El till köket
Hej,
Har dragit fram 3 faser + nolla + jord till köket. 16 a är varje säkring och 2.5 är ledarna.
Jag har tänkt 2 faser + nolla till induktionshällen. ( http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/hällar/EH651FE17E.html?source=search )
Sedan 1 fas + nolla till ugnen. ( http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/ugnar/HB75GB560S.html?source=search )
Men det jag funderar på kan jag använda fasen och nollan som är till ugnen för micron och köksfläkten med? Eller blir det för mycket för 1 fast 16 a?
Om det spelar nån roll vilken fläkt/micro jag har är det:
Fläkten: http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/fläktar/LC98GA542.html?source=search
Micron: http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/mikrovågsugnar/HF25M5R2.html?source=search
Tack på förhand!
Har dragit fram 3 faser + nolla + jord till köket. 16 a är varje säkring och 2.5 är ledarna.
Jag har tänkt 2 faser + nolla till induktionshällen. ( http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/hällar/EH651FE17E.html?source=search )
Sedan 1 fas + nolla till ugnen. ( http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/ugnar/HB75GB560S.html?source=search )
Men det jag funderar på kan jag använda fasen och nollan som är till ugnen för micron och köksfläkten med? Eller blir det för mycket för 1 fast 16 a?
Om det spelar nån roll vilken fläkt/micro jag har är det:
Fläkten: http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/fläktar/LC98GA542.html?source=search
Micron: http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/mikrovågsugnar/HF25M5R2.html?source=search
Tack på förhand!
När man bygger upp ett nytt kök bör man dra fram några grupper till köket och inte koppla ihop en massa platsbunden högeffekt utrustning på samma grupp. Dom " fiffiga" lösningarna sparar man till små renoveringar där kabeldragning blir komplicerad att få snygg eller brist på lediga grupper i centralen.
Vad gäller kabeldimensionering generellt så måste säkringens storlek väljas så att vald kabeldkmension inte kan bli överhettad ( överbelastad) ens vid kraftig överlast. Säkringen skall alltid lösa ut före kabeln blir överhettad. I ditt fall är 16a och 2,5 mm2 ok i dom flesta fall men det behöver kontrollrännas vid längre ledningar för att klara utlösningsvillkor och spänningsfall. Även ogynsamma förläggningssätt kan kräva att kabeln ökas i area eller att säkringen minskas.
Vad gäller kabeldimensionering generellt så måste säkringens storlek väljas så att vald kabeldkmension inte kan bli överhettad ( överbelastad) ens vid kraftig överlast. Säkringen skall alltid lösa ut före kabeln blir överhettad. I ditt fall är 16a och 2,5 mm2 ok i dom flesta fall men det behöver kontrollrännas vid längre ledningar för att klara utlösningsvillkor och spänningsfall. Även ogynsamma förläggningssätt kan kräva att kabeln ökas i area eller att säkringen minskas.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 411 inlägg
Bör som i Svensk Standard och gamla föreskrifter. Kan inte se att det någonsin handlat om ett säkerhetskrav här, utan mer om komfort, att inte blanda t.ex belysning och tunga apparater på samma ledning. Framför allt ser det bra ut på gruppförteckningen, det kan ibland bli en del fåniga kombinationer där annars. Ett annat skäl att det numera förordas en automatisk frånkoppling av spisar för att minska risken för brand.Markus Johnson skrev:
Förr fanns faktiskt ett säkerhetsskäl också, och det är vid blandning av 400 V och 230 V-apparater på samma gruppledning. Men numera finns inga 400 V-spisar/hällar så det går bort.
Så försök hålla spisgruppen ren från annat än häll o ugn.
Liknande trådar
-
Renovera/fixa till tegel i köket
Kök -
Styrelsen kräver tillstånd för att byta blandare i köket
Juridik -
Renovera endast en del av köket - köpa nya luckor till samtliga skåp?
Kök -
Väggfärg till taket i köket eller helmatt takfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför gå min prop som går till köket hela tiden.
El