Planerar och funderar kring min installation av FTX-system.
Standard verkar vara att dra frånluften upp genom taket och tilluften genom fasaden, alternativ allt genom taket. Jag skulle vilja dra allt genom fasaden för att minska ner takgenomföringarna så mycket som möjligt.
Finns det några nackdelar att dra båda genom fasaden?
Närheten till varandra kan ju vara en marginell nackdel.
En fördel för mig borde vara att jag har en ganska stor takfot, drygt 90cm, som ger ökat skydd på nordostsidan där tilluft och frånluft då skulle kunna sitta.
Standard verkar vara att dra frånluften upp genom taket och tilluften genom fasaden, alternativ allt genom taket. Jag skulle vilja dra allt genom fasaden för att minska ner takgenomföringarna så mycket som möjligt.
Finns det några nackdelar att dra båda genom fasaden?
Närheten till varandra kan ju vara en marginell nackdel.
En fördel för mig borde vara att jag har en ganska stor takfot, drygt 90cm, som ger ökat skydd på nordostsidan där tilluft och frånluft då skulle kunna sitta.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Jag har haft samma fundering och hittat samma don som Mattias jo1 har ovan.
Kul att höra att det fungerar. Jag är inte så farligt rädd för att gå genom taket, men det känns smidigare att gå genom vägg eftersom jag har högt till tak.
Skriv gärna vad du kommer fram till!
Edit: bifogar länk. Finns i flera färger och storlekar
http://www.luftbutiken.se/yttervaggshuvar/3946-abc-cd-combidon-tegelrod-125.html
Kul att höra att det fungerar. Jag är inte så farligt rädd för att gå genom taket, men det känns smidigare att gå genom vägg eftersom jag har högt till tak.
Skriv gärna vad du kommer fram till!
Edit: bifogar länk. Finns i flera färger och storlekar
http://www.luftbutiken.se/yttervaggshuvar/3946-abc-cd-combidon-tegelrod-125.html
Redigerat:
Jag har sett den sortens kombohuv. Dock kommer den hos mig hamna ganska synligt och den ser lite klumpig ut. Jag funderar på att sätta två av dessa galler med lite avstånd imellan:
http://www.luftbutiken.se/yttervaggsgaller-rekt/1558-yttervaggsgaller-abc-yggl-svart-250x250mm-med-160mm-ansl.html
Ska ha stående svart panel och då borde denna smälta in hyfsat.
Glömde skriva i mitt inledande inlägg. En anledning jag helst vill slippa för många genomföringar är att jag ska ha ett tak utan luftspalt (lösull/träfiberskiva) med en speciell diffusionsöppen takduk. Varje genomföring ska tätas med dyra muffar och tillbehör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
http://www.luftbutiken.se/yttervaggsgaller-rekt/1558-yttervaggsgaller-abc-yggl-svart-250x250mm-med-160mm-ansl.html
Ska ha stående svart panel och då borde denna smälta in hyfsat.
Glömde skriva i mitt inledande inlägg. En anledning jag helst vill slippa för många genomföringar är att jag ska ha ett tak utan luftspalt (lösull/träfiberskiva) med en speciell diffusionsöppen takduk. Varje genomföring ska tätas med dyra muffar och tillbehör.
Redigerat:
Problemet är väl att frånluften, även fast den är skapligt avkyld och avfuktad av värmeväxlaren, stiger upp i takfoten.
Jag fick mögel i takfoten och på kattvinden från en ventil i tvättstugan.
På en gavel saknar det nog betydelse.
Jag fick mögel i takfoten och på kattvinden från en ventil i tvättstugan.
På en gavel saknar det nog betydelse.
Ok, något att tänka på alltså. Jag kommer inte ha problemet med kattvind iaf. Det kommer bara finnas råspont och takduk/mm ovanför.Rikard Gjersvold skrev:
Vad har du för sorts ventil?