Vad finns det för el i badrummet? bara en lampa? Något annat fast inkopplat (handdukstork)? Skall det finnas ett eluttag? Golvvärme?

Skall det installeras golvvärme så är det ett absolut krav att dra in skyddsjord, och det är ett absolut krav att det finns en jordfelsbrytare.

Skall det finnas ett uttag så är det ett absolut krav att dra in skyddsjord, och det är ett absolut krav att det finns en jordfelsbrytare.

Golvvärme och eluttag (utom speciella rakapparatsuttag som fanns för med inbyggd transformator) har aldrig varit tillåtet att installera utan jordfelsbrytare (och jord), innan jodfelsbrytaren kom, så var uttag i badrum totalförbjudna.

Skall det installeras fast installerade prylar som ex. en tvättmaskin eller fast installerad handdukstork, så är kravet att de jordas. Sedan gäller att enl. nyare regler så måste man ha jordfelsbrytare även på dessa, men de nya reglerna behöver bara tillämpas på nybyggnad eller ombyggnad av elen. Där finns en gråzon tolkningsmässigt om huruvida en badrumsrenovering är underhåll, eller ombyggnad.

Samma gäller belysning.

OM det enda i elväg som skall finnas i badrummet är en lampa, så skulle man faktiskt kunna klara sig från kravet på jordning. Många lampor har s.k "klass två isolering" kallas även för dubbelisolerad, de skall i så fall ha en märkning med två kvadrater i varandra. En sådan lampa kan inte jordas, och skall inte jordas.

Men man har även i det läget tolkningsproblemet om ombyggnad eller ej, vad gäller kravet på jordfelsbrytare.

De här polackerna saknar uppenbarligen behörighet, det gör sig skyldiga till olaglig verksamhet om de rör elen, de får inte ens lägga värmekabeln till golvvärmen eller montera rör dosor osv. Detta regleras i ellagen och det är ett brott som kan ge 12 månaders fängelse, även om installationen skulle vara helt utan anmärkningar.
 
  • Gilla
Kefa
  • Laddar…
När det gäller centralen så har den bara två inkommande trådar. Det är helt OK.

Den ena som matar propparna kallas fasledare (Live på engelska, om det förenklar kommunikationen), den andra ledaren är en s.k PEN ledare, det är en kombinerad nolla (som leder bort "förbrukad ström") och skyddsjord. Namnet PEN är en engelsk förkortning, PE = protective earth N = Neutral som är det engelska namnet på nollan.

Den intressanta ledaren här är PEN ledaren. den skall i en lite modernare central komma in på en jordskena, till jordskenan kopplas jordtrådar från alla jordade grupper (grupp är det som matas via en säkring). Från jordskenan går det en ledare/bygel till nollskenan, dit kopplas nolledare från alla grupper. Fasen som kommer in till centralen kopplas som sagt till faskenan som i sin tur matar säkringarna, och från varje säkring går det en fasledare till resp. grupp. Så ut från centralen går det till en grupp, en fasledare, en nolla, och om gruppen är jordad, en jordledare.

Grundprincipen för uppdelning av PEN ledaren till jord och nolla, är att det får inte ske någon annanstans än i centralen, man får alltså inte koppla ihop nolla och jord direkt i ett uttag istället (ett ganska vanligt, men livsfarligt fusk, i äldre hus).

Problemet med din central är att den har inte separata skenor för nolla och jord, så var det på rejält gamla centraler. Därmed går det inte att på ett vettigt sätt koppla in en jodfelsbrytare på hela centralen. Det finns lösningar även på detta problem, en elektriker kommer att lösa detta ganska snabbt, om man nöjer sig med att skydda badrummet med jordfelsbrytare så tror jag att dte går att lösa utan att byta ut centralen.

Nu är det ju en väldigt liten central så en ny central är inte dyr.
 
  • Gilla
Kefa
  • Laddar…
Det är ingen golvvärme. Vad jag absolut vill ha in är tvättmaskinen, den står i köket idag. Sedan som bonus vore det bra med ett uttag när dom ändå håller på.
Kan man ta en normkapsling och använda den med olika skenor? Eller måste det vara en normcentral. Jula har visserligen en just nu för riktigt bra pris (795) men den är restad
 
Tycker din hyresvärd att du ska köpa ny el-central????
 
  • Gilla
Kefa och 1 till
  • Laddar…
Det finns flera sätt att få in en JFB i centralen som fullmoon visar ovan, ingen speciell merkostnad heller. Kostnaden ska väl hyresvärden stå för eftersom han äger anläggningen. Men ni kanske kan komma överens om något här eftersom elrenoveringen kanske inte fanns med i planerna.
 
  • Gilla
Kefa
  • Laddar…
Nej hyresvärden får stå för slantarna, och har nu lovat ordna behörig elektriker som ser till att det blir riktigt gjort.

tack för alla goda råd, det var riktigt tryggt att ha ordentligt på fötterna. Kunskap är en maktfaktor
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
-=fullmoon=- skrev:
Inga Polacker ska hålla på med el.
Vad är det för generaliserande jävla rasistsnack?! Luktar eio-propaganda lång väg. Håll dig till fakta, som vanligt är det Mr. Siltberg man skall lyssna till.
 