Mätarskåpet ska flyttas litegrann så kabeln till garaget och kablarna in till huset blir för korta. Vet ej vad kabeln heter ut till garaget. Den består utav 3st 6mm entrådig kabel sen går det flera trådar runt dessa 3 kablar som PEN.
Vad kan man köpa märkta kablar där det står typ 1, 2 eller 3? 6mm FK kabel som går in i huset förmodar jag.
Sen vad ska man ha för skarv till kabeln som går ut till garaget?
Jocke
Vad kan man köpa märkta kablar där det står typ 1, 2 eller 3? 6mm FK kabel som går in i huset förmodar jag.
Sen vad ska man ha för skarv till kabeln som går ut till garaget?
Jocke
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 397 inlägg
Välj en kabel med lika stor area, EKKJ, N1XV, ACEFLEX etc
http://www.elbutik.se/product.html/ekkj-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2099
Dessa har färgmärkta ledare nu för tiden, så du kopplar 1 - brun, 2 - svart och 3 - grå.
För skarvar kan t.ex Spelbergs A-box användas, i ditt fall E1438486
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosor-a-box-spelberg?category_id=1966
Men det kanske är möjligt att byta någon/några av dessa kablar också i sin helhet?
Om du tänker göra detta själv så tänk efter att par gånger först om du verkligen ska göra det. Skarva en kraftkabel med en PEN-ledare kräver yttersta omsorg. Det handlar om
- rätt förläggningssätt och skydd mot åverkan
- rätt identifiering och märkning av ledarna
- att avmantla kabeln utan skador
- att avisolera ledarna utan brottanvisning på kopparledaren
- att anslutningen blir tillförlitlig - att ledarna sitter fast, dock utan övervåld - rätt vridmoment på en 2-3 Nm.
- att montaget som helhet blir fackmannamässigt.
- etc
http://www.elbutik.se/product.html/ekkj-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2099
Dessa har färgmärkta ledare nu för tiden, så du kopplar 1 - brun, 2 - svart och 3 - grå.
För skarvar kan t.ex Spelbergs A-box användas, i ditt fall E1438486
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosor-a-box-spelberg?category_id=1966
Men det kanske är möjligt att byta någon/några av dessa kablar också i sin helhet?
Om du tänker göra detta själv så tänk efter att par gånger först om du verkligen ska göra det. Skarva en kraftkabel med en PEN-ledare kräver yttersta omsorg. Det handlar om
- rätt förläggningssätt och skydd mot åverkan
- rätt identifiering och märkning av ledarna
- att avmantla kabeln utan skador
- att avisolera ledarna utan brottanvisning på kopparledaren
- att anslutningen blir tillförlitlig - att ledarna sitter fast, dock utan övervåld - rätt vridmoment på en 2-3 Nm.
- att montaget som helhet blir fackmannamässigt.
- etc
Kabeln till garaget liknar en EKKJ kabel. Blir lite svårt att använda en A-box som skarv eftersom skarven hamnar i rör i marken. Måste ha någon slags krympskarv.
Hur gör man med kablar in i huset? Det är 3 st märkta (1,2 o3) 6mm2 och flertrådiga samt 1st 6mm2 PEN.
Jag ska kolla med en fd arbetskamrat om han kan hjälpa mig.
Hur gör man med kablar in i huset? Det är 3 st märkta (1,2 o3) 6mm2 och flertrådiga samt 1st 6mm2 PEN.
Jag ska kolla med en fd arbetskamrat om han kan hjälpa mig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 397 inlägg
Ja, det finns krympskarv för mark. Men hur kan den komma att hamna där? Stod skåpet på en stolpe som numera är borttagen? Hur kommer då de "lösa" RK-ledarna till huset in i bilden?
Med lite foton och/eller mer detaljer kanske vi kan ge bättre råd. Men jobbet låter dock som att det kräver en yrkesman.
Med lite foton och/eller mer detaljer kanske vi kan ge bättre råd. Men jobbet låter dock som att det kräver en yrkesman.
Moderator
· Stockholm
· 52 332 inlägg
Det går väl knappast att flytta mätarskåpet utan att bryta plomberingar. Så det låter inte som ett lämpligt hempularprojekt.
Moderator
· Stockholm
· 52 332 inlägg
Drar du nytt så skall PEN vara 10kvmm. Kan ha fel, men jag tror inte det är godkänt med 2parallella 6kvmm.
Nu är förvirringen total..Tror råden om att du tar hjälp inte är helt fel. Du riskerar göra hela huset strömförande med okunskap.
Men vad jag förstår räcker inkommande kabel troligen till skåpets nya placering och du vill då skarva dina två markkablar. Du behöver först ta reda på vilken area det är men låt säga 6 kvadrat. Då behövs dessa förlängas med N1XV 4G6 eller EXQJ 3x6/6 eller liknande kabel. Även 10 kvadrat kan användas här.
Om du använder N1XV se till att ta rätt hylsa så den klarar övergången mellan solid och fåtrådig ledare. Man behöver använda gasolbrännare till krymp, det finnsa även massafyllda skarvar och tejpskarvar.
Sen är det riktigt som några skriver att PEN numera ska vara 10 kvadrat men då är alternatiuvet att dra nya kablar så att gå på den gamla tidens regler borde vara ok här.
Ser skärmen däremot dålig ut kan det vara lägeatt byta ändå, om det gått vatten i kabeln.
Men vad jag förstår räcker inkommande kabel troligen till skåpets nya placering och du vill då skarva dina två markkablar. Du behöver först ta reda på vilken area det är men låt säga 6 kvadrat. Då behövs dessa förlängas med N1XV 4G6 eller EXQJ 3x6/6 eller liknande kabel. Även 10 kvadrat kan användas här.
Om du använder N1XV se till att ta rätt hylsa så den klarar övergången mellan solid och fåtrådig ledare. Man behöver använda gasolbrännare till krymp, det finnsa även massafyllda skarvar och tejpskarvar.
Sen är det riktigt som några skriver att PEN numera ska vara 10 kvadrat men då är alternatiuvet att dra nya kablar så att gå på den gamla tidens regler borde vara ok här.
Ser skärmen däremot dålig ut kan det vara lägeatt byta ändå, om det gått vatten i kabeln.
Redigerat:
Hur har du tänkt dig att flytta skåpet utan att bryta någon plombering?
Även om man inte kopplar loss elverkets inkommande kabel ("servisen") när man bär skåpet runt knuten så måste man i vilket fall kontrollera att inget lossnat under flytten och detta låter sig inte göras utan att lossa något plomberat lock över plinten, om det nu inte är ett gammalt öppet skåp med plywood i botten och öppna appareter. Isf släng skiten och ta ett nytt när det ändå är nere.
Slutligen måste skåpet ovillkorligen göras spänningslöst i nätagarens ände och det görs vanligen av nätägarens egna gubbar.
Rådet blir alltså: ring en elfirma, detta är inget göra-själv-jobb.
Även om man inte kopplar loss elverkets inkommande kabel ("servisen") när man bär skåpet runt knuten så måste man i vilket fall kontrollera att inget lossnat under flytten och detta låter sig inte göras utan att lossa något plomberat lock över plinten, om det nu inte är ett gammalt öppet skåp med plywood i botten och öppna appareter. Isf släng skiten och ta ett nytt när det ändå är nere.
Slutligen måste skåpet ovillkorligen göras spänningslöst i nätagarens ände och det görs vanligen av nätägarens egna gubbar.
Rådet blir alltså: ring en elfirma, detta är inget göra-själv-jobb.
Kan bara hålla med Fotografen.
Ring en elektriker, elektrikern tar kontakt med nätbolaget, både elektrikern och en från nätbolaget kommer ut. Den från nätbolaget skruvar ur säkringarna i markskåpet (början av serviceledningen), elektrikern kopplar ur kablarna, elektrikern och den från nätbolaget samarbetar med att skarva alla kablar och drar dom rätt väg, inkommande och utgående bör ligga minst 1dm från varandra. När alla kablar är skarvade kopplar elektrikern in dom utgående, eventuellt även den inkommande, när allt är inkopplat skruvar nätägaren i säkringarna igen och plomberar det som ska vara ploberat.
OBS! Många nätägare godkänner inte flytt av gamla små mätarskåp, många kräver mätarskåp minst i storleken "GIM-L 1-25", http://www.garo.se/produkter/lmaetarskaap.html.
Ring en elektriker, elektrikern tar kontakt med nätbolaget, både elektrikern och en från nätbolaget kommer ut. Den från nätbolaget skruvar ur säkringarna i markskåpet (början av serviceledningen), elektrikern kopplar ur kablarna, elektrikern och den från nätbolaget samarbetar med att skarva alla kablar och drar dom rätt väg, inkommande och utgående bör ligga minst 1dm från varandra. När alla kablar är skarvade kopplar elektrikern in dom utgående, eventuellt även den inkommande, när allt är inkopplat skruvar nätägaren i säkringarna igen och plomberar det som ska vara ploberat.
OBS! Många nätägare godkänner inte flytt av gamla små mätarskåp, många kräver mätarskåp minst i storleken "GIM-L 1-25", http://www.garo.se/produkter/lmaetarskaap.html.
Håller med till 200%Fotografen skrev:Hur har du tänkt dig att flytta skåpet utan att bryta någon plombering?
Även om man inte kopplar loss elverkets inkommande kabel ("servisen") när man bär skåpet runt knuten så måste man i vilket fall kontrollera att inget lossnat under flytten och detta låter sig inte göras utan att lossa något plomberat lock över plinten, om det nu inte är ett gammalt öppet skåp med plywood i botten och öppna appareter. Isf släng skiten och ta ett nytt när det ändå är nere.
Slutligen måste skåpet ovillkorligen göras spänningslöst i nätagarens ände och det görs vanligen av nätägarens egna gubbar.
Rådet blir alltså: ring en elfirma, detta är inget göra-själv-jobb.
Det blir en sjuhelvetes smäll om man kortsluter inkommande servis med stor risk för ljusbågar och åtföljande svåra brännskador.
Personer som råkar ut för sådant hamnar först på intensiven och sedan på brännskadeavdelning.
Det brukar också vara besvärligt att pilla bort allt syntetiskt tyg från kläderna som smält in i kroppen. :x
Så det blir att köpa lite EKKJ kabel. Lika bra att ha likadan som det sitter nu till garaget. Har ni någon bra krympskarv + skarvhylsor att länka till?
In till huset blir det nya RK kablar, 3st 6mm2 och 1st 10mm2. PEN kabeln, ska den vara grön/gul med lite blå tejp på eller blå med grön/gul tejp. Kanske kvittar.
Kommer nog att behöva lite 25mm VP-rör. Få se om jag hittar något. Det finns ju bara 16 och 20mm på tex Byggmax mm.
In till huset blir det nya RK kablar, 3st 6mm2 och 1st 10mm2. PEN kabeln, ska den vara grön/gul med lite blå tejp på eller blå med grön/gul tejp. Kanske kvittar.
Kommer nog att behöva lite 25mm VP-rör. Få se om jag hittar något. Det finns ju bara 16 och 20mm på tex Byggmax mm.
Moderator
· Stockholm
· 52 332 inlägg
Jag blir lite nyfiken, hur har du tänkt dig att flytta skåpet utan att bryta plomberingen?
Som det påpekats, om du flyttar det utan att ta loss och sedan åter koppla in trådaran från inkommande kabel så finns det avsevärd risk att du får dålig kontakt, och dålig kontakt i PEN ledaren vill ingen ha. Inte så bra med glappande fasledare heller.
Som det påpekats, om du flyttar det utan att ta loss och sedan åter koppla in trådaran från inkommande kabel så finns det avsevärd risk att du får dålig kontakt, och dålig kontakt i PEN ledaren vill ingen ha. Inte så bra med glappande fasledare heller.