Dålig värme i ett av elementen på ovanvåningen.
Hej!
De tidigare ägarna fick kopplat på ett element på det gamla systemet och där har varit dålig värme sedan dess. De har bara gjort en avstickare på de gamla rören och jag tycker att det verkar som om vattnet inte "räcker till" riktigt. Eller är det en felkoppling? Måste man inte ha något för att vattnet ska går runt i avstickaren?
Tacksam för svar.
De tidigare ägarna fick kopplat på ett element på det gamla systemet och där har varit dålig värme sedan dess. De har bara gjort en avstickare på de gamla rören och jag tycker att det verkar som om vattnet inte "räcker till" riktigt. Eller är det en felkoppling? Måste man inte ha något för att vattnet ska går runt i avstickaren?
Tacksam för svar.
Hur högt tryck har du i systemet ? Om du provar att lufta ett av de andra elementen, kommer det luft/vatten då ?
Sitter det nya elementet i samma höjd som de andra elementen ?
Hur är avstickaren gjord ? Har du möjlighet att lägga upp en bild där avstickaren är ansluten till de gamla rören ?
Har du möjlighet att ändra varvtal på cirkulationspumpen ? På nyare modeller är det 3 olika hastigheter.
Sitter det nya elementet i samma höjd som de andra elementen ?
Hur är avstickaren gjord ? Har du möjlighet att lägga upp en bild där avstickaren är ansluten till de gamla rören ?
Har du möjlighet att ändra varvtal på cirkulationspumpen ? På nyare modeller är det 3 olika hastigheter.
Som du kan läsa ovan så har jag luftat utan att det kommer något, varken luft eller vatten. Blir dock lite, lite ljummet emellanåt, så lite vatten måste där vara i. Har haft av temostaten och piggen funkar som den ska.
lufta samtliga element i följd, det kan finnas luftfickor på vägen till det nya elementet, följ rören från början så gott du kan, det kan finnas avluftningsnipplar på vägen, exempelvis om rören går högt sedan ner igen (över valv osv)
Om det varken kommer luft eller vatten när du luftar, så kan det bero på tre saker. 1 - För lågt tryck i systemet ( har du ju kollat). 2 - Något blockerar flödet (finns det några avstängningsventiler vid avsticken?) 3 - Det är skit i luftnippeln som hindrar dig att lufta ordentligt.
Du säger att det blir lite ljummet, hur varmt är det i rummet?
Du säger att det blir lite ljummet, hur varmt är det i rummet?
Det jag menar är att du ska lufta medans tempvredet är borta så att det kan komma fram vatten.camilla68 skrev:
Precis som någon skrev verkar det som om det är avstängt både framledningen och returledningen till just det elementet.
När man luftar element så räcker det normalt (till 99%) att bara returen är öppen, men om det sitter backventil i den och tempvredet stoppar allt tillflöde på framledningen så är det bara trycket i själva elementet som kan trycka ut luft/vatten vid luftningen.
Edit:
När det bara kommer ut luft så är det ibland svårt att höra luften, då kan man prova att hålla ovansidan av handen eller kinden framför öppningen.
Slut Edit.
Du kan även prova att lossa på förskruvningen på framledningen precis vid ventilen å kolla om det kommer vatten, ha flera trasor till hands, det finns liten risk att du inte får tätt på förskruvningen om det hamnar smuts mellan ytorna.
Var på elementet blir det lite ljummet?
Låter det någonting när du tar/tagit bort tempvredet?
Blir elementet lite mer ljummet om tempvredet är borta ett tag?
Redigerat:
Liknande trådar
-
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Dålig värme i elementen
Vatten & Avlopp -
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar -
Varför fungerar bara elementen på ovanvåningen?
Fjärrvärme & Gas