Har problem med varmvattenberedaren...igen! Det är en Nibe Compact-CU: 100-300.
Den har haft samma "problem" förr, men nu är vet jag inte vad jag ska göra? Köpa ny kanske!
Säkerhetsventilen kan börja helt plötsligt läcka (spruta) vatten och knackar som bara den. Stänger av vattnet och provar vrida på igen men nu vill det inte sluta.
Har hjälpt förr och sen har det fungerat ett tag i månader! Rörmokaren bytte säkerhetsventil en gång och då fungerade den ett par år.
Kan/får man byta den själv? Hur i så fall?
Varför blir det så här, vad är felet?
Frågorna är många.
Är det dags för en ny varmvattenberedare eller ett nytt hus? 😅
Skickar en bild på ventilen.
Den har haft samma "problem" förr, men nu är vet jag inte vad jag ska göra? Köpa ny kanske!
Säkerhetsventilen kan börja helt plötsligt läcka (spruta) vatten och knackar som bara den. Stänger av vattnet och provar vrida på igen men nu vill det inte sluta.
Har hjälpt förr och sen har det fungerat ett tag i månader! Rörmokaren bytte säkerhetsventil en gång och då fungerade den ett par år.
Kan/får man byta den själv? Hur i så fall?
Varför blir det så här, vad är felet?
Frågorna är många.
Är det dags för en ny varmvattenberedare eller ett nytt hus? 😅
Skickar en bild på ventilen.
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Har du kollat vad det är för rekommenderat kallvatten-tryck?
Jag skulle gissa att problemet är att det blev högre tryck när ni fick kommunalt och att det därför blir övertryck när man har gjort ett större vattenuttag på varmvattnet.
Det är inte helt ovanlig att det kommer en skvätt ur säkerhetsventilen när man till och med bara har 3 bar på kallvattnet och tappar upp ett badkar.
Jag skulle gissa att problemet är att det blev högre tryck när ni fick kommunalt och att det därför blir övertryck när man har gjort ett större vattenuttag på varmvattnet.
Det är inte helt ovanlig att det kommer en skvätt ur säkerhetsventilen när man till och med bara har 3 bar på kallvattnet och tappar upp ett badkar.
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Kommunen brukar väl sätta en manometer/tryckmätare på inkommande ledning tror jag. Annars är det svårt att mäta vad jag vet.Migueelo skrev:
Nej - jag tror att hade du haft högre temperatur så hade det sprutat än mer vatten ur säkerhetsventilen.
Det är ju inte helt ovanligt att man har ett sju helsikes tryck på det kommunala vattnet om man t ex bor i början på deras vattenledning.
Men du hade strypt inkommande nu och då försvann problemet?
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Har du hittat någon manometer/tryckmätare för inkommande vatten?Migueelo skrev:
Borde sitta på eller vid vattenmätaren.
Gissningsvis får du samma problem med en ny säkerhetsventil, för nuvarande sluter väl tätt när vattnet börjar ta slut i VVB eller missförstod jag det hela?