8 229 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Inkoppling rörelsevakt, strålkastaren blinkar!
Hej!
Försökte byta ut strålkastaren vid garaget nu vid mörkrets inbrott. Hann inte riktigt utan det blev mörkt och något blev fel.
Där satt en trasig halogenstrålkastare innan som jag nu bytt ut mot en liten led strålkastare.
Allt är kopplat enligt följande.
Inkommande el går via en strömbrytare
Från strömbrytarens utgång går det sedan vidare upp till rörelsevakten.
Rörelsevakten har tre trådar till sig. Så fort jag slår på strömbrytaren så är det 230v på två av kablarna oavsett om den kännt av rörelse eller en.
Led lampan är sedan kopplad till rörelsevakten och strömbrytaren. Fas och gemensam nolla.samt jord.
Jag har endast rört strålkastarens gränssnitt.
Slår jag nu på strömbrytaren med den nya lampan monterad så lyser den så fint så när rörelsevakten känt av rörelse, MEN när rörelsevakten inte är aktiverad så blinkar led-lampan i jämna fina pulser. Typ 0,5-1 gång i sekunden. Va tusan gjorde jag för fel???
Mvh
KaliZ
Försökte byta ut strålkastaren vid garaget nu vid mörkrets inbrott. Hann inte riktigt utan det blev mörkt och något blev fel.
Där satt en trasig halogenstrålkastare innan som jag nu bytt ut mot en liten led strålkastare.
Allt är kopplat enligt följande.
Inkommande el går via en strömbrytare
Från strömbrytarens utgång går det sedan vidare upp till rörelsevakten.
Rörelsevakten har tre trådar till sig. Så fort jag slår på strömbrytaren så är det 230v på två av kablarna oavsett om den kännt av rörelse eller en.
Led lampan är sedan kopplad till rörelsevakten och strömbrytaren. Fas och gemensam nolla.samt jord.
Jag har endast rört strålkastarens gränssnitt.
Slår jag nu på strömbrytaren med den nya lampan monterad så lyser den så fint så när rörelsevakten känt av rörelse, MEN när rörelsevakten inte är aktiverad så blinkar led-lampan i jämna fina pulser. Typ 0,5-1 gång i sekunden. Va tusan gjorde jag för fel???
Mvh
KaliZ
Antagligen släpper rörelsevakten igenom lite ström/spänning (inducerad spänning/ström) så att ledlampan tänder upp men det är så lite så att den inte orkar vara tänd kontinuerligt.
Att ledlampor lyser (svagt) med avstängd strömbrytare är ett välkänt fenomen.
Att ledlampor lyser (svagt) med avstängd strömbrytare är ett välkänt fenomen.
Misstänkte det var något sådant. Vad kan man göra åt det? Går det montera ett motstånd?Demmpa skrev:
Alla kablar samlas i en kopplingsdosa. Då installationskabeln var slut så drog jag lampans klena gummikabel rätt in i kopplingsdosans toppklämmor. Kan denna risa isolering av kabeln vara orsaken. Eller är det rörelsevakten och det kommer inte hjälpa när jag byter till installationskabel imorgon?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 406 inlägg
Har du en lång kabel kabel mellan dosan och rörelsevakten? Det kan i så fall vara där det läcker över. Det är inga problem att koppla in lampans gummikabel i dosan så som du gjort.
Det är ett vanligt fenomen med LED och lågenergi som löses med en bottenlast av något slag.
Det finns färdiga:
http://www.elbutik.se/product.html/elkos-transientskydd
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687
eller så bygger du en själv:
http://www.byggahus.se/forum/el/185731-led-lampa-lyser-svagt-fast-strombrytarn-ar-av.html
De ska kopplas parallellt med lampan, mellan L-N. Det kan göras i dosan, men ska alltså göras efter rörelsevakten, på dess tändtråd.
Det är ett vanligt fenomen med LED och lågenergi som löses med en bottenlast av något slag.
Det finns färdiga:
http://www.elbutik.se/product.html/elkos-transientskydd
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687
eller så bygger du en själv:
http://www.byggahus.se/forum/el/185731-led-lampa-lyser-svagt-fast-strombrytarn-ar-av.html
De ska kopplas parallellt med lampan, mellan L-N. Det kan göras i dosan, men ska alltså göras efter rörelsevakten, på dess tändtråd.
Hej!Bo.Siltberg skrev:Har du en lång kabel kabel mellan dosan och rörelsevakten? Det kan i så fall vara där det läcker över. Det är inga problem att koppla in lampans gummikabel i dosan så som du gjort.
Det är ett vanligt fenomen med LED och lågenergi som löses med en bottenlast av något slag.
Det finns färdiga:
[länk]
[länk]
eller så bygger du en själv:
[länk]
De ska kopplas parallellt med lampan, mellan L-N. Det kan göras i dosan, men ska alltså göras efter rörelsevakten, på dess tändtråd.
Nej det är en kort kabel ca 20 cm!
Kommer dock ändå slänga in en installationskabel imorgon. Kändes inte gediget med tunna kardeler ihop med homogentrådskablar i toppklämman. Ska ändå köpa lite flera ubåtar imorgon,
Jag tvinnar alltså i denna i N:s toppklämma oh andra änden i L:s toppklämma?