Hej!
Håller på att sätta upp ny belysning i det andra badrummet som skall användas som tvättstuga, men har stött på ett litet "problem"..
Problemet är att lamporna blinkar när strömbrytaren är avslagen. Den gamla lampan gjorde inte det. Lampan lyser som den ska när man slår på strömbrytaren.
Grabbens belysning går på samma säkring och den blinkar inte, så felet ligger ju här inne någonstans.
De nya är något annat skit tjejen tagit fram. Spotlight-liknande saker.
Några idéer vad som kan orsaka detta?
Edit: jag testade koppla in en annan armatur med enbart en lampa och den funkar utan problem.. Jag mätte också och får ut 84v på tåtarna om jag nu tydde multimetern rätt. Jag hittade enbart min kines-budget-mätare så vet inte hur säker man ska vara.
Håller på att sätta upp ny belysning i det andra badrummet som skall användas som tvättstuga, men har stött på ett litet "problem"..
Problemet är att lamporna blinkar när strömbrytaren är avslagen. Den gamla lampan gjorde inte det. Lampan lyser som den ska när man slår på strömbrytaren.
Grabbens belysning går på samma säkring och den blinkar inte, så felet ligger ju här inne någonstans.
De nya är något annat skit tjejen tagit fram. Spotlight-liknande saker.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Några idéer vad som kan orsaka detta?
Edit: jag testade koppla in en annan armatur med enbart en lampa och den funkar utan problem.. Jag mätte också och får ut 84v på tåtarna om jag nu tydde multimetern rätt. Jag hittade enbart min kines-budget-mätare så vet inte hur säker man ska vara.
Redigerat:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Rummet kommer inte användas som dusch utan enbart som tvättstuga och möjligen toalett.GoForIt skrev:
Ojordat dessutom. Från gamla lägenheten så var inte ens jordkabeln ansluten vid lampans ände om så säga.
Vet inte om du läst min Edit?
Är det LED lampor i armaturen??
Kan vara så att du får induktiva spänningar i ledningen (84 volt) som kan göra så att lampan blinkar till när spänningen bli tillräckligt hög. Eftersom lampan inte blinkar när du har en vanlig glödlampa, så tycker iaf jag det lutar åt detta problemet.
MvH
Kan vara så att du får induktiva spänningar i ledningen (84 volt) som kan göra så att lampan blinkar till när spänningen bli tillräckligt hög. Eftersom lampan inte blinkar när du har en vanlig glödlampa, så tycker iaf jag det lutar åt detta problemet.
MvH
Även en tvättstuga är ju ett våtrum om det förekommer en golvbrunn.solomonqt skrev:
Kräver armaturen jordning (vilket jag starkt misstänker..) så kan du ju inte montera den om det inte finns jord där..
Den typen av armatur brukar man ju normalt använda i torra utrymmen..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 407 inlägg
En tvättstuga brukar normalt klassas som torr, om man nu inte använder vattenslang och sprutar i taket..
Problemet är mycket vanligt med dagens LED-lampor. En svag kapacitiv koppling mellan fasledare och tändtråd som ligger bredvid varandra i ett rör räcker för att LED-lampan ska "glöda". Den vanliga lösningen är någon form av bottenlast eller omkoppling av strömbrytaren, vilket du redan provat (med en glödlampa). Det finns dock inga färdiga och enkla plug-&-play lösningar utan de kräver lite installation av små komponenter.
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast
Problemet är mycket vanligt med dagens LED-lampor. En svag kapacitiv koppling mellan fasledare och tändtråd som ligger bredvid varandra i ett rör räcker för att LED-lampan ska "glöda". Den vanliga lösningen är någon form av bottenlast eller omkoppling av strömbrytaren, vilket du redan provat (med en glödlampa). Det finns dock inga färdiga och enkla plug-&-play lösningar utan de kräver lite installation av små komponenter.
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast
Tack så mycket för svar.
Vi har bestämt att köra på en enkel armatur med enbart en glödlampa tills vidare, men frågan varför vi enbart får ut 84v på tåtarna återstår ju.
Jag har inte hunnit mätt någon annanstans ännu. Sitter nämligen på en barnloppis med tjejen för tillfället hehe.
Jag funderar om vi tappat en fas från huvudcentralen, så jag återkommer med lite med statistik.
Tack igen!
Vi har bestämt att köra på en enkel armatur med enbart en glödlampa tills vidare, men frågan varför vi enbart får ut 84v på tåtarna återstår ju.
Jag har inte hunnit mätt någon annanstans ännu. Sitter nämligen på en barnloppis med tjejen för tillfället hehe.
Jag funderar om vi tappat en fas från huvudcentralen, så jag återkommer med lite med statistik.
Tack igen!
Förekomst av golvbrunn eller inte bestämmer inte på något sätt krav på IP-klassning.GoForIt skrev:
Det är utrymmets normala användning, och inget annat, som bestämmer.
Och då är det detta som gäller:
Klassning Beskrivning Detaljer
IPX0 Oskyddat -
IPX1 Droppskyddat (endast vertikala droppar) Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 1 mm regn per minut
IPX2 Droppskyddat vid max 15° lutning Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 3 mm regn per minut
IPX3 Strilsäkert Test: 5 minuters vatten volym: 0.7 liter per minut Tryck: 80100 kPa
IPX4 Striltätt Test: 5 minuters vatten volym: 10 liter per minut Tryck: 80100 kPa
IPX5 Spolsäkert Test: minst 15 minuters vatten volym: 12.5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m
IPX6 Spoltätt Test: minst 3 minuters vatten volym: 100 liter per minut Tryck: 100 kPa från 3 m
IPX7 Vattentätt (nedsänkt i vatten) Test: 30 minuters nedsänkning i djup av som mest 1 m mätt vid botten av anordningen, och åtminstone 15 cm mätt vid toppen av anordningen
IPX8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) Test: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m
källa:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 407 inlägg
Jag antar att du mäter denna spänning med strömbrytaren avslagen?solomonqt skrev:
Det är den kapacitiva spänningen du mäter. En digital multimeter har en ingångsimpedans på 10 MΩ vilket ger en ström på 84 V / 10e6 Ω = 8.4 µA. Det räcker inte för att driva någon glödlampa ens så att den glöder det minsta, men det kan räcka för att "ladda" upp en LED så att den blinkar till. En "riktig" spänningsprovare har en betydligt lägre ingångsimpedans för att inte dessa spökspänningar ska ge utslag.
Detta fenomen med kapacitiv koppling har alltid funnits men har inte orsakat några effekter för lågenergi- och LED-lampor gjorde sitt intåg. Strömmen är givetvis helt ofarlig. Den behöver bli minst 100 gånger högre innan den går att förnimma i fingrarna, och 1000 gånger högre innan den blir farlig.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Det visade sig vara en huvudsäkring nere i centralen som gått. Bytte den imorse och får nu ut korrekta värdenBo.Siltberg skrev:Jag antar att du mäter denna spänning med strömbrytaren avslagen?
Det är den kapacitiva spänningen du mäter. En digital multimeter har en ingångsimpedans på 10 MΩ vilket ger en ström på 84 V / 10e6 Ω = 8.4 µA. Det räcker inte för att driva någon glödlampa ens så att den glöder det minsta, men det kan räcka för att "ladda" upp en LED så att den blinkar till. En "riktig" spänningsprovare har en betydligt lägre ingångsimpedans för att inte dessa spökspänningar ska ge utslag.
Detta fenomen med kapacitiv koppling har alltid funnits men har inte orsakat några effekter för lågenergi- och LED-lampor gjorde sitt intåg. Strömmen är givetvis helt ofarlig. Den behöver bli minst 100 gånger högre innan den går att förnimma i fingrarna, och 1000 gånger högre innan den blir farlig.
Vi har dock bestämt oss för att använda en annan armatur så led-skitet får ligga i soporna haha.
Tack för hjälpen!
Produkter som diskuteras i tråden