Köpt hus från 67 - funderar på installera FTX!
Nej, jag vill ju ha FTX så satsar helst på det först och kan göra en mätning efteråt och se hur det blev. Om det skulle sänka mitt medelvärde till ~200bq så ska jag skriva till länsstyrelsen igen och kräva bidrag
En ventfirma rekommenderade 100S när jag frågade om en ritning och efter att läst igenom en pdf-fil http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/TVIT-5031MMweb.pdf och tror jag lärt mig hur man räknar tryckfall på rör så verkar det som 100S bör klara det, iaf ur tryckfalls synpunkt.
Tex jag vill ha 65l/s in i huset.
65l/s i 160mm rör ger en lufthastighet på v=3.25m/s. Enligt diagram kunde jag då se att ett rakt rör har ca 0.75pa/meter tryckfall vid denna hastighet. Längsta röret jag kommer ha är max 26meter =26*0,75=max ca 20pa tryckfall? Sen inklusive några T-rör,90º böjar men dom tryckfallen gick knappt att räkna på i så låga m/s hastigheter. Så max kanske 40pa tryckfall från längsta rörvägen.
En ett mindre 125mm rör med 12l/s blir v=1m/s och tryckfallet ~0.12pa/meter, näst intill försumbart.
Tex jag vill ha 65l/s in i huset.
65l/s i 160mm rör ger en lufthastighet på v=3.25m/s. Enligt diagram kunde jag då se att ett rakt rör har ca 0.75pa/meter tryckfall vid denna hastighet. Längsta röret jag kommer ha är max 26meter =26*0,75=max ca 20pa tryckfall? Sen inklusive några T-rör,90º böjar men dom tryckfallen gick knappt att räkna på i så låga m/s hastigheter. Så max kanske 40pa tryckfall från längsta rörvägen.
En ett mindre 125mm rör med 12l/s blir v=1m/s och tryckfallet ~0.12pa/meter, näst intill försumbart.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Var uppe på vinden i helgen och satte upp lampor. Var bra mörkt innan då det inte finns nått ljusinsläpp ö.h.t.
Mitten av gången
Nuvarande luftkanaler inbakade. Tror den vänstra är avloppets? Sen fläkten och självdragsrören... Har inte öppnat och kikat hur det ser ut.
Hörnet ovanför trappen där jag tänkte att agget ska stå.
Mer av gången. Tänkte att 160mm röret med inluft ska gå längst med gången till vänster och sedan ha T-avstick ner till 125mm rör till varje inlufts don.
Hörnet ovanför huvudsovrummet där 160mm röret ska dras ner igenom garderoben. Lilla sovrummet ligger mitt i planken. Och sen går ett rör vidare till vänster till sista sovrummet.
Ett rör där jag tror jag kan dra upp strömmen till vinden via.
En till bild på "skorstenen"
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mitten av gången
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nuvarande luftkanaler inbakade. Tror den vänstra är avloppets? Sen fläkten och självdragsrören... Har inte öppnat och kikat hur det ser ut.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hörnet ovanför trappen där jag tänkte att agget ska stå.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mer av gången. Tänkte att 160mm röret med inluft ska gå längst med gången till vänster och sedan ha T-avstick ner till 125mm rör till varje inlufts don.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hörnet ovanför huvudsovrummet där 160mm röret ska dras ner igenom garderoben. Lilla sovrummet ligger mitt i planken. Och sen går ett rör vidare till vänster till sista sovrummet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ett rör där jag tror jag kan dra upp strömmen till vinden via.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En till bild på "skorstenen"
Btw, kondensisolering?
Strumpor med alu eller pe yta utanpå typ: http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=d7bd2e88233090236cbe5bbe0a8e668f
24meter isolerstrumpa, varav: 8m 125mm + 16m 160mm = 1450kr
Och då är den bara 30mm tjock men med ett diffusionsskick av plast.
Eller vanlig byggisolering http://www.byggmax.se/isolering/mineralull/isoleringsskiva-p16109 + hönsnät http://www.byggmax.se/tradgard/tradgardstillbehor/stangsel/honsnat-p20974
160mm rör = 2πr = 50cm i omkrets
125mm rör = 2πr = 39cm i omkrets
95mm Isoleringen är 57cm bred och 117 cm lång.
2st paket med 10st skivor 95mm isolering = 360kr = +22meter.
2st paket hönsnät 380kr = 20m.
Totalt 740kr för 20meter 95mm isolering till rör.
OM det nu fungerar? Med 95mm tjockisolering så kanske den inte behöver ha ett diffusionsskick av alu eller pe?
Strumpor med alu eller pe yta utanpå typ: http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=d7bd2e88233090236cbe5bbe0a8e668f
24meter isolerstrumpa, varav: 8m 125mm + 16m 160mm = 1450kr
Och då är den bara 30mm tjock men med ett diffusionsskick av plast.
Eller vanlig byggisolering http://www.byggmax.se/isolering/mineralull/isoleringsskiva-p16109 + hönsnät http://www.byggmax.se/tradgard/tradgardstillbehor/stangsel/honsnat-p20974
160mm rör = 2πr = 50cm i omkrets
125mm rör = 2πr = 39cm i omkrets
95mm Isoleringen är 57cm bred och 117 cm lång.
2st paket med 10st skivor 95mm isolering = 360kr = +22meter.
2st paket hönsnät 380kr = 20m.
Totalt 740kr för 20meter 95mm isolering till rör.
OM det nu fungerar? Med 95mm tjockisolering så kanske den inte behöver ha ett diffusionsskick av alu eller pe?
Redigerat:
Tror detta kan funka
Kondensisolering med diffusionsskick på ute/avluften
Och på in&utlufts värmeisolering med 95+95mm isolermatta: http://www.byggmax.se/isolering/mineralull/isoleringsrulle-p16005 som kläms fast runt rören med längst gående läkt http://www.byggmax.se/virke/lakt/locklakt-22x45mm-p08020045
Tänkte fästa det enligt bild
Kondensisolering med diffusionsskick på ute/avluften
Och på in&utlufts värmeisolering med 95+95mm isolermatta: http://www.byggmax.se/isolering/mineralull/isoleringsrulle-p16005 som kläms fast runt rören med längst gående läkt http://www.byggmax.se/virke/lakt/locklakt-22x45mm-p08020045
Tänkte fästa det enligt bild
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kondensisolering borde väl vara viktigast när kall luft går i varmt utrymme? Dvs för att hindra den varma luften att komma in i isoleringen och kondensera mot det kalla röret=rost.BaNaN85 skrev:
(spånar lite nu bara, ingen expert)
Intressant projekt! Ser fram emot fler uppdateringar!
Är själv i planeringsstadiet på FTX system i vårt hus från -60. Har tidigare isolerat några kanaler med nätklädd 50mm matta. Det var inte så roligt så jag planerar nog att köra strumpa som grundisolering på de flesta rör även om det kostar en del mer. (och komplettera ytterligare med matta där det behövs/får plats).
Ett skepp kommer lastat
Några rör var bucklade men dem skulle dras av från fakturan.
Börjar väll jobba nästa vecka gissar jag
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Några rör var bucklade men dem skulle dras av från fakturan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Börjar väll jobba nästa vecka gissar jag
Har småpillat lite på sakerna, bra passform är det
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Kanske köper ny vindslucka så slår jag igen fasaden.
Nya utblåset i förrådet kommer till, tror jag nöjer mig så. Hade tänkt att gå in med ett rör nån meter men detta blir nog bra.
Sen är det gamla självdragshålet i tvättstugan i källaren som byts ut. Gamla ingjutna röret var lite mindre än 160 och därför gick det inte att direkt skarva på nått utan jag fick modda en 160 rörstump och hamra in den i hålet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Sen är det gamla självdragshålet i tvättstugan i källaren som byts ut. Gamla ingjutna röret var lite mindre än 160 och därför gick det inte att direkt skarva på nått utan jag fick modda en 160 rörstump och hamra in den i hålet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Utblås i förråd?? Borde du inte ha en frånluft där! Bild 1,2,3. Eller läser jag bilderna fel?