Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Du skall absolut se över hur ventilationen är uppbyggd och hur den fungerar tycker jag!
Men jag trodde inte att det ens var "tillåtet" att bygga nytt med endast självdrag numera.
Är det byggt och besiktigat enligt dagens regler?
Vad har du förresten för luftfuktighet i det där rummet?
Det är nog stor risk att det kommer att växa mögel där.
Vad är det för luftfuktighet och temperatur?
Men jag trodde inte att det ens var "tillåtet" att bygga nytt med endast självdrag numera.
Är det byggt och besiktigat enligt dagens regler?
Vad har du förresten för luftfuktighet i det där rummet?
Det är nog stor risk att det kommer att växa mögel där.
Vad är det för luftfuktighet och temperatur?
Det har förmodligen "inget" med ventilationen att göra utan snarare konstruktionen av tilluftsventilen.
Biten där dropparna hänger borde inte finnas eller så saknas det drevning eller så är den ej gjord för svenskt klimat.
Är det plåt?
Biten där dropparna hänger borde inte finnas eller så saknas det drevning eller så är den ej gjord för svenskt klimat.
Är det plåt?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det är ju i alla fall tydligt att du har en rejäl köldbrygga eller luftläckage,
kombinerat med dålig ventilation.
Vad gör du åt det, lägger gamla tidningar på fönsterbrädan?
kombinerat med dålig ventilation.
Vad gör du åt det, lägger gamla tidningar på fönsterbrädan?
Precis som KnockOnWood skriver så gissar jag på köldbryggan/dålig konstruktion på ventil.
Kan vara dålig ventilation, men behöver inte. Har du element under fönstret?
Har du fler likadana ventiler och hur ser det ut vid dem i så fall?
Kan vara dålig ventilation, men behöver inte. Har du element under fönstret?
Har du fler likadana ventiler och hur ser det ut vid dem i så fall?
Har du byggt det i egen regi? Annars, vad säger entreprenören.
Vid vilka väder ser det ut så här? Endera är det nederbörd som kommer in, annars och mer troligt är det en kall yta där fukten i inomhusluften kondenserar. Om du har 20 grader och 35% rel luftfuktighet nu på vintern så är daggpunkten 4 grader. Men vid tilluftsdonet borde det vara kall luft utifrån som värms, dvs ingen kondensering. Man får känslan av att luften går åt fel håll genom ventilen. Jag kan hålla med om att självdrag med fläkt i bad och kök låter lite märkligt 2016. Men det kanske finns en dokumenterad tanke bakom det?
Vid vilka väder ser det ut så här? Endera är det nederbörd som kommer in, annars och mer troligt är det en kall yta där fukten i inomhusluften kondenserar. Om du har 20 grader och 35% rel luftfuktighet nu på vintern så är daggpunkten 4 grader. Men vid tilluftsdonet borde det vara kall luft utifrån som värms, dvs ingen kondensering. Man får känslan av att luften går åt fel håll genom ventilen. Jag kan hålla med om att självdrag med fläkt i bad och kök låter lite märkligt 2016. Men det kanske finns en dokumenterad tanke bakom det?
Om luften går åt fel håll borde kondenseringen skett längre ut och dropparna ej funnits.
Om däremot luften står nästintill still så kan det vara en orsak.
Är du säker på att ventilen är öppen och att det kommer in luft genom den.
Edit: Kan ju faktiskt vara så att luften går åt fel håll, som Tosse skriver, och kondenserar längre ut för att sedan rinna tillbaka.
Om däremot luften står nästintill still så kan det vara en orsak.
Är du säker på att ventilen är öppen och att det kommer in luft genom den.
Edit: Kan ju faktiskt vara så att luften går åt fel håll, som Tosse skriver, och kondenserar längre ut för att sedan rinna tillbaka.
Redigerat:
Jag har vattenburen golvvärme.sblixten skrev:
Ja, jag har flera ventiler och även de har vattendroppar
Det är väl bara fysikens lagar? Ventilen kyls ner av uteluften och fukt från den varma luft i huset kondenseras på den. Hade väggelement funnits under fönstret hade problemet säkert varit mindre.Byggtoken skrev: