Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 411 inlägg
Driver du med oss?
För att svara på frågan: Du får dra vad du vill på klenspänningssidan, dvs det som går till lamporna från drivdonet. På primärsidan däremot får du inte dra något alls, som Cordim påpekar. Om du ändå ska dra någonting så måste det väljas på ett sådant sätt att hela installationen är säker. Det innefattar bl.a. placering av drivdon, inkoppling av kabel i drivdon och matande ände samt inkoppling av dimmerfunktionaliteten. Det verkar på bilderna som att du kör 1-10V dimmer. Då ska det förläggas på ett elsäkert sätt. Installationen ska inte heller kopplas in med en stickpropp, utan det ska anslutas fast.gasto skrev:
Så sammanfattningsvis håller jag med cordim, ring en elektriker. Inte för att man inte får, utan för att du inte kan tillräckligt bra.