Isolering av imkanal
Finns det någon som kan reda ut för mig vad som gäller kring isoleringen av imkanalen?
Det gäller ett nybygge där jag isolerat med 50mm armerad matta från yttertaksgenomföringen ner till diffussionsplasten nere mot innertaket och så långt är allt väl.
Sedan har jag tätat plasten mot spiroröret. Under plasten har jag ännu inte isolerat något runt röret utan det ser ut som följer: diffussionsplast, 28mm luftspalt, innertakspanel.
Vad gäller under plasten? Såga ut 30mm runt spiro för att få plats med nätmatta? Nätmatta + luftspalt? Hur långt ner skall isoleringen i sådana fall räcka?
Desto mer jag googlar på vilka regler som gäller desto mer förvirrad blir jag...
Det gäller ett nybygge där jag isolerat med 50mm armerad matta från yttertaksgenomföringen ner till diffussionsplasten nere mot innertaket och så långt är allt väl.
Sedan har jag tätat plasten mot spiroröret. Under plasten har jag ännu inte isolerat något runt röret utan det ser ut som följer: diffussionsplast, 28mm luftspalt, innertakspanel.
Vad gäller under plasten? Såga ut 30mm runt spiro för att få plats med nätmatta? Nätmatta + luftspalt? Hur långt ner skall isoleringen i sådana fall räcka?
Desto mer jag googlar på vilka regler som gäller desto mer förvirrad blir jag...
Moderator
· Stockholm
· 52 434 inlägg
Om man har ett gipstak, så skall röret vara brandisolerat änd ned till gipsskivan. MEN observera, det är OK med fri luft runt röret också, tror att det räcker med 30mm (osäker), bara dte inte finns en chans att något brännbart kommer för nära röret.
Vad som gäller vid paneltak, det vet jag inte. Reglerna finns för att säkra att en brand på spisen i köket inte sprider sig via kanalen till andra delar av huset. Kanalen skall vara brandskyddad fram till där den kommer in i köket (i köket brinner det ju då redan enl. förutsättningarna).
Vad som gäller vid paneltak, det vet jag inte. Reglerna finns för att säkra att en brand på spisen i köket inte sprider sig via kanalen till andra delar av huset. Kanalen skall vara brandskyddad fram till där den kommer in i köket (i köket brinner det ju då redan enl. förutsättningarna).
Ja, man kan istället för brandisolera kanalen sätta ett brandspjäll i genomföringen ut från köket.H Henrik Sim skrev:
BBRen avsnitt 5 styr, 5:5332,
https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
Jag gjorde samma tolkning när jag renoverade köket förra året.
Valde dock både hängslen och livrem, (minst) EI30-klass på isoleringen av imkanalen på vinden och ett brandspjäll vid genomföringen i innertaket.
Valde dock både hängslen och livrem, (minst) EI30-klass på isoleringen av imkanalen på vinden och ett brandspjäll vid genomföringen i innertaket.
Typ denna:Hemmasnickarn85 skrev:
https://ventilation.se/sv/products/natmatta-50mm-24m2-brandsaker
Inte helt lätt att klä in rören men det gick tillslut.