Flyspackelns värmeledningsförmåga
Ska bygga om badrummet och lägga golvvärme. Hittade ett dokument där det står att det är viktigt att spackelmassa eller flytspacklet har bra värmeledningsförmåga vid golvvärme.
Spackelmassans värmeledningstal varierar mellan 0,5-1,9 W/m2K beroende på fabrikat. Ju lägre
värmeledningstal, desto sämre leder det värmen.Betong är en god värmeledare 1,4-1,7 W/m2K.
Högt värde är bra värmeledningsförmåga. En annan benämning är Lambdavärde eller värmekoefficient
Mitt problem är att det är omöjligt att hitta uppgifter om värmeledningstalet hos tillverkarna.Tex Byggmax kundtjänst kunde inte säga vad detta tal var. Kiiltos försäljare ej heller. Weber är 0,7 efter flera samtal.
I återförsäljarnas produktblad hittar man det inte.
Någon som vet?
Spackelmassans värmeledningstal varierar mellan 0,5-1,9 W/m2K beroende på fabrikat. Ju lägre
värmeledningstal, desto sämre leder det värmen.Betong är en god värmeledare 1,4-1,7 W/m2K.
Högt värde är bra värmeledningsförmåga. En annan benämning är Lambdavärde eller värmekoefficient
Mitt problem är att det är omöjligt att hitta uppgifter om värmeledningstalet hos tillverkarna.Tex Byggmax kundtjänst kunde inte säga vad detta tal var. Kiiltos försäljare ej heller. Weber är 0,7 efter flera samtal.
I återförsäljarnas produktblad hittar man det inte.
Någon som vet?
Är det inte enklare att hitta ett spackel som är lämpligt för badrum med värmegolv, vilket de flesta stora tillverkare borde ha ?
Jag har iaf inte hört talas om att någon fått problem pga för dålig värmeledningsförmåga på spacklet
Och vad säger dokumentet för värde för att förmågan skall räknas som bra ? Det kanske är så att de flesta har en bra förmåga. Ett värde över 0.5 W/m2K kan vara bra i detta sammanhang, och det kanske endast är specialspackel med inbyggd isolering osv som man skall undvika eller ?
Återigen, jag har iaf, som glad amatör, aldrig hört talas om att det är vanligt med problem att spacklet inte leder värme tillräckligt bra så det låter ju inte som att det skulle vara ett vanligt problem med för dåliga värmeledningstal i flytspackel
/K
Jag har iaf inte hört talas om att någon fått problem pga för dålig värmeledningsförmåga på spacklet
Och vad säger dokumentet för värde för att förmågan skall räknas som bra ? Det kanske är så att de flesta har en bra förmåga. Ett värde över 0.5 W/m2K kan vara bra i detta sammanhang, och det kanske endast är specialspackel med inbyggd isolering osv som man skall undvika eller ?
Återigen, jag har iaf, som glad amatör, aldrig hört talas om att det är vanligt med problem att spacklet inte leder värme tillräckligt bra så det låter ju inte som att det skulle vara ett vanligt problem med för dåliga värmeledningstal i flytspackel
/K
Länken till handboken under "Generellt om våta lösningar" står det om värmeledningstalen
http://www.retherm.se/Arjonfloor_handbok_golvvarme_RAJ.pdf
Där står det att betong är en god värmeledare 1,4-1,7 W/m2K. Weber:s flytspackel har ett värde på 0,7W/m2K, hälften så bra som sämsta betongen och mycket sämre än den bästa flytspackeln 1,9 W/m2K enligt handboken,
Jag skrev felaktigt att en annan benämning var värmekoefficient det ska vara värmekonduktivitet.
http://www.retherm.se/Arjonfloor_handbok_golvvarme_RAJ.pdf
Där står det att betong är en god värmeledare 1,4-1,7 W/m2K. Weber:s flytspackel har ett värde på 0,7W/m2K, hälften så bra som sämsta betongen och mycket sämre än den bästa flytspackeln 1,9 W/m2K enligt handboken,
Jag skrev felaktigt att en annan benämning var värmekoefficient det ska vara värmekonduktivitet.
Tack för referensen, alltid kul att läsa på lite.
Dock står det ju ingen i denna om 0.7W/m2K är för dåligt eller inte ?
Generellt är det väl också så att spacklar man så lägger man ett tunt lager, betong blir tjockare. Och då torde det vara mycket mindre känsligt hur väl spacklet leder värme - har som sagt aldrig hört om att det skulle vara problem i praktiken....
/K
Dock står det ju ingen i denna om 0.7W/m2K är för dåligt eller inte ?
Generellt är det väl också så att spacklar man så lägger man ett tunt lager, betong blir tjockare. Och då torde det vara mycket mindre känsligt hur väl spacklet leder värme - har som sagt aldrig hört om att det skulle vara problem i praktiken....
/K
En intressant fråga. Själv har jag aldrig ens funderat på om detta ska vara en faktor vid val av spackelmassa.
Jag har nog heller aldrig tidigare stött på frågan, så det måste anses vara ganska nära en ickefråga.
Men om vi resonerar lite runt värmeledning i allmänhet först.
Spackelmassor och betong (och andra likn material som glas och gips och sten och jord och vatten och is ) har en värmeledningsförmåga i häraden 0,5 till 3.
Det går ju att jämföra med goda värmeledare (mest metaller) och goda isolatorer (isoleringsmaterial).
Ungefär såhär, på ett ungefär, siffrorna skiljer sig lite mellan olika tabeller:
Vad man nu kan se är att det som verkar som stor skillnad : 0,5 till 1,9, är i jämförelse med hela spannet från bra värmeledare till isolerande material, faktiskt ganska litet.
Jag vet inte riktigt om detta typ bevisar något, men själv tror jag att du lugnt kan välja vilja spackel du vill, men undvik gärna t.ex EPS-betong eller något annat som har uttalat syfte att isolera.
Jag har nog heller aldrig tidigare stött på frågan, så det måste anses vara ganska nära en ickefråga.
Men om vi resonerar lite runt värmeledning i allmänhet först.
Spackelmassor och betong (och andra likn material som glas och gips och sten och jord och vatten och is ) har en värmeledningsförmåga i häraden 0,5 till 3.
Det går ju att jämföra med goda värmeledare (mest metaller) och goda isolatorer (isoleringsmaterial).
Ungefär såhär, på ett ungefär, siffrorna skiljer sig lite mellan olika tabeller:
Material | lambda |
koppar | 400 |
aluminium | 238 |
järn | 75 |
sten | 2,5-4 |
is | 2,1 |
betong | 1,7 |
mark | 0,5-4 |
gips | 1,3 |
tegel | 0,6 |
Vatten | 0,6 |
trä | 0,14 |
mineralull | 0,037 |
luft | 0,026 |
Vad man nu kan se är att det som verkar som stor skillnad : 0,5 till 1,9, är i jämförelse med hela spannet från bra värmeledare till isolerande material, faktiskt ganska litet.
Jag vet inte riktigt om detta typ bevisar något, men själv tror jag att du lugnt kan välja vilja spackel du vill, men undvik gärna t.ex EPS-betong eller något annat som har uttalat syfte att isolera.