Krav på jordfelsbrytare?
Det är ett absolut krav för våtutrymmen men som Emil_K skriver så finns det anvisningar från tillverkaren som också ska följas.
Man kan också säga att om du inte har en jfb i din anläggning så skaffa det, det är en mycket billig försäkring.
Man kan också säga att om du inte har en jfb i din anläggning så skaffa det, det är en mycket billig försäkring.
Moderator
· Stockholm
· 52 356 inlägg
Ja jag kan ha fel, men jag tror (med tveksamhet) att elsäkerhetsstandard bara kräver jordfelsbrytare i våtrum. Men de flesta (alla?) tillverkare föreskriver att deras värmekabel skall skyddas av jordfelsbrytare. Då gäller tillverkarens anvisning.
Även om man inte specifikt kräver jfb för golvvärme i torra utrymmen, så finns det en mer allmän regel om att jordfelsbrytare måste installeras vid nybyggnad eller ombyggnad (däremot inte nödvändigtvis vid underhåll, eller mindre komplettering). Jag tror att installation av värmegolv är att betrakta som en ombyggnad, därmed blir jfb obligatorisk.
Att installera en jordfelsbrytare är en mindre insats, så i praktiken finns det ingen anledning att låta bli. Om man oroas över krypsströmmar i den gamla installationen som kan fördyra installationen av en jordfelsbrytare, så kan man sätta en jfb bara för den grupp som driver golvet. Även om man givetvis inte bör leva med en elanläggning som har isolationsfel.
Även om man inte specifikt kräver jfb för golvvärme i torra utrymmen, så finns det en mer allmän regel om att jordfelsbrytare måste installeras vid nybyggnad eller ombyggnad (däremot inte nödvändigtvis vid underhåll, eller mindre komplettering). Jag tror att installation av värmegolv är att betrakta som en ombyggnad, därmed blir jfb obligatorisk.
Att installera en jordfelsbrytare är en mindre insats, så i praktiken finns det ingen anledning att låta bli. Om man oroas över krypsströmmar i den gamla installationen som kan fördyra installationen av en jordfelsbrytare, så kan man sätta en jfb bara för den grupp som driver golvet. Även om man givetvis inte bör leva med en elanläggning som har isolationsfel.
Har det inte med golv matrl att göra?
Läste nu i Devi-handboken som följde med följande : "Varje värmekabelskärm måste vara jordad i enligt med lokala elsäkerhetsregler och ansluten till en jordfelsbrytare (RCD)."
Det låter som att det är krav på all golvvärme? Eller går det tolka på nåt annat sätt?
Det låter som att det är krav på all golvvärme? Eller går det tolka på nåt annat sätt?
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Kort svar så ska den ha Jordfelsbrytare och vara skyddsjordad. Finns inte skyddsjord måste delar av anläggningen skyddsjordas upp.drum_man32 skrev:
Finns säkert något undantagsfall där det inte behövs men i ett hem så är det bara att få dit en JFB.
Skärmen ska alltså vara jordad enligt gällande föreskrifter. Dessutom ska Devi-kabeln föregås av jordfelsbrytare. Många tillverkare anger att kabeln ska föregås av jordfelsbrytare, även fast det inte är ett krav i torra utrymmen inomhus.