Hallå,
Jag har en central i garaget som jag skall utnyttja till min badtunna med en elvärmare på 3kw. Huset är byggt 74 och har inga jordfelsbrytare. Hur löser jag detta?
Jag måste ha jordfelsbrytare kopplad till elvärmaren. Lättast hade givetvis varit att plugga in en portabel jordfelsbrytare i vägguttaget och kört med förlängningskabel. Men på grund utav att värmaren är på 3kw vill jag undvika att köra med schuko-kontakt och istället koppla allt via fast installation, rätt eller fel?
I centralen i garaget går det fram 2.5 kabel om jag ser rätt, 4 svarta och en jord. I centralen är det uppdelat på 2 st 10 A som går till uterummet, 1 st 16 A som går till väggkontakt precis bredvid centralen och 3 st 16 A som är till 380 uttag. 380 uttaget används ej på grund utav att behovet ej finns och för att det är gamla kontakter.
16 A uttaget som går till väggkontakt tänkte jag utnyttja för enbart elvärmaren. Det är 2,5 kv kabel till detta uttag. Badtunna är på andra sidan väggen om centralen så tanken var att gå vidare genom väggen ut till elvärmaren från detta 16 A uttag. Väggkontakten tas givetvis bort
Bästa lösningen är givetvis att koppla om centralen så att jag får en jordfelsbrytare för hela centralen men jag vet ej hur mycket jobb och pengar det är för att ordna det.
Dock hittade jag jordfelsbrytare för kabel. Min fundering var om jag kan koppla på denna direkt på kabeln, förslagsvis där väggkontakten sitter idag och sedan gå vidare med 2,5 kv kabel för fast installation av elvärmare?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...dfelsbrytare/jordfelsbrytare-for-kabel-p67111
Är tanken ok eller är den bara att förkasta? Känns som en smidig lösning för att lösa problemet med att få in en jordfelsbrytare i en fast installation utan större ingrepp men som sagt det kanske är helt förkastligt?
Jag har en central i garaget som jag skall utnyttja till min badtunna med en elvärmare på 3kw. Huset är byggt 74 och har inga jordfelsbrytare. Hur löser jag detta?
Jag måste ha jordfelsbrytare kopplad till elvärmaren. Lättast hade givetvis varit att plugga in en portabel jordfelsbrytare i vägguttaget och kört med förlängningskabel. Men på grund utav att värmaren är på 3kw vill jag undvika att köra med schuko-kontakt och istället koppla allt via fast installation, rätt eller fel?
I centralen i garaget går det fram 2.5 kabel om jag ser rätt, 4 svarta och en jord. I centralen är det uppdelat på 2 st 10 A som går till uterummet, 1 st 16 A som går till väggkontakt precis bredvid centralen och 3 st 16 A som är till 380 uttag. 380 uttaget används ej på grund utav att behovet ej finns och för att det är gamla kontakter.
16 A uttaget som går till väggkontakt tänkte jag utnyttja för enbart elvärmaren. Det är 2,5 kv kabel till detta uttag. Badtunna är på andra sidan väggen om centralen så tanken var att gå vidare genom väggen ut till elvärmaren från detta 16 A uttag. Väggkontakten tas givetvis bort
Bästa lösningen är givetvis att koppla om centralen så att jag får en jordfelsbrytare för hela centralen men jag vet ej hur mycket jobb och pengar det är för att ordna det.
Dock hittade jag jordfelsbrytare för kabel. Min fundering var om jag kan koppla på denna direkt på kabeln, förslagsvis där väggkontakten sitter idag och sedan gå vidare med 2,5 kv kabel för fast installation av elvärmare?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...dfelsbrytare/jordfelsbrytare-for-kabel-p67111
Är tanken ok eller är den bara att förkasta? Känns som en smidig lösning för att lösa problemet med att få in en jordfelsbrytare i en fast installation utan större ingrepp men som sagt det kanske är helt förkastligt?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Ring in en elektriker som monterar en fast JFB på matande kabeln till centralen samt som demonterar dom två gamla Semko17-uttagen.
Se till att elektrikern monterar dit ett CEE-uttag istället även att du i dagsläget inte har något behov det kan komma snabbare än du anar.
Samtidigt som elektrikern monterar JFB i denna centralen så bör du även se till att han monterar en i centralen inne också, han måste då lägga garagecentralen utanför centralen inne samt lägga externa säkringar före kabeln till garagecentralen.
http://www.skyddsnet.se/files/Handskar.pdf
http://www.elektriskanamnden.nu/Med...+Semkodon.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true
Se till att elektrikern monterar dit ett CEE-uttag istället även att du i dagsläget inte har något behov det kan komma snabbare än du anar.
Samtidigt som elektrikern monterar JFB i denna centralen så bör du även se till att han monterar en i centralen inne också, han måste då lägga garagecentralen utanför centralen inne samt lägga externa säkringar före kabeln till garagecentralen.
http://www.skyddsnet.se/files/Handskar.pdf
http://www.elektriskanamnden.nu/Med...+Semkodon.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true
Moderator
· Stockholm
· 52 331 inlägg
Jag håller med Dempa här ovan.
Men om vi utgår ifrån den faktiska frågan. Vet inte vad det är för JFB du har hittat. Men om du vill göra en mer begränsad installation av jordfelsbrytare, så kan man montera en 2 polig jordfelsbrytare. Man drar då nollan och fas igenom brytaren, skyddsjord skarvas förbi.
Tvåpoliga jordfelsbrytare, är oftast en "naken" apparat, avsedd att monteras i en central eller annan kapsling på DIN skena. Det finns kapslingar med inbyggd DIN skena i alla storlekar, en kapsling för 2 moduler (bredden) som jag tror behövs för en sådan jfb, kostar några tior.
Men om du ändå skall låta en elektriker göra installationen så blir det ungefär samma kostnad om han får sätta en jfb för hela garagecentralen. Det går att göra i en extra kapsling bredvid. En fyrpolig JFB behöver bara en något större kapsling.
Oavsett vilken lösning du väljer, och oavsett om du (olagligen) gör det här själv, så tycker jag att du skall ta bort och fysiskt förstöra de två trefasuttagen. Den modellen är idag olaglig att använda för hantverkare. Och de är olagliga att ens ge bort. Den modellen av uttag är troligen den enskilt största orsaken till dödliga elolyckor, möjligen dör fler av el när de leker på tågtak. De är med andra ord livsfarliga att använda.
Så oavsett om du inte tänker använda dem, så vet man aldrig när någon kan få för sig att koppla in något i ett av uttagen.
Ang. funderingen med en lös jfb inkopplad i uttaget. Man skall aldrig dra en skarvkabel från ett uttag inomhus till en apparat utomhus, egentligen aldrig en skravkabel mella ntvå rum inomhus heller. Ett uttag är "gjort" för det rum det sitter i. Förutsättningar skiljer mellan olika rum i ett hus. I vissa sammanhang är det ex. OK med ojordat uttag i ett rum, medan rummet bredvid bara får ha jordade uttag. Drar man då en skarvkabel mellan rummen så kan man skapa en farlig situation. Det är minst lika illa om det är tvärtom, man drar en skarvkabel från ett rum med jordade uttag till ett rum med ojordade uttag, man inför då något jordat i ett rum där elsäkerheten bygger på att det inte finns jord.
På samma sätt kräver apparater utomhus alltid jordfelsbrytare. Att då köra med en lös jfb, innebär en risk att någon kopplar bort den (ex. för att den "bara löser ut hela tiden").
Men om vi utgår ifrån den faktiska frågan. Vet inte vad det är för JFB du har hittat. Men om du vill göra en mer begränsad installation av jordfelsbrytare, så kan man montera en 2 polig jordfelsbrytare. Man drar då nollan och fas igenom brytaren, skyddsjord skarvas förbi.
Tvåpoliga jordfelsbrytare, är oftast en "naken" apparat, avsedd att monteras i en central eller annan kapsling på DIN skena. Det finns kapslingar med inbyggd DIN skena i alla storlekar, en kapsling för 2 moduler (bredden) som jag tror behövs för en sådan jfb, kostar några tior.
Men om du ändå skall låta en elektriker göra installationen så blir det ungefär samma kostnad om han får sätta en jfb för hela garagecentralen. Det går att göra i en extra kapsling bredvid. En fyrpolig JFB behöver bara en något större kapsling.
Oavsett vilken lösning du väljer, och oavsett om du (olagligen) gör det här själv, så tycker jag att du skall ta bort och fysiskt förstöra de två trefasuttagen. Den modellen är idag olaglig att använda för hantverkare. Och de är olagliga att ens ge bort. Den modellen av uttag är troligen den enskilt största orsaken till dödliga elolyckor, möjligen dör fler av el när de leker på tågtak. De är med andra ord livsfarliga att använda.
Så oavsett om du inte tänker använda dem, så vet man aldrig när någon kan få för sig att koppla in något i ett av uttagen.
Ang. funderingen med en lös jfb inkopplad i uttaget. Man skall aldrig dra en skarvkabel från ett uttag inomhus till en apparat utomhus, egentligen aldrig en skravkabel mella ntvå rum inomhus heller. Ett uttag är "gjort" för det rum det sitter i. Förutsättningar skiljer mellan olika rum i ett hus. I vissa sammanhang är det ex. OK med ojordat uttag i ett rum, medan rummet bredvid bara får ha jordade uttag. Drar man då en skarvkabel mellan rummen så kan man skapa en farlig situation. Det är minst lika illa om det är tvärtom, man drar en skarvkabel från ett rum med jordade uttag till ett rum med ojordade uttag, man inför då något jordat i ett rum där elsäkerheten bygger på att det inte finns jord.
På samma sätt kräver apparater utomhus alltid jordfelsbrytare. Att då köra med en lös jfb, innebär en risk att någon kopplar bort den (ex. för att den "bara löser ut hela tiden").
Den lilla centralen kan man lika gärna plocka bort och ersätta med en normcentral som förses med HB, jordfelsbrytare och automatsäkringar. Merjobbet är obetydligt eftersom semko 17 uttagen ändå skall demonteras och bytas till ett cee uttag.