går det å fixa själv-cirk med de då?
jag har inte köpt laddomaten änn...
jag har precis svetsat färdigt acktanken, var tvungen att "choppa" den så den ryms i garaget, den blev på cirkus 4,25 m3, nu är det
"bara" att plugga alla röranslutningar å fylla den med vatten å provtrycka...
jag har inte köpt laddomaten änn...
jag har precis svetsat färdigt acktanken, var tvungen att "choppa" den så den ryms i garaget, den blev på cirkus 4,25 m3, nu är det
"bara" att plugga alla röranslutningar å fylla den med vatten å provtrycka...
Rejäl sak det där. När du nu ändå fixar din egna tank, se till att förse den med så många extra anslutninar som du bara kan komma på. För det är nu som det är lätt att fixa dessa. Du kanske inte behöver de just nu men jag lovar dig att du säkert kommer på några funktioner/anslutningar som du skulle vilja ha haft efter några års drift så sätt dig ner och fundera på vad du vill ha idag och vad du skulle kunna tänka dig att ansluta i framtiden plus några extra på olika nivåer.pellefant skrev:
En fråga.. Har läst lite om Laddomat 21 men det är en sak jag inte fattar. Vi säger att jag får strömavbrott, då öppnas nån ventil så att det blir självcirkulation MEN när jag inte har strömavbrott och pumpen stannar som den ska efter avslutad eldning, öppnas den ventilen då också eller? Ska den väl inte?
Backventilen öppnar vid behov så att det kalla bottenvattnet i acken kan strömma till botten av pannan.
När laddpumpen stannat kan eventuell glödbädd eftervärma i pannan och då tillåter backventilen det pannheta vattnet att strömma till acctoppen.
När pannan svalnat förhindrar backventilen att det heta toppvattnet i accen cirkulerar tillbaka till pannan.
När laddpumpen stannat kan eventuell glödbädd eftervärma i pannan och då tillåter backventilen det pannheta vattnet att strömma till acctoppen.
När pannan svalnat förhindrar backventilen att det heta toppvattnet i accen cirkulerar tillbaka till pannan.
Backventilen kan ju knappast veta om det är strömavbrott eller att man slutat elda så pumpen stannat. Fulladdad tank eller inte. .. ... Äh jag vet inte....
Ska vattnet självcirkulera mellan panna och tank när man inte eldar?
Ska vattnet självcirkulera mellan panna och tank när man inte eldar?
Vattnet kan självcirkulera enligt principen att varmt vatten i pannan stiger och ersätts av kallare vatten från tanken. Motsatsen (att tanken värmer pannan) hindrar backventilen (om den nu fungerar, ibland inte). Om du hinner tömma tanken på värme innan pannan har svalnat förs värme från pannan till tanken.
Detta påverkas ej av strömavbrott
Detta påverkas ej av strömavbrott
Innan Laddomaten fanns gjorde man ju alltid så, så det är klart att det fungerar. Ska man betala en rörknodd för att snickra ihop det påverkar timdebiteringen en bit. Laddomaten är ju monteringsfärdig, så att säga.
Jo klart en snubbe kostar så antingen gör man det själv eller som jag, betalar snubben med öl. =)
Och sen med funktionen. Det är samma sak, skillnaden är ju bara att laddomaten är i ett gjutet stycke.
Föresten, varför pratar dom flesta om Laddomat 21? Finns ju Termovar laddningspaket som acaso.se har. Baxi har väl också? Kassa grejjer eller?
Och sen med funktionen. Det är samma sak, skillnaden är ju bara att laddomaten är i ett gjutet stycke.
Föresten, varför pratar dom flesta om Laddomat 21? Finns ju Termovar laddningspaket som acaso.se har. Baxi har väl också? Kassa grejjer eller?