt så går det inte att rubba 1mm.
Sen tror att ställdonet helt har dött då det inte rör sig alls om jag provar i servicemenyn efter ha kopplat loss det från ventilen. Det klickar i ett relä någonstans men ingen rörelse på ställdonet. Någon som vet om det finns någon säkring? Antingen i ställdonet eller på styrkortet?

Men nu till grundfrågan.
Enligt reservdelsinstruktionerna för ventilen (http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vridande-ventiler/vrg130) så ska man sprätta bort en liten tunn bricka för att sen kunna skruva isär det hela. Nu hade jag inte i första hand skaffa ett reservdelskit utan hoppas på att kunna sätta tillbaka allt efter ha smörjt upp det hela...
Så frågan är om man förstör brickan när man sprätter loss den? Vad tror ni?
 
L
Står ratten på max eller min , komihåg det
Går det inte att röra den åt något håll , ratten som sitter i framkant , den tar du tag i och rycket ut lite , första steget är för manuellt vrid , rycker du vidare så får du den i handen och under där finns en axel , kolla hur den står i förhållande till rattens läge ,
 
P
Jo jag vet det.. Men alltså jag har tagit av ratten och sen skruvat av ställdonet från ventilen.. Axeln på ventilen går inte rubba alls.
 
L
Första gången jag hör talas om en fast Esbe
Det måste ha kommit något i mellan och motorn nypt fast det , eftersom det inte går att röra den så går det nog inte att få ut käglan heller , tror du får ta bort den för att se i hålen om det sitter något där , annars köp en ny så det inte blir något senare , är inte spec dyra , sedan det med motorn får du prova , det är en microbrytare i den så den ska inte ha gått för långt , med växellåde haveri , men men
 
L
PS eftersom den ändå kanske måste bytas , ta en rörtång och prova vrida den , börja med att röra liiiite åt båda håll
 
Nu är det väl mer regel än undantag att växelventilerna i värmepumpar krånglar. De brukar dock inte sitta bom fast om det uppdagas i tid. Vill också minnas att det sitter en liten glasrörssäkring i styrdonet.

Men oavsett är det värt att renovera upp ventilen och reservdelarna är inte dyra. Att bara smörja upp den hjälper antagligen bara för stunden. Och man brukar inte tycka det är så roligt att pyssla med underhåll på värmepumpen mitt i värmesäsongen. ;)
 
P
Jag tog och mätte på värmepumpens styrkort och kontakten som ställdonet är ansluten till men ingen spänning.. Det ska enligt ställdonet vara 220V men nada.. Ska prova att styra donet med en kabel från väggen och se om det rör sig.. Ska se.om.det finns någon glassäkring också.
Men huvudfrågan är om man vågar sprätta bort brickan... Röris har sagt att han ska komma när reservdelar kommer men det vet man ju aldrig när det blir... Så lite värme i huset hade varit bra tills dess men vill undvika att bli utan varmvatten..

Ska ta mod till mig och sprätta loss den kanske
 
L
Om du ska köra motorn från uttag så kommer det säkert att smälla om den inte kopplas bort från VP
Har du provat att vrida på axeln , ventilen har troligtvis oxiderat fast i stängt läge under sommaren , prova att knacka med hammaren på axeln och försök vrid lite samtidigt
Har du el-schema
 
P
Självklart kommer jag plocka loss ställdonet från VP. Den sitter i styrkortet med en kontakt....
Jo jag har provat vrida axeln.. Det var ju så som jag konstaterade att den satt fast.....
 
P TheStills skrev:
Jag tog och mätte på värmepumpens styrkort och kontakten som ställdonet är ansluten till men ingen spänning.. Det ska enligt ställdonet vara 220V men nada.. Ska prova att styra donet med en kabel från väggen och se om det rör sig.. Ska se.om.det finns någon glassäkring också.
Men huvudfrågan är om man vågar sprätta bort brickan... Röris har sagt att han ska komma när reservdelar kommer men det vet man ju aldrig när det blir... Så lite värme i huset hade varit bra tills dess men vill undvika att bli utan varmvatten..

Ska ta mod till mig och sprätta loss den kanske
Om det inte är spänning där så låter det helt klart som att problemet ligger i styrkortet. Kan mycket väl finnas en säkring där (också). Dock är Thermia pumparna befriade från elscheman för oss dödliga icke servicetekniker verkar det som.
 
L
P TheStills skrev:
Självklart kommer jag plocka loss ställdonet från VP. Den sitter i styrkortet med en kontakt....
Jo jag har provat vrida axeln.. Det var ju så som jag konstaterade att den satt fast.....
Den har oxiderat fast banka ock slå på den från sidan och på axeln ( den håller för mindre våld ) samtidigt som du försöker vrida
Kan du rekonisera om den står i vv eller värme , genom att kolla på tappen om det finns något som kan användas , har för mig att ev.spaken går till vänster vid värmebehov och tvärtom vid VV-behov
 
L
Bommade lite info , dum fråga kanske missat något
PS det är kanske två st shunt/ventiler en för VV s,k, kastventil öppnar stänger och en för värme , reglerar lite hit och dit vilken är det
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.