Betonggrunden är högre än kantelementet, hur göra?
Bästa svaret
Låt 170 stolpen liva med grunden då blir utlägget från grundkanten 58 mm + panel det är helt ok.
Sedan från grundkanten och inåt 170+45+13 = regel + regel + gips = 228 mm men i våtrummet hade jag nog klämt in en plyfa på 15 mm före gipset då blir det från grundkanten och in till färdig vägg 243 mm och då kommer det att fungera bra. Hoppas det här hjälper dig att sova gott.
Sedan från grundkanten och inåt 170+45+13 = regel + regel + gips = 228 mm men i våtrummet hade jag nog klämt in en plyfa på 15 mm före gipset då blir det från grundkanten och in till färdig vägg 243 mm och då kommer det att fungera bra. Hoppas det här hjälper dig att sova gott.
Det låter bra, men eftersom jag inte är snickare så säger det inte mig någonting nästan.R RoBo skrev:Låt 170 stolpen liva med grunden då blir utlägget från grundkanten 58 mm + panel det är helt ok.
Sedan från grundkanten och inåt 170+45+13 = regel + regel + gips = 228 mm men i våtrummet hade jag nog klämt in en plyfa på 15 mm före gipset då blir det från grundkanten och in till färdig vägg 243 mm och då kommer det att fungera bra. Hoppas det här hjälper dig att sova gott.
Vet inte alls hur en väggkonstruktion ser ut.
Jag ska försöka rita något, återkommer. Tack!!!!!
EDIT: Jag räknar inte med att detta ska vara rätt, men titta gärna bilden jag gjorde vad stämmer inte? Tack.
Redigerat:
swealp skrev:
Men ingen plast i våtrummet. kör istället med vindpapp där.
Låt då snickaren fixa allt. Håll inte på och lägg dig i när du inte vet hur det ska vara. .swealp skrev:
Hade ju varit mycket enklare att ha samma firma till att göra även grunden som ska resa huset. Onödigt att dela upp arbetet på olika "fackmän" som ändå inte verkar ha en susning om vad dom gör. Gjuta en 25 kvadrats platta ska alla riktiga snickarfirmor fixa.
Stockholms Kommun.R RoBo skrev:
Jag tänkte bara att det är bra om jag vet hur det ska bli, så det inte blir samma misstag igen att man råkar ut för någon som bygger fel.
Tack!!
Jag tycker låter orimligt att ha 30 cm ytterväggar. Då kommer ytterväggarna att ta 6.2 m2 av totala ytan dvs nästan 25%! I taket ska du 225 mm PIR (polyuretanskum, jag skulle ta stenull el motsv istället pga brandrisken) och i ytterväggarna 240 mm isolering. Hellre mer i taket än i ytterväggarna.swealp skrev:
Jag skulle gå ner till 145+45mm i ytterväggarna och liva reglarna med plattan. Jag tror att det kan räcka för dina ändamål. Är osäker på energiberäkningen dock.
Tack!ClasseClas skrev:Jag tycker låter orimligt att ha 30 cm ytterväggar. Då kommer ytterväggarna att ta 6.2 m2 av totala ytan dvs nästan 25%! I taket ska du 225 mm PIR (polyuretanskum, jag skulle ta stenull el motsv istället pga brandrisken) och i ytterväggarna 240 mm isolering. Hellre mer i taket än i ytterväggarna.
Jag skulle gå ner till 145+45mm i ytterväggarna och liva reglarna med plattan. Jag tror att det kan räcka för dina ändamål. Är osäker på energiberäkningen dock.
Jag ska höra med kommunen vad det är som sätter gränsen på väggarna, ifall det är u-värdet. För i så fall skulle vi säkert kunna ha tunnare väggar med bättre isolering.
Boverkets krav på U-värde för ett komplementbostadshus ligger på 0,33.
Det finns PIR som är extra dyr och bättre brandsäker. Sen om det är bluff eller verkligen bättre brandsäkert det vet jag inte. Kanske borde köra på stenull men då är frågan hur tjock isolering vi behöver, ska ha ett sängloft. Med PIR blir isoleringen cirka 20-25cm.
Vanlig PIR-isolering, brandklass: E
https://www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/isolering/therma/therma-tp10
PIR-isoleringen jag pratar om: B - s1,d0
https://www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/isolering/kooltherm/kooltherm-k5-fasadisolering
Jämfört med Stenull:
Tack.
Redigerat:
Hej bästa Byggahus.se-folket!
Jag har mailat kommunen angående ytterväggarnas tjocklek. Ifall det går att göra dem tunnare istället.
Kommer nog ta ett tag innan jag får nått svar från dem.
Tänkte fråga er; eftersom vårt komplementbostadshus bara är cirka 2m ifrån vår huvudbyggnad. Tror ni ytterväggarna behöver ha någon typ av minimal tjocklek för att klara någon regel mot brandspridning?
Jag bifogar med vår kontrollpanel.
http://www.boverket.se/brandskydd
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-5
Jag har mailat kommunen angående ytterväggarnas tjocklek. Ifall det går att göra dem tunnare istället.
Kommer nog ta ett tag innan jag får nått svar från dem.
Tänkte fråga er; eftersom vårt komplementbostadshus bara är cirka 2m ifrån vår huvudbyggnad. Tror ni ytterväggarna behöver ha någon typ av minimal tjocklek för att klara någon regel mot brandspridning?
Jag bifogar med vår kontrollpanel.
http://www.boverket.se/brandskydd
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-5
Tack så mycket för hjälpen!!5:611 Småhus m.m. Allmänt råd Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt tabell 5:611
Varje grupp av småhus bör avskiljas med
brandväggar i lägst klass REI 60-M eller med ett avstånd mellan grupperna
på minst 8 meter. (BFS 2011:26).