thomasp skrev:
U-Värden (W/m²,Cº)
Grund: 0,11
Yttervägg:0,18
Fönster:1,2
Ytterdörr: 1,11
Tak 450mm lösull: 0,09
Snedtak 250mm Lösull: 0,13
Med hjälp av dessa värden kan du räkna ut ett medel-u för huset. Detta använder du sen på energiberakning.se för att se hur mycket huset drar. Du kan göra beräkningen utan värmepump. I korthet ska du räkna ut antal kvm för varje del som gränsar mot uppvärmd inneluft (omslutande area). Lägg sen till ca 20% som schablon-tillägg för köldbryggor. Gissningsvis landar du på ett medel-u på omkring 0.21.

Kravet för ventilation är 0.35 liter/sekund per kvm boyta. Det är alltså mycket luft som ska bytas. Utan återvinning av värmen från den så sticker kalkylen iväg.

Ett snabbt test på energiberakning.se ger 108 kWh/kvm vid medel-u på 0.18 och värmeåtervinning på 85%.

Nu har du ändå lite tur att huset inte räknas som el-uppvärmt. Annars skulle du behöva begränsa effekten i elpatronerna till ca 5kW.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.