Hej
Bor i lgh om 118 m2, kulturmärkt hus från 1914, decentraliserat självdrag (dvs frånluftsdon i varje rum). Tre sovrum. Kök och vardagsrum.Två badrum (dush och dush/bad). Vardagsrum och kök vetter mot järnväg (60 m bort). Vill undvika buller. Fönster renoverades 2013, energiglas sattes in (tvåglas-fönster) och fönster tätatades. Saknas spaltventiler. Finns en tillluftsdon i gamla kallskafferiet i gamla köket (idag omgjort till sovrum). I nya köket (tidigare matsal) så finns en igenmurad vädringslucka.
Har renoverat lgh och funderar på att se över ventilation. Kan ej sätta in tilluftsdon som kräver hålgöring i fasad då huset är kulturmärkt. Tilluftsflöde om 41 l/s (118 m2 x 0,35) (Boverkets min. värde) är sannolikt ej uppfyllt. Funderar därför på:
1. Ta bort överdel av träningslister i fönster för att skapa mer tilluft (risk för drag då luften ej kan styras uppåt (jfr spaltventil)? Ger samma ökning av tilluft som Biobe 30 spaltventil?)
2. Öppna gamla vädringslucka i kök. Håll den öppen regelbundet och stängd vid matlagning (för undvika sprida matos).
3. Sätta in badrumsfläkt (fuktstyrd intellivent p, med möjlighet till att låta gå med kontinuerligt flöde). Notera att intyg om täta kanaler saknas.
4. Byta ut frånluftsdoner i sovrum mot talltiksventiler och skruva dem till stängt läge för att tvinga luft att gå via frånluftsdon i kök / badrum. Jag gör alltsåi princip om det decentraliserade självdraget till centraliserat (endast frånluftsdoner i kök och badrum). Olämpligt mht dimensionering av frånluftskanaler? Dvs var kanalerna mindre i decentraliserade självdragsystem?
5. Istället för steg 1 ovan, sätta in spaltventiler i sovrum. Biobe 30 x 7 st. Ger flöde om ca 4.2 l/s x 7. Undviker gärna dock detta mht till estetiska skäl dvs att fönstrena är gamla, fina med spröjs. Har även övervägt casamaja bullerdämpande spaltventil (fräsa in i fönsterbåge), men släppt det mht åverkan på fönster och estetiska skäl.
Några tips råd om lämplig väg framåt?
Mvh
R R
Bor i lgh om 118 m2, kulturmärkt hus från 1914, decentraliserat självdrag (dvs frånluftsdon i varje rum). Tre sovrum. Kök och vardagsrum.Två badrum (dush och dush/bad). Vardagsrum och kök vetter mot järnväg (60 m bort). Vill undvika buller. Fönster renoverades 2013, energiglas sattes in (tvåglas-fönster) och fönster tätatades. Saknas spaltventiler. Finns en tillluftsdon i gamla kallskafferiet i gamla köket (idag omgjort till sovrum). I nya köket (tidigare matsal) så finns en igenmurad vädringslucka.
Har renoverat lgh och funderar på att se över ventilation. Kan ej sätta in tilluftsdon som kräver hålgöring i fasad då huset är kulturmärkt. Tilluftsflöde om 41 l/s (118 m2 x 0,35) (Boverkets min. värde) är sannolikt ej uppfyllt. Funderar därför på:
1. Ta bort överdel av träningslister i fönster för att skapa mer tilluft (risk för drag då luften ej kan styras uppåt (jfr spaltventil)? Ger samma ökning av tilluft som Biobe 30 spaltventil?)
2. Öppna gamla vädringslucka i kök. Håll den öppen regelbundet och stängd vid matlagning (för undvika sprida matos).
3. Sätta in badrumsfläkt (fuktstyrd intellivent p, med möjlighet till att låta gå med kontinuerligt flöde). Notera att intyg om täta kanaler saknas.
4. Byta ut frånluftsdoner i sovrum mot talltiksventiler och skruva dem till stängt läge för att tvinga luft att gå via frånluftsdon i kök / badrum. Jag gör alltsåi princip om det decentraliserade självdraget till centraliserat (endast frånluftsdoner i kök och badrum). Olämpligt mht dimensionering av frånluftskanaler? Dvs var kanalerna mindre i decentraliserade självdragsystem?
5. Istället för steg 1 ovan, sätta in spaltventiler i sovrum. Biobe 30 x 7 st. Ger flöde om ca 4.2 l/s x 7. Undviker gärna dock detta mht till estetiska skäl dvs att fönstrena är gamla, fina med spröjs. Har även övervägt casamaja bullerdämpande spaltventil (fräsa in i fönsterbåge), men släppt det mht åverkan på fönster och estetiska skäl.
Några tips råd om lämplig väg framåt?
Mvh
R R
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Läs mer
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
PS. Befintliga frånluftsdoner i sovrum är av gallertyp och kan alltså ej justeras till mindre öppet eller stängt läge. Ds.
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
Nej, hantverkare bedömmer att det blir svårt då karmen är väldigt djup.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Läs mer
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
Nja, det stämmer inte riktigt. Alla har egna kanaler upp till tak. Vid intyg om tät kanal får badrumsfläkt installeras enligt senaste OVK (2016). Problemet är snarare risk för kallras om tilluftsflödet blir för lågt.
Fast går det att få intyg på tät kanal i ett hus från 1914? När jag satt i BRF-styrelsen i ett hus från 1935 sade OVK-kontrollanten att täta kanaler aldrig kunde garanteras i gamla hus utan relining av kanalen.Rickard Rättrådig skrev:
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
@ ZipLock - fick precis svar från firman som gjorde OVK:en. Enligt dem kan gemensamma kanaler endast provtyckas och ej tätas. Samlingsrörret på taket gör att kanalerna ses som gemensamma. Mitt uttalande ovan var från deras första protokoll som de tog fram innnan de upptäckte samlingsröret på taket.
@ Plutus - ja, visst drag finns. Toapapper sugs t.ex. fast.
@ Plutus - ja, visst drag finns. Toapapper sugs t.ex. fast.
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
Att hantverkaren måste borra typ 20 cm för att komma igenom fönsterkarmen. Han menade att det skulle bli svårt att få hålen raka om jag förstod honom rätt. Därtill så är det ganska tajt med utrymme (tror omega list med höjdmått 12mm skulle funka (om borrningen nu skulle gå att lösa)).
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
Gamla fönster med djup karm och nisch ovanför.
OK låter som en utmaning men inget omöjligt problem. Hålen behöver ju inte vara exakt raka. Det finns ingen spalt mellan karm och vägg som går att utnyttja?Rickard Rättrådig skrev:
Är det BRF? I så fall är det ju föreningens ansvar att tilluften uppfyller gällande krav, vilket ju inte verkar vara fallet här.
Medlem
· Stockholm
· 21 inlägg
Vill gärna slippa buller så tänkte i första hand ta bor överdel av tätninglist på den sida som ej vetter mot järnväg. Tror ej riktvärde gäller självdrag. Problemet med sval skorsten och täta fönster är ju det som rubbar sjölvdragets effektivitet.
Vad får dig att tro att inte ventilationen räcker när det tom suger fast toapapperet? Känns huset osunt? Ett gammalt hus har inte den täthet som krävs för att styra in friskluften på rätt ställe i huset (tom nästan omöjligt i nya hus) så teori o praktik ligger långt isär. Att montera fläkt där fuktbelastningen är stor är en bra början.