Hej
Har påbörjat ett projekt hemma gällande övervakning av uppvärmning, tänkte dela med mig av projektet och hoppas att någon fler har haft funderat på hur man ska få kontroll på pelletsnivån
- Information från mitt projekt -
Har nu bestämt mig för att övervaka uppvärmningen hemma. Projektet kommer att göras i etapper och beskrivas i detalj allt eftersom jag blir färdig.
Första delen av projektet kommer att fokusera på övervakning av pelletsnivån. Eftersom jag har en Vera Lite som centralt gränssnitt så kommer en Arduinon att rapportera direkt till Veran via Ethernet.
Veran har inte någon enhet som baseras på avstånd, så har jag valt att nyttja en virtuell ljussensorn i Vera istället. Eftersom ljussensorn i Vera visar data som procent så krävdes det omvandling av avstånd till procent.
Detta är resultatet i Vera, Arduinon rapporterar 82% pellets kvar (dvs det är ca 49,2 cm pellets kvar), vid 15% så triggas en scene som skickar ett sms.
Läs mer på Automatiserar.se
Med vänlig hälsning Markus
Har påbörjat ett projekt hemma gällande övervakning av uppvärmning, tänkte dela med mig av projektet och hoppas att någon fler har haft funderat på hur man ska få kontroll på pelletsnivån
- Information från mitt projekt -
Har nu bestämt mig för att övervaka uppvärmningen hemma. Projektet kommer att göras i etapper och beskrivas i detalj allt eftersom jag blir färdig.
Första delen av projektet kommer att fokusera på övervakning av pelletsnivån. Eftersom jag har en Vera Lite som centralt gränssnitt så kommer en Arduinon att rapportera direkt till Veran via Ethernet.
Veran har inte någon enhet som baseras på avstånd, så har jag valt att nyttja en virtuell ljussensorn i Vera istället. Eftersom ljussensorn i Vera visar data som procent så krävdes det omvandling av avstånd till procent.
Detta är resultatet i Vera, Arduinon rapporterar 82% pellets kvar (dvs det är ca 49,2 cm pellets kvar), vid 15% så triggas en scene som skickar ett sms.
Läs mer på Automatiserar.se
Med vänlig hälsning Markus
Hej såg att du använde ultraljudsgivaren. Hur funkar den när den blir "insnöad" av all pelletsdamm?
Jag håller just på med samma sak att få koll på pellets förbrukningen, jag har kopplat en räknare till matarskruven.
Men skulle också vilja ha nån form av nivågivare.
Jag håller just på med samma sak att få koll på pellets förbrukningen, jag har kopplat en räknare till matarskruven.
Men skulle också vilja ha nån form av nivågivare.
Tanken har slagit mig med.
Funderar till en början på att dammsuga en bit från givaren varje gång jag sotar pannan för att få bort lite av dammet.
Alternativt skapa ett larm i Arduino som triggas om avläsningen blir mer än 99%, och då skicka en varning till Vera om detta uppstår (så vida detta nu genererar ett värde som överstiger 99% om det blir pelletsdamm)
Är som fortfarande lite beta eftersom jag gjorde klart detta i lördags.
Hur gör du med matarskruven? Är det en optisk avläsning eller är det en brytare?
Har som själv funderat på att monitorerna den med en optisk klo givare.
Tänker nog lägga avläsning av led:arna på pelletsbrännaren samt elpatronen i kommande del av projektet
Funderar till en början på att dammsuga en bit från givaren varje gång jag sotar pannan för att få bort lite av dammet.
Alternativt skapa ett larm i Arduino som triggas om avläsningen blir mer än 99%, och då skicka en varning till Vera om detta uppstår (så vida detta nu genererar ett värde som överstiger 99% om det blir pelletsdamm)
Är som fortfarande lite beta eftersom jag gjorde klart detta i lördags.
Hur gör du med matarskruven? Är det en optisk avläsning eller är det en brytare?
Har som själv funderat på att monitorerna den med en optisk klo givare.
Tänker nog lägga avläsning av led:arna på pelletsbrännaren samt elpatronen i kommande del av projektet
Jag satte en magnet på mataraxeln och ett tungelement kopplat till en 1-wire räknare
ev. så får jag lite kontakt studsar, Jag måste nog göra ett lite "bättre" filter än original med en konding o ett motstånd. Köpt räknarkortet från M.
Jag har funderat om man bara skall ha en kapacitiv givare på en nivå långt ner och så "död" räkning med räknaren men man får ett larm när den kapacitiva givaren protesterar.
Jag har funderat lite på Sharp GP2Y0A02YK0F om man skulle kunna använda en sån.
det är en optisk givare.
ev. så får jag lite kontakt studsar, Jag måste nog göra ett lite "bättre" filter än original med en konding o ett motstånd. Köpt räknarkortet från M.
Jag har funderat om man bara skall ha en kapacitiv givare på en nivå långt ner och så "död" räkning med räknaren men man får ett larm när den kapacitiva givaren protesterar.
Jag har funderat lite på Sharp GP2Y0A02YK0F om man skulle kunna använda en sån.
det är en optisk givare.
Redigerat:
Man ser ju på din graf att du tömmer förrådet på ca 3,5 dar. eller ca 100L??
(måste få till en sån fin graf jag också)
Vad har ni haft för temperaturer? Hur många kvadrat värmer du?
Jag har inte tänkt på hur många liter det är i en 16kg säck, jag kör ca 12 säckar på 7 dar när det är runt -5 grader, jag värmer ca 250kvm till 23 grader (min innegivare visar just nu 23,69!! ) Jag har inget riktigt styrsystem ännu så jag slösar lite väl just nu...
(måste få till en sån fin graf jag också)
Vad har ni haft för temperaturer? Hur många kvadrat värmer du?
Jag har inte tänkt på hur många liter det är i en 16kg säck, jag kör ca 12 säckar på 7 dar när det är runt -5 grader, jag värmer ca 250kvm till 23 grader (min innegivare visar just nu 23,69!! ) Jag har inget riktigt styrsystem ännu så jag slösar lite väl just nu...
Så här har det sett ut sedan den 11 Januari:
Blå graf = Pelletsnivå i %
Svart graf = Utomhustemperatur (givaren sitter 100% i skugga)
Grön graf = Inomhustemperatur (Har dock eldat en del i rummet jag mäter så detta får värdet att gå upp mycket vissa dagar, samt att tempgivaren är inbyggd i en rörelsesensor som är monterad på en ytterdörr, vilket visar en lite lägre temperatur än det är i rummet)
Tror jag fyllde på 4 säckar sist (4 X 16 Liter) skulle kunna köra 2 dagar till eftersom det fortfarande är en bit ner till mattarröret. Men jag satte larmet i Vera på 15% så följde jag det
Totalt så är det ca 150 kvadrat jag värmer. (med en panna som läcker värme )
Med vera och datamine plugginet så får man direkt snygga grafer där man kan lägga ihop olika givare
Nästa steg på mitt Arduinoprojekt som läser pelletsnivån är att läsa av status på pelletsbrännaren, Då kan jag se i graferna hur ofta den går och hur länge. Funderar dock på i vilken format data ska levereras in och hur ofta, så snart jag kommit på det så kommer jag att fortsätta
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Blå graf = Pelletsnivå i %
Svart graf = Utomhustemperatur (givaren sitter 100% i skugga)
Grön graf = Inomhustemperatur (Har dock eldat en del i rummet jag mäter så detta får värdet att gå upp mycket vissa dagar, samt att tempgivaren är inbyggd i en rörelsesensor som är monterad på en ytterdörr, vilket visar en lite lägre temperatur än det är i rummet)
Tror jag fyllde på 4 säckar sist (4 X 16 Liter) skulle kunna köra 2 dagar till eftersom det fortfarande är en bit ner till mattarröret. Men jag satte larmet i Vera på 15% så följde jag det
Totalt så är det ca 150 kvadrat jag värmer. (med en panna som läcker värme )
Med vera och datamine plugginet så får man direkt snygga grafer där man kan lägga ihop olika givare
Nästa steg på mitt Arduinoprojekt som läser pelletsnivån är att läsa av status på pelletsbrännaren, Då kan jag se i graferna hur ofta den går och hur länge. Funderar dock på i vilken format data ska levereras in och hur ofta, så snart jag kommit på det så kommer jag att fortsätta
Ja du har haft det ordentligt kallt.. Du menar att det var inte ens 4x 16 kg som gick åt på 3 dar i så fall har du helt bra förbrukning. Ja det blir fina grafer.
Jag har ingen graf ännu utan jag har använt HTML5.canvas och ritat detta..
allt med x saknar givare. Jag väntar på krympslangar från Elfa för att kunna fortsätta o göra mina tempgivare. Jag funderar själv på att använda DS2408 för att få till några enkla I/O.
Jag vill kunna se i min bild om laddpumpen är igång och även om pannan ger en errorsignal ut.
Jag har ingen graf ännu utan jag har använt HTML5.canvas och ritat detta..
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
allt med x saknar givare. Jag väntar på krympslangar från Elfa för att kunna fortsätta o göra mina tempgivare. Jag funderar själv på att använda DS2408 för att få till några enkla I/O.
Jag vill kunna se i min bild om laddpumpen är igång och även om pannan ger en errorsignal ut.
Förbrukningen skulle ha varit högre om jag inte eldat en gång per dag i Keddy kassetten, Men 4 säckar är allt som har gått åt under den tiden.
De där va detaljerad graf!
Jag har idag en Arduino som läser blinkningar på elmätaren med en LDR för att se förbrukning i realtid, funderar på att nyttja samma teknik för att läsa av information från diverse enheter vid pannan (Arduinon har 6 analoga portar som jag idag inte nyttjar) samt en hel uppsjö av digitala portar kvar. Dom där One wire skulle vara perfekt att läsa av temperaturer på diverse ställen vid pannan eftersom det räcker med en port!.
De där va detaljerad graf!
Jag har idag en Arduino som läser blinkningar på elmätaren med en LDR för att se förbrukning i realtid, funderar på att nyttja samma teknik för att läsa av information från diverse enheter vid pannan (Arduinon har 6 analoga portar som jag idag inte nyttjar) samt en hel uppsjö av digitala portar kvar. Dom där One wire skulle vara perfekt att läsa av temperaturer på diverse ställen vid pannan eftersom det räcker med en port!.
Ja det blir kul o följa hur du bygger upp ditt system.
Jag får väl också starta en tråd sen när jag börjar bli klar..
Jag har också testat tensy variant på arduino. Nu när jag för nån vecka sen såg att det finns ett bibliotek för att göra den till 1-wire slav så kommer jag nog använda flera sådana. Jag kör med en PC och WHS o alltså inte vera men den verkar ju vara lovande.
Jag får väl också starta en tråd sen när jag börjar bli klar..
Jag har också testat tensy variant på arduino. Nu när jag för nån vecka sen såg att det finns ett bibliotek för att göra den till 1-wire slav så kommer jag nog använda flera sådana. Jag kör med en PC och WHS o alltså inte vera men den verkar ju vara lovande.
ja det finns massor med roligt att göra, du få skriva en blänkare när du gjort tråden
All HTTP debug och loggning från Vera och Arduinos kör jag till en webbserver som jag skrivit i Powershell, den körs på en Windows buk, (Jag använde den ursprungligen för att styra min Telldus Duo)
Powershell webserver
Funderar på att skriva om den och lägga ut den som ett nav (dvs ta bort guit jag gjorde till den) och returnera html status meddelanden beroende på data som tas emot.
// Markus
All HTTP debug och loggning från Vera och Arduinos kör jag till en webbserver som jag skrivit i Powershell, den körs på en Windows buk, (Jag använde den ursprungligen för att styra min Telldus Duo)
Powershell webserver
Funderar på att skriva om den och lägga ut den som ett nav (dvs ta bort guit jag gjorde till den) och returnera html status meddelanden beroende på data som tas emot.
// Markus
* uppdatering
Har nu kört övervakning med loggning sedan 12 januari, fungerar riktigt bra!
Det enda problemet jag dykt på är när pelletsnivån når 15%. Har då ibland fått flera larm eftersom nivån kan "stiga" över 15% igen för att sedan sjunka under och larma.
Lösningen blev en virtuell knapp i Vera som triggas (ON) när nivån understiger 15% och stängs när nivån överstiger (OFF) 90%
Knappen skickar SMS när den blir satt till ON. så nu får jag enbart ett SMS utan att ha gjort om nått med Arduinon.
Så nu är det dags att lägga till övervakning på temperaturer och brännare
Har nu kört övervakning med loggning sedan 12 januari, fungerar riktigt bra!
Det enda problemet jag dykt på är när pelletsnivån når 15%. Har då ibland fått flera larm eftersom nivån kan "stiga" över 15% igen för att sedan sjunka under och larma.
Lösningen blev en virtuell knapp i Vera som triggas (ON) när nivån understiger 15% och stängs när nivån överstiger (OFF) 90%
Knappen skickar SMS när den blir satt till ON. så nu får jag enbart ett SMS utan att ha gjort om nått med Arduinon.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Så nu är det dags att lägga till övervakning på temperaturer och brännare