Hej.

Jag skulle behöva köra en rikt och planhyvel som nu är kopplad för trefas på enfas. Enligt skylten nedan så säger en kompis att det bör bli en 90uF kondensator. Vad händer med en på 80uF eller 100 uF? (Lite prisskillnader på Elfa). Vad är det för andra spec kondingen bör ha?

…och nej, jag ska inte göra jobbet själv.

Motorplåt.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det måste vara en kondensator som är avsedd som motorkondensator. En elektrlytkondensator funkar inte i det här fallet eftersom den är polaritetsberoende.

Jag tror inte det spelar så stor roll att välja en 100 uF. istället 90 uF.
Men det krävs att motorn kopplas om till 220 V när kondensator används.

Är det en villa, då är det alltid bättre att montera ett 3 fasuttag i hobbyrummet än att köra på enfas. Motorn är en rätt stark motor för enfasdrift. Trefasuttag finns det alltid användning för om man kör större snickerimaskiner eller större kompressorer. Då får man också tillgång till ett enfasuttag avsäktat 16 a om man önskar.
 
Redigerat:
Det är den typen som du skall ha.

Vänta lite så kanske någon med lite mer elmotorkunskap skriver ett svar angående storlekar och lämplighet för den motorn. Stora enfasmotorer har även en ganska stor startström som kan lösa ut små säkringar.
 
  • Gilla
stampenrangers
  • Laddar…
G
  • Gilla
stampenrangers
  • Laddar…
Jo jag har blivit informerad om det. Men en effekt på 1hk ska fungera bra till maskinen så jag får köpa den förlusten så länge till trefas är installerad.

/A
 
För 312 kronor plus MOMS får du halva trefasuttaget monterat.
Du riskerar att bränna motorn om du tar i för hårt.

Tänk om och prioritera trefasuttaget.

Protte
 
Oj vad jag önskar att det var som du säger.
 
Mikael_L
stampenrangers skrev:
säger en kompis att det bör bli en 90uF kondensator. Vad händer med en på 80uF eller 100 uF? (Lite prisskillnader på Elfa). Vad är det för andra spec kondingen bör ha?
Hellre 80uF än 100 i så fall.
(Det finns en tumregel på 75µF /kW motoreffekt)

Mindre konding = svagare motor.
Större konding = starkare och varmare motor.
För stor konding = övertemp i motorlindning och förstörd motor.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 3 till
  • Laddar…
Mikael_L
stampenrangers skrev:
Precis sån info jag behöver.

Då blir det denna eller?

[länk]

/A
Ja den verkar rätt OK.
Eller så denna:
http://www.ebay.com/itm/Anlaufkonde...11?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27df2bb63b
250 pix med frakt hem till din brevlåda. :)

När du kopplat in kondensatorn kan du mäta strömmen i motorns tre lindningar. Är strömmen ungefär lika så är det bra värde på kondensatorn. Bör helst inte skilja mer än 10%.
 
  • Gilla
stampenrangers
  • Laddar…
Så hoppas jag att du köper en kapsling att sätta kondingen i så att den inte blir hängande fritt i luften (både person och brandfara), samt någon passande kabelstump.
 
  • Gilla
stampenrangers
  • Laddar…
Mikael_L
Redigerat:
  • Gilla
stampenrangers
  • Laddar…
Mikael_L
stampenrangers skrev:
..och ngn sån här också va?

[länk]
Ser bra ut.
Sitter det inte redan något sådant på maskinen bör det sättas på ett.


Och jag tackar för tipset, jag har en trasig sådant där pådrag/stopp/nödstopp till min klyvsåg, har tänkt att jag ska försöka hitta ett som inte är dyrt som knark. Det där var ju rätt överkomligt. :)

Om jag inte missminner mig så kan jag köpa Nima's saker ifrån swedol-butikerna, kanske med en beställning först ...?
 
  • Gilla
stampenrangers
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.