Frågor om Biledare
Jag har ett par frågor om biledare:
Ska biledare och jordledare kopplas ihop i varje kopplingsdosa eller ska dom vara åtskilda fram till säkringen?
Ska biledaren anslutas till armaturens jordanslutning eller ska bara jordledaren anslutas?
Ska biledare och jordledare kopplas ihop i varje kopplingsdosa eller ska dom vara åtskilda fram till säkringen?
Ska biledaren anslutas till armaturens jordanslutning eller ska bara jordledaren anslutas?
Biledare finns vad jag vet bara i kabel för fast installation så den får du inte göra något åt.
Hade du varit elektriker hade du bara anslutit biledaren i centraländen och i dosor.
Normalt inte i apparat ände.
orkar inte gå inte på varför, fråga elektrikern när han gör det! :
Hade du varit elektriker hade du bara anslutit biledaren i centraländen och i dosor.
Normalt inte i apparat ände.
orkar inte gå inte på varför, fråga elektrikern när han gör det! :
Biledaren i en kabel är avsedd och dimensionerad enbart för skyddsjordning av metallmanteln i sådana kablar där metallmanteln är en utsatt del (413.1.1.2). Biledaren får därför inte användas för skyddsjordning av andra utsatta delar som till exempel kopplingsdosor av metall eller anslutna apparater och bruksföremål.
Biledaren skall vara förbunden med skyddsledaren på ett sätt som säkerställer att manteln är effektivt skyddsjordad och att utlösningsvillkoret är uppfyllt vid en spänningssättning av manteln (413.1.1.1). Dessa villkor kan vid kortare gruppledningar normalt uppfyllas genom att biledarna ansluts till skyddsledarskenan i en central och sedan sammankopplas i de olika kopplingspunkterna.
För att skyddsjordningen av manteln alltid skall vara säkerställd bör biledaren företrädesvis vara ansluten till skyddsledaren i kretsens båda ändar det vill säga även i anslutna bruksföremål och liknande.
Om det är nödvändigt för att till exempel motverka risk för störningar kan dock biledarkretsen anslutas till skyddsledare i endast en punkt. Anslutningen bör då göras i kretsens matande ände.
Biledaren skall vara förbunden med skyddsledaren på ett sätt som säkerställer att manteln är effektivt skyddsjordad och att utlösningsvillkoret är uppfyllt vid en spänningssättning av manteln (413.1.1.1). Dessa villkor kan vid kortare gruppledningar normalt uppfyllas genom att biledarna ansluts till skyddsledarskenan i en central och sedan sammankopplas i de olika kopplingspunkterna.
För att skyddsjordningen av manteln alltid skall vara säkerställd bör biledaren företrädesvis vara ansluten till skyddsledaren i kretsens båda ändar det vill säga även i anslutna bruksföremål och liknande.