Hej,
Har 6st 12v 3x3watt ledspottar med en meanwell driver http://www.meanwell.com/search/LPF-60D/LPF-60D-spec.pdf
Tänkte dimma dem med nexa och köpte mspot-100RF, men om jag fattar det rätt så behöver jag nått som kan driva den med konstant spänning?
Kopplingen borde då bli:
trafo->nexa->meanwell driver->led
På meanwell drivern finns fyra kablar på sekundärsidan, dim + och dim - dessa borde ju gå på utgången på nexan och v+ och v- till ledlamporna?
 
Nej, försök inte att koppla ihop grejorna som du har tänkt för då brinner de med största sannolikhet upp!

Alt.1
230V -> strömställare -> meanwell -> LED.
Dimingångarna till en 0-10V källa eller potentiometer 0..100kOhm eller PWM-signal.

Alt.2
230V -> meanwell -> nexa -> LED.
På/Av/Dimning med återfj. tryckknapp kopplad till nexan eller via fjärrkontroll.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ok så alt 1 är utan nexa?
Meanwell har ju 4 trådar på 12v sidan, just nu har jag utan nexa v+ och v- till LED och inget på dim

alt 1 är så jag har fast utan dim
 
Redigerat:
Ja, alt.1 är utan nexa.
 
Om jag kopplar som alt 2, ska jag koppla v+ och v- till nexan och låta dim trådarna vara?
 
Vad vill du åstadkomma?? Meanwell-drivdonet har redan inbyggd dimmerfunktion - vill du använda detta eller inte?? Eller är det trådlös dimring du är ute efter??

Jag ser inga sätt att koppla in Nexan som garanterat fungerar. Men det du kan prova är som sagt alt 2 eller över dim-trådarna då Meanwelldonet säger att det kan styras med PWM. Nexan får då att väldigt låg last att styra, men det kanske den klarar.
 
Ja det är trådlöst jag vill åt. Men ska dimtrådarna till in på nexan? Hur är det med den nexa 1-10v skulle den kunna funka?
Vad ska man ha för att få nexan att funka annars?
 
Ok, vi kanske bör ta det från början.

"6st 12v 3x3watt" låter som armaturer som vill kan konstant spänning, 12 V. Är det så eller är det ett skrivfel?

Om armaturerna vill ha konstant ström (700 mA?) behöver varje armatur ett spänningsfall på ca 3x3.5 = 10.5 V. För 6 armaturer i serie behöver alltså drivdonet kunna ge 63 V. Exakt vilken variant av drivdonet har du, inte ens LPF-60D-54 ger så hög spänning. Konstant spänning verkar inte detta drivdon kunna ge, men det finns en antydan att LPF-60D-12 skulle fungera.

Alt 2 fungerar bara om Meanwelldonet ger max 28 V, mer än så tål inte Nexan.

Till sist, alternativ 3 som du själv är inne på i #1 är att låta en Nexadimmer styra dim-trådarna på Meanwell vilket mycket riktigt innebär att Nexans (styr)utgång kopplas mot dim-trådarna. Det kan funka med den Nexa du länkar till. Om inte den funkar borde Nexa LED 1-10 V M-SPOT fungera. Några garantier finns inte...
 
Redigerat:
Tryckknappsplinten ("Switch") på Nexa MSPOT 100RF är en ingång för extern strömbrytare, som alltså styr dimringen av Nexapucken. Se installationsanvisningen på http://www.nexa.se/LED-12-V.htm

Du ska koppla utgången ("LOAD") på Nexapucken till dim-trådarna på Meanwell.

Det kanske är på plats att fråga hur det hela installerats också med tanke på samförläggning av ledare etc.
 
Polare som är elektriker kopplade in 230V till meanwell via en befintlig brytare.
 
Bo.Siltberg skrev:
Du ska koppla utgången ("LOAD") på Nexapucken till dim-trådarna
men var kopplar jag trådarna till armaturerna då? För v+ och v- från drivern ska väl på in plintarna på nexan?
 
Kris1 skrev:
men var kopplar jag trådarna till armaturerna då? För v+ och v- från drivern ska väl på in plintarna på nexan?
Ja, V+ och V- till Nexa Vin + och -, sen Nexa LOAD + och - till armaturerna. Och inga dimmertrådar till drivern ska anslutas någonstans i ditt fall.
 
Det förändrar saken och rörde till det. Jag svarade på ditt inlägg ovan innan du redigerade det... Då använder du alltså de medföljande drivdonen till varje armatur? Kanske bra att ge oss hela bilden framöver.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.