Hej! Satte själv in 12 st led spottar när jag sänkte taket i köket för ca 5 år sedan. Nu har 6 av dem börjat lysa mkt svagare. Upptäckte först att någon av dem flimrade till emellanåt och nu några veckor senare lyser de betydligt svagare än de övriga. Jag styr dem med en dimmer godkänd för led. Tror det är en elko. Jag har använt 2 st trafo och jag misstänker att det är den ena som nu pajat? Tyvärr har jag byggt in den (jag vet att man inte bör göra det) så ända sättet är väl att sätta ett stort dosborr i taket för att byta o sen försöka få dit det o spackla igen (eller inspektonslucka). Men jag vill först vara säker på att det är trafon. Det kan väl inte vara dimmern? Då hade väl inte de andra 6 lamporna lyst fullt. Båda trafona är alltså kopplade till en kopplingsdosa och sen vidare med en vanlig ekk kabel till dimmern.

Vad tror ni? Kan det bero på trafon eller borde lamporna varit helt döda då? Lite osannolikt att det är alla 6 lamporna va? Alla 12 sattes in samtidigt..
 
Njaa, det kan också vara bara en av lamporna.

Du skriver trafo, men till LED lampor finns det flera alternativ till matning, det du kallar trafo kan antingen vara en "trafo" som ger 12V AC (växelström), avsedd för halogenlampor, men med lampor som är "halogen kompatibla", och alltså gillar 12V AC.

Det kan också vara en 12V "trafo" som ger DC, och armaturer som vill ha 12V DC, dessa trafos kallas ofta för "LED trafo".

Eller så är det en "trafo" som ger konstant ström, den ger alltså konstant ex. 350mA, lamporna kopplas i serie, över varje lampa blir det typ 3 - 5V, "trafon" lämnar den spänning det blir, beroende på antalet seriekopplade lampor.

LED, alltså komponenten LED (light emitting diode) som lyser är alltid av typen konstant ström. De har egenskapen att det går ingen ström alls i dem innan spänningen över en diod är mer än "tröskelspänningen", för en LED är tröskelspänningen ofta 2 - 3V, när tröskelspänningen är uppnådd så går det i stället en oändlig ström. Då behöver man en driver som lämnar lagom ström, annars brinner dioden upp.

Så en armatur som vill ha konstant ström är grunden, men det tillverkas massor med lampor som har intern driver, de matas med 12V eller 230V och den interna drivern översätter till konstant 350mA eller 700mA osv.

Då kan man tänka sig att en lampa i seriekopplingen börjar bli dålig så att strömmen till alla minskar. Eller om det är 12V matning, så kan en lampa vara trasig så att den drar för mycket ström så att trafon reglerar ned spänningen, mindre sannolikt, de flesta trafos bryter helt i det läget.
 
Tittade på trafon som driver samma ledlampor i badrummet. På den står det LED POWER SUPPLY PRI:220V-240VAC 50/60Hz SEC: DC700mA. Dimming range 10-100%.

Det är 6 st 3w led som är kopplade till en kopplingsdosa som följde med kitet jag köpte som i sin tur är kopplad till trafon. De båda trafona tror jag sedan är paralellkopplade till dimmern som är anpassad för led.

Det kan ju inte vara totaltfel kopplat iaf eftersom de funkat i minst 4 år nu. Frågan är om det är en lampa som du skriver eller själva trafon. De andra 6 som är kopplade till den andra trafon lyser ju fint.. Så då borde det inte kunna vara något i dimmern va? Som ni märker är jag inte så haj på det här med el. Men 12v får man ju koppla själv.. annars tar jag in elektriker för starkström.

Jag får hit en elektriker imorgon i ett annat ärende så ska be frugan höra med honom då...
 
Redigerat:
Hmmm.. fan vad skumt. Nu när jag tände så funka de igen plötsligt på full styrka... :):x

Märkligt... får se hur längde det håller nu då. Kan de vara på väg att paja eller kan det vara nåt glapp i dimmern tro?
 
OK, då ser du att det är en konstantströmdriver på 700mA.

Det låter väldigt osannolikt att det skulle vara en felkoppling. Möjligen någon glappkontakt. Kommer du åt kopplingsdosan där de är ihopkopplade?
 
Felet kan som sagt ligga i drivern, i en av lamporna, eller en glappkontakt. Av det så är nog drivern det mest sannolika. Men med tanke på svårigheterna att få fram den och byta, så vill man kanske uitforska de andra möjligheterna först.
 
Hade lamporna tända nu ett tag o då började de blinka till då och då och nu lyser de svagt igen. Är det inte dimmern så får jag väl ta fram en hålsåg och ta ner trafon. Kopplingsdosan sitter några decimeter från den så jag bör få ner den också. Vill helst inte gör för stort hål.

Tack för hjälpen
 
Produkter som diskuteras i tråden