Koppla i undertak utan kopplingsdosa
Har hantverkare som har satt upp ett undertak i gips på träregel mot betongtak i tvättstuga.
Elektrikern har dragit VP-rör till ett antal LED spottar i taket. LED spottarna ansluts till 230V (inbyggd trafo). Inkommande fas, nolla och jord kommer direkt till första LED spotten från normcentralen.
Från första spotten har han dragit ner ledningar till apparatdosa för brytaren.
Det saknas alltså kopplingsdosa på vägg. Istället tänker han koppla ihop allt i utrymmet i undertaket vid första spotten utan någon form av dosa.
Är det fackmannamässigt att göra så?
I min värld borde det suttit en kopplingsdosa på vägg ovan brytaren där kopplingen hade gjorts.
Elektrikern har dragit VP-rör till ett antal LED spottar i taket. LED spottarna ansluts till 230V (inbyggd trafo). Inkommande fas, nolla och jord kommer direkt till första LED spotten från normcentralen.
Från första spotten har han dragit ner ledningar till apparatdosa för brytaren.
Det saknas alltså kopplingsdosa på vägg. Istället tänker han koppla ihop allt i utrymmet i undertaket vid första spotten utan någon form av dosa.
Är det fackmannamässigt att göra så?
I min värld borde det suttit en kopplingsdosa på vägg ovan brytaren där kopplingen hade gjorts.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Enkelisolerade ledare får inte ligga "fritt" i undertaket utan ska helt riktigt kopplas i en dosa.
En dosa ska vidare vara tillgänglig.
Annars är det tillåtet att använda anslutningsterminalen på div elmateriel som kopplingsdosa, men spotlights brukar ju inte ha något stöd för sådant, inkl stöd för att ansluta antingen ett VP-rör eller kabelmantel. De kanske har stöd för vidarekoppling till nästa lampa, men det ska i så fall också finnas en blindplint som fasen till strömbrytaren kan skarvas på.
Så beroende på om kabel eller FK används här, och beroende på hur kopplingen utförs vid lampan så kan det vara fel ja.
En dosa ska vidare vara tillgänglig.
Annars är det tillåtet att använda anslutningsterminalen på div elmateriel som kopplingsdosa, men spotlights brukar ju inte ha något stöd för sådant, inkl stöd för att ansluta antingen ett VP-rör eller kabelmantel. De kanske har stöd för vidarekoppling till nästa lampa, men det ska i så fall också finnas en blindplint som fasen till strömbrytaren kan skarvas på.
Så beroende på om kabel eller FK används här, och beroende på hur kopplingen utförs vid lampan så kan det vara fel ja.
Liknande trådar
-
El kopplad till gästhus utan jord?
El -
Koppla fontini trappströmbrytate (utan trappfuntion)
El -
Ta bort utanpåliggande vidarekopplat uttag?
El -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation -
Hur kopplar man in en dimmer utan att använda dimmerfunktionen.
El