Brandisolering: 30 + 30 mm avstånd???
Det gäller ett enkelt rakt rör från köksfläkten som jag skall sätta in i fritidshuset. Enligt uppgift så krävs att röret har dels en brandisolering på min 30mm, men sen krävs dessutom ett avstånd till brännbart matrial på 30 mm. Dvs fastän mitt lilla utblås på fläkten är på 12cm diameter så måste jag göra hål på 24 cm genom inner och yttertak. Inte så elegant. Kan detta verkligen stämma, är kraven sådana?
OK,
men jag har förläst mej på sotarnas hemsidor: se tex
http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=44
som tydligt säger "E15 + 300 luft", och som tydligen skall finnas som bestämmelse i "BBR 6:241 Installationer - allmänt"
???
men jag har förläst mej på sotarnas hemsidor: se tex
http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=44
som tydligt säger "E15 + 300 luft", och som tydligen skall finnas som bestämmelse i "BBR 6:241 Installationer - allmänt"
???
"BBR 6:241 Installationer - allmänt" handlar om kanalers förläggning och möjlighet till skötsel den handlar inte om brandtekniska klasser och är ointressant i sammanhanget.
Så här säger BBR:
30mm skyddsavstånd räcker alltså för att uppnå EI15 innom brandcellen.
Hålet behöver vara Ø125mm + 30mm +30mm = 185mm
/Patrik
Så här säger BBR:
BBR tolkas så att inom samma brandcell kan imkanalen utföras oisolerad med ett skyddsavstånd på 30mm, när du sedan kommer till vinden krävs isolering EI15 vilket på cirkulär kanal är 30mm.5:51529 Imkanal
Imkanaler skall utföras av sådana material och vara utformade så
att risken för spridning av brand inuti kanalerna till intilliggande
byggnadsdelar eller fast inredning begränsas.
-----------------------------------
Imkanaler från kök i bostäder skall utföras i lägst brandteknisk
klass E 15 och med ett erforderligt skyddsavstånd till brännbart
material.
Anslutningsdon till imkanal från kök i bostäder får utföras av
material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller av material som
begränsar risken för spridning av brand inuti kanaler till intilliggande
byggnadsdelar eller fast inredning. (BFS 2002:19)
Råd: Skyddsavståndet till brännbara material bör vara minst
30 mm.
Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart
material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även
ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spis -
fläktar kan placeras mot brännbart material. (BFS 1998:38)
30mm skyddsavstånd räcker alltså för att uppnå EI15 innom brandcellen.
Hålet behöver vara Ø125mm + 30mm +30mm = 185mm
/Patrik