Vi bor i ett hur från 1973 med självdrag.
Tidigare har det varit en oljepanna som stått för värmen men sedan 2001 är det fjärrvärme som gäller.

Vi köpte huset 2010 och märkte tidigt att det blev fukt på insidan av fönstren när det var kyligt ute.
Det är dåligt med tilluftventiler på markplan (typ inga) men i källaren finns det några stycken.
På mina två barns rum har vi mörkläggningsgardiner och när vi drog upp dem på morgonen så var det ofta fukt på fönstren. Det fanns inga tilluftventiler i sovrummen.

Nu har vi bytt nästan alla fönster på markplan och valde då till spaltventiler för att få bättre ventilation,
Sedan har vi också monterat en Intellivent i befintlig självdragskanal i taket i badrummet. Den går på grunddrag hela tiden för att sedan öka på varvtalen vid fukt eller när vi trycker på en knapp.

Tidigare hade vi alltid kallt i badrummet när det blåste ute p g a att det sögs in kall luft genom ventilen i taket.
Jag hade hoppats på att våra åtgärder med spaltventiler samt mekanisk ventilation i badrummet skulle lösa problemet men så blev inte fallet.

Vid kraftig blåst ute så sugs det fortfarande in luft genom kanalen i badrummet vilket gör att fläkten stannar ett kort tag för att sedan börja suga ut luft igen. Det spelar ingen roll om jag har badrumsdörren öppen eller inte. Jag antar att detta kortar ner livslängden på fläkten. Den kan ju inte må bra av att nästan snurra åt fel håll ibland p g a blåst.

Idag var jag upp på taket för att se hur ventilationen på taket ser ut i tron om att en huv eller liknande över frånluften från badrummet skulle hindra luften att ta sig in genom frånluftkanalen. Det visade sig att det redan sitter en huv över frånluftkanalen samt 2 pipor till som jag tror kommer från källarens tvättstuga samt toalett.

Vad kan jag göra mer för att förbättra flödet? FTX så klart men det står långt ner i prio-listan för utgifter.
Det är som sagt var endast när det blåser mycket ute som det sugs in luft genom frånluftkanalen så det kanske inte är något att bry sig om?
Vi har ett mexitegelhus varav jag valde spaltventiler i fönster före håltagning i fasaden.
 
Hej,
Du upplever det här på grund av att ditt system är känsligt mot vindens påverkan genom över och undertryck mot husets olika fasader.
Mitt bästa tips och det mest ekonomiska är att du monterar en frånluftsfläkt på taket och justerar in systemet på höga tryck över frånluftsdonen, du får då ett stabilt system inte lika känsligt mot yttre påverkan.
Kontakta en ventilationsentreprenör om du är osäker på utförandet.
 
Ok. Tack för svaret.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.