36 433 läst · 13 svar
36k läst
13 svar
Avstånd kamin Brännbart
Jag har köpt en bastukamin Laxen II från Vedkaminer AB och funderar nu på placering. Bastun är ganska liten och jag skulle behöva komma så nära väggen som möjligt.
Hur skall jag göra?, Mineritskiva? Plåtskiva, Isolering eller luftspalt bakom i så fall? Billigast allternativ? Hur kommer jag närmast väggen?
Funderar även på genomföringen av rökröret genom väggen. Hur långt måste jag ha till brännbart material där?
Tacksam för tips
:x
Hur skall jag göra?, Mineritskiva? Plåtskiva, Isolering eller luftspalt bakom i så fall? Billigast allternativ? Hur kommer jag närmast väggen?
Funderar även på genomföringen av rökröret genom väggen. Hur långt måste jag ha till brännbart material där?
Tacksam för tips
:x
SÅ HÄR ÄR DET:
En mineritskiva med 30 mm luftspalt till vägg då får du ha minimum 25 cm till väggen.
Med två mineritskivor med 30 mm luftspalt till vägg och 30 mm mellan skivorna då får du ha
minimum 12,5 cm till väggen.
Man kan även mura en vägg i stället för minerit (som ju är skitdyr). 55 mm mursten motsvarar en mineritskiva, 110 mm mursten motsvarar 2 skivor.
Mot oskyddat brännbart är det 500 mm på sidor och bakom kamin, 1000 mm framför.
Allt detta och mer därtill finns att läsa på nätet om du tex går in på Harvias, Helos eller Tylös hemsidor. Sök efter installationsanvisning.
En mineritskiva med 30 mm luftspalt till vägg då får du ha minimum 25 cm till väggen.
Med två mineritskivor med 30 mm luftspalt till vägg och 30 mm mellan skivorna då får du ha
minimum 12,5 cm till väggen.
Man kan även mura en vägg i stället för minerit (som ju är skitdyr). 55 mm mursten motsvarar en mineritskiva, 110 mm mursten motsvarar 2 skivor.
Mot oskyddat brännbart är det 500 mm på sidor och bakom kamin, 1000 mm framför.
Allt detta och mer därtill finns att läsa på nätet om du tex går in på Harvias, Helos eller Tylös hemsidor. Sök efter installationsanvisning.
Runtom kaminen ska det vara minst 500mm skyddsavstånd. Med ett enkelt skydd, tex minst 1mm plåt eller mineritskiva som monteras minst 30mm från vägg med tex. distanser kan du ha ugnen 250mm mätt från väggen. Med dubbla skydd, minerit eller plåt med 30mm mellanrum mellan vägg och dom dubbla skydden kan du ha kaminen 125mm från vägg.
Jag har satt dubbla skydd i min bastu, minerit som första lager mot väggen...sedan plåt som yttre lager mot kaminen. Sågade till distanser en jäkla massa av rostfritt 25 rör jag hade liggandes, 30mm långa bitar.
Här kan du ladda ner Tylös "hur man bygger vedeldad bastu" http://www.tylo.se/Pages.aspx?r_id=46601&f_id=18325
Jag har satt dubbla skydd i min bastu, minerit som första lager mot väggen...sedan plåt som yttre lager mot kaminen. Sågade till distanser en jäkla massa av rostfritt 25 rör jag hade liggandes, 30mm långa bitar.
Här kan du ladda ner Tylös "hur man bygger vedeldad bastu" http://www.tylo.se/Pages.aspx?r_id=46601&f_id=18325
Medlem
· Västra Götaland
· 70 inlägg
JAg hoppade över minirit och köpte obrännbar skiva på Bauhaus istället. Fungerar lika bra men billigare.
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Sotaren sa att om man hade täljsten bakom så var avståndet bara 100mm stämmer det?mlkjhr skrev:SÅ HÄR ÄR DET:
En mineritskiva med 30 mm luftspalt till vägg då får du ha minimum 25 cm till väggen.
Med två mineritskivor med 30 mm luftspalt till vägg och 30 mm mellan skivorna då får du ha
minimum 12,5 cm till väggen.
Man kan även mura en vägg i stället för minerit (som ju är skitdyr). 55 mm mursten motsvarar en mineritskiva, 110 mm mursten motsvarar 2 skivor.
Mot oskyddat brännbart är det 500 mm på sidor och bakom kamin, 1000 mm framför.
Allt detta och mer därtill finns att läsa på nätet om du tex går in på Harvias, Helos eller Tylös hemsidor. Sök efter installationsanvisning.
Jag har inte sett några data om täljsten, hur tjockt kan man ju också undra. Jag har själv murat 90 mm leca med 30 mm luftspalt mellan leca och vägg. Sotaren var helnöjd. Dock står inte kaminen helt kloss mot lecan. Jag skulle tro att 125 mm (dubbla minerit eller motsvarande) är det närmaste du kan komma mot vägg.
Liknande trådar
-
Installera kamin, avstånd mellan rökrör och brännbart
Ved, Pellets, Flis -
Kamin - minsta avstånd till brännbart material
Ved, Pellets, Flis -
Liten kamin, avstånd till brännbart
Värme allmänt -
Avstånd kamin till brännbart
Byggmaterial & Byggteknik -
Braskamin och avstånd till brännbart
Byggmaterial & Byggteknik