Hej,

Har dragit fram 3 faser + nolla + jord till köket. 16 a är varje säkring och 2.5 är ledarna.
Jag har tänkt 2 faser + nolla till induktionshällen. ( http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/hällar/EH651FE17E.html?source=search )
Sedan 1 fas + nolla till ugnen. ( http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/ugnar/HB75GB560S.html?source=search )

Men det jag funderar på kan jag använda fasen och nollan som är till ugnen för micron och köksfläkten med? Eller blir det för mycket för 1 fast 16 a?

Om det spelar nån roll vilken fläkt/micro jag har är det:
Fläkten: http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/fläktar/LC98GA542.html?source=search
Micron: http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/mikrovågsugnar/HF25M5R2.html?source=search

Tack på förhand!
 
Du bör dra en egen 10A-grupp till fläkt och micro!
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
injonil skrev:
Du bör dra en egen 10A-grupp till fläkt och micro!
Bör som enligt branchregler eller bör som att kablarna kommer bli varma/säkringen kommer lösa ut för det blir för mycket? :D
 
Bör eftersom säkringen kan komma att lösa ut och även om detta inte skulle vara något problem så är det en så udda lösning att det kan anses vara icke fackmannamässigt utfört.
 
När man bygger upp ett nytt kök bör man dra fram några grupper till köket och inte koppla ihop en massa platsbunden högeffekt utrustning på samma grupp. Dom " fiffiga" lösningarna sparar man till små renoveringar där kabeldragning blir komplicerad att få snygg eller brist på lediga grupper i centralen.

Vad gäller kabeldimensionering generellt så måste säkringens storlek väljas så att vald kabeldkmension inte kan bli överhettad ( överbelastad) ens vid kraftig överlast. Säkringen skall alltid lösa ut före kabeln blir överhettad. I ditt fall är 16a och 2,5 mm2 ok i dom flesta fall men det behöver kontrollrännas vid längre ledningar för att klara utlösningsvillkor och spänningsfall. Även ogynsamma förläggningssätt kan kräva att kabeln ökas i area eller att säkringen minskas.
 
Redigerat:
Nu är ju ugnens anslutningseffekt 3650w så den ska ha egen säkring. 16Ax230v = 3680w
 
Markus Johnson skrev:
Bör som enligt branchregler eller bör som att kablarna kommer bli varma/säkringen kommer lösa ut för det blir för mycket? :D
Bör som i Svensk Standard och gamla föreskrifter. Kan inte se att det någonsin handlat om ett säkerhetskrav här, utan mer om komfort, att inte blanda t.ex belysning och tunga apparater på samma ledning. Framför allt ser det bra ut på gruppförteckningen, det kan ibland bli en del fåniga kombinationer där annars. Ett annat skäl att det numera förordas en automatisk frånkoppling av spisar för att minska risken för brand.

Förr fanns faktiskt ett säkerhetsskäl också, och det är vid blandning av 400 V och 230 V-apparater på samma gruppledning. Men numera finns inga 400 V-spisar/hällar så det går bort.

Så försök hålla spisgruppen ren från annat än häll o ugn.
 