Har hantverkare som har satt upp ett undertak i gips på träregel mot betongtak i tvättstuga.
Elektrikern har dragit VP-rör till ett antal LED spottar i taket. LED spottarna ansluts till 230V (inbyggd trafo). Inkommande fas, nolla och jord kommer direkt till första LED spotten från normcentralen.
Från första spotten har han dragit ner ledningar till apparatdosa för brytaren.
Det saknas alltså kopplingsdosa på vägg. Istället tänker han koppla ihop allt i utrymmet i undertaket vid första spotten utan någon form av dosa.
Är det fackmannamässigt att göra så?
I min värld borde det suttit en kopplingsdosa på vägg ovan brytaren där kopplingen hade gjorts.
 
Enkelisolerade ledare får inte ligga "fritt" i undertaket utan ska helt riktigt kopplas i en dosa.
En dosa ska vidare vara tillgänglig.
Annars är det tillåtet att använda anslutningsterminalen på div elmateriel som kopplingsdosa, men spotlights brukar ju inte ha något stöd för sådant, inkl stöd för att ansluta antingen ett VP-rör eller kabelmantel. De kanske har stöd för vidarekoppling till nästa lampa, men det ska i så fall också finnas en blindplint som fasen till strömbrytaren kan skarvas på.
Så beroende på om kabel eller FK används här, och beroende på hur kopplingen utförs vid lampan så kan det vara fel ja.
 
P
Märkligt. Ett rör till brytare direkt från central och ett rör från brytare till spot hade ju funkat, men det känns ju B det också.

Tror den elektrikern tänkt galet.
 