10 851 läst · 15 svar
11k läst
15 svar
Golvvärme armering över eller under
Sida 1 av 2
Hej.
I mitt badrum som jag renoverar tänkte jag bygga upp höjden med 5 cm EPS.
Över detta en kaka med armerad flytspackel och vattenburen golvvärme.
Men ska armerigen ligga över eller under golvvärmerören? eller kvittar det?
I Kiiltos beskrivning och i kontakt med dem ska armeringen ligga under rören.
I Uponors beskrivning ska det vara över rören.
Plus med att ha det över är ju att man kan använda rörhållarskena för enkel läggning av rör.
Minus med det samma är ju att man tvingas kliva på armeringen som ligger på rören och kanske skada dessa.
Vad tycker ni?
I mitt badrum som jag renoverar tänkte jag bygga upp höjden med 5 cm EPS.
Över detta en kaka med armerad flytspackel och vattenburen golvvärme.
Men ska armerigen ligga över eller under golvvärmerören? eller kvittar det?
I Kiiltos beskrivning och i kontakt med dem ska armeringen ligga under rören.
I Uponors beskrivning ska det vara över rören.
Plus med att ha det över är ju att man kan använda rörhållarskena för enkel läggning av rör.
Minus med det samma är ju att man tvingas kliva på armeringen som ligger på rören och kanske skada dessa.
Vad tycker ni?
Jag la armeringen över, dels för att kunna använda rörhållarskena och dels för att vara säker på att inget rör skulle titta upp ur plattan. Fördelen med att ha armeringen under är ju att rören kommer ytligare så värmen kommer lite snabbare och sprider sig inte lika mycket i plattan. Hur stor praktiskt roll det spelar vet jag inte.
Men kan man alltså gå på armeringsnätet som ligger direkt på golvvärmerören? (Känns vanskligt)
På grund av badrummets utformning är det omöjligt för mig att nå överallt utan att trampa ut på nätet..
På grund av badrummets utformning är det omöjligt för mig att nå överallt utan att trampa ut på nätet..
Som sagt så lägger man ju ofta armeringen på distanser och då trycker ju inte armeringen på rören även om man går på dem. Om man inte har distanser så skaver väl armeringen teoretiskt lite på rören när man går på armeringen men det verkar ändå vara vanligast att lägga rören underst.StevieGee skrev:
https://www.google.com/search?q=gju...ed=0ahUKEwjTq6iHm-XMAhVIkSwKHboCA_YQ_AUIBigB#
Slangen håller förvånansvärt bra. Jag har lagt både över och under. Golvet blir varmare där den ligger över men de flesta rekommenderar under. Vill man ha den över så hjälper det lite att vatten fylla slangen innan gjutning för att minska risken för att den flyter upp. Naja noggrant ex med buntband om du lägger ovanpå. Tänk också på risken för att borra i slangen ökar ovanå armeringen