Är detta en självbärande takstol?
Jag hade tänkt mig ta bort 4 meter av "hjärtväggen". Taklutningen är 23 grader och bredden på fasaden är 11 meter. Djupet är också 11 meter. I vilket fall som helst ska jag lägga en limträbalk på vinden för att stadga upp taket. Frågan är bara om jag behöver en "grov" balk eller om det räcker med en "klen" balk beroende på om det är en bärande vägg jag tar bort. Om det är självbärande takstolar vill jag nog lägga en "klen" balk på vinden om någon av takstolarna skulle sjunka ner någon cm när väggen(stödet) försvinner. Tacksam för svar!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Allvetare
· Stockholm
· 1 794 inlägg
Jag tycker det ser ur som att väggen bär ev vind och ej taket.
Var har du tänkt LT balken ska ligga?
Bifogar ytterligare två bilder, en med väggen jag tänker ta bort och en med var LTbalken(på vinden) ska ligga. Vinden är inte inredningsbar med tanke på taklutningen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur vet man om takstolen är självbärande?
Allvetare
· Stockholm
· 1 794 inlägg
Villa vista skrev
Jag tycker det ser ur som att väggen bär ev vind och ej taket.
Däremot kan väggen bära vindsbjälklaget.
Vidare, en LTavväxling borde räcka fint, kör balken i trävaruindustrins dim-program.
Dock skall du vara helt bekväm med vad du gör annars rekommenderar jag att du anlitar en konstruktör.
Jag tycker det ser ur som att väggen bär ev vind och ej taket.
Det kan säkert stämma men att den väggen skall bära taket det ser jag inte pga hur en fackverksstol tar upp krafter.
Däremot kan väggen bära vindsbjälklaget.
Vidare, en LTavväxling borde räcka fint, kör balken i trävaruindustrins dim-program.
Dock skall du vara helt bekväm med vad du gör annars rekommenderar jag att du anlitar en konstruktör.
Redigerat:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Om väggen varit bärande borde den fortsatt ända upp till nocken.
Visst hjälper väggen till men inte mer än att den går ersätta med en balk.
Protte
Visst hjälper väggen till men inte mer än att den går ersätta med en balk.
Protte
Jag räknade på mina takstolar (FEM). Dock med skillnaden 7.5 m långa och 26 grader. Max dragspänning fick jag i överkant av balken som vilade på "hjärtväggen". Med samma beräkning utan "h-väggen" så sjönk max dragspänning något som då hamnade på undersidan av balken istället. Mina stolar var alltså självbärande och ett stöd på mitten förvärrade något.
Men med ny avlastning på samma ställe som nuvarande vägg så efterliknas dagens belastningstillstånd, vilket utan beräkningar måste vara bäst. Det ger dessutom mindre innertaksnedböjning.
Men med ny avlastning på samma ställe som nuvarande vägg så efterliknas dagens belastningstillstånd, vilket utan beräkningar måste vara bäst. Det ger dessutom mindre innertaksnedböjning.
Det borde funka bra...med stabila upphäng från takstolarna i LT och att LT står på dubbla reglar alt LT pelare så blir det bra....goonbaboon skrev:
Den är inte bärande för takstolarna, däremot är den säkert där för att minska nedböjningen i undertaket. D.v.s. du bör växla av och så som du har ritat fungerar bra sålänge du förankar underliggande bjälklagsreglar ordentligt.
Tackar för alla svar! Problemet är nu vilken dimension man bör ha, skulle det räcka med en 56*225*5000?
Allvetare
· Stockholm
· 1 794 inlägg
http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
Prova detta verktyg.
Prova detta verktyg.
Villa vista, jag har provat det programmet men jag hittar ingen konstruktion som liknar min. Vilken skall man välja? 1,5 plans? Den stämmer ju inte riktigt med tanke på att vinden inte är "inredningsbar". Hade velat ha ett alternativ som är 1 plans.