14520982063491636484474.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Så här ser det ut på displayen, trots luftning och åter lutning.
O trycket i systemet ligger på 1.5 bar och cirkulationspump på högsta läge. Vad i h....e är felet?
 
Bra med låg retur temp ☺ är smutsfiltret rengjort? Alla termostater öppna?
 
Vart sitter smutsfilter? Kan inte se något iaf..ja alla termostater är öppna
 
Har du radiatorer eller golvvärme?

Ta bort alla termostater...
 
Rören som kommer upp vid alla radiatorer är nästan kalla förutom dom första 2
 
Både golvvärme o radiatorer på samma slinga
 
Smutsfiltret sitter på radiotorkretsen i eller i direkt anslutning till värmepumpen, kolla i din instruktionsbok. Har systemet fungerat annorlunda/bättre tidigare?
 
Har du alltid samma temperatur på rumstemp (BT50) och retur (BT3) ?
 
Har du fått lösning på ditt problem..har samma problem nämligen
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.