Hejsan!

Vi bor i ett sutteränghus som vi köpte 2003 där källarplanet är på 77kvm och det övre planet är på 81kvm. Bergvärme installerades 2001 (IVT pump) och vi har en utegivare på baksidan. Nu är det så att nedervåningen blir väldigt kall jämfört med övervåningen på somrarna. Hur kan man råda bot på detta. Komplettera med en innegivare?
 
Det räcker nog att justera parametrarna så att du får lite högre framledningstemperatur. Var det kanske så att du hade en panna i källaren tidigare? Då värmde den säkert en del, så då kan du kanske behöva installera nån extra radiator i källaren.
 
Ren teori :
Sommar :
Montera innegivare i källaren, stäng elementen i våningsplanet kör.

Vinter:
Öppna elementen i våningsplanen, ignorera termostaten i källaren, kör

Slutligen:
Sänd frågan till IVT, be dem ge ett bra svar som kan publiceras i forumet!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.