REF:
http://www.deltate.se/artiklar/Klimat/Arstid/arstid.htm
Hej sökt lite på internet om styrning av ventilation då det verkar väldigt konstigt att man inte har någon styrning till den utan bara en fläkt som går hela tiden?
Så jag funderar på att till att börja med koppla in denna mot ventilationsfläkten;
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=237123
Vad tror ni om detta?:S
http://www.deltate.se/artiklar/Klimat/Arstid/arstid.htm
Hej sökt lite på internet om styrning av ventilation då det verkar väldigt konstigt att man inte har någon styrning till den utan bara en fläkt som går hela tiden?
Så jag funderar på att till att börja med koppla in denna mot ventilationsfläkten;
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=237123
Vad tror ni om detta?:S
Det finns idag villavent-aggregat som har RH-styrning så du är inne på ett bra spår, jag sänker mitt FTX-agg på vintern och övervakar RH inne och jag har inte märkt något utav sämre luft inne trots lågfart på ventilationen.
Just den du länkar till tror jag kan vara för liten, kolla märkströmmen på fläkten.
Ett alternativ kan ju vara en 5-stegs trafo
Just den du länkar till tror jag kan vara för liten, kolla märkströmmen på fläkten.
Ett alternativ kan ju vara en 5-stegs trafo
Okej
Har kollat lite och beställt en hydro sensor som kan styra fläkten, dock skulle jag vilja kunna koppla så hydrostaten i badrummet ger forcerad ventilation och i övrigt går fläckten på ca 50% eller vad som nu är lämpligt beroende årstid. Men har inte hittat någon sådan styrning.
Har kollat lite och beställt en hydro sensor som kan styra fläkten, dock skulle jag vilja kunna koppla så hydrostaten i badrummet ger forcerad ventilation och i övrigt går fläckten på ca 50% eller vad som nu är lämpligt beroende årstid. Men har inte hittat någon sådan styrning.
Jag har byggt ihop en sådan styrning. Gå in på www.conrad.se och sök påAlanl skrev:
Fs20 hgs
Fs20 sa
Montera fläktvarvtalsregulatorn som du tittade på först och momtera sa-reläet så det kopplar förbi varvtalsregulatorn och sedan monterar du bara hgs hygrostaterna i badrummen så kan de individuellt forcera ventilationen automatiskt när man badar och duschar. Köpte mina grejer drån www.elv.de där det oftast är lite billigare samt att jag inte köpte färdigbyggda produkter av allt.
Antagligen är din fläkt dimensionerad för att ge tillräcklig luftväxling för att både huset och de som bor där ska må bra. Att minska luftväxlingen kan därför kortsiktigt spara pengar men långsiktigt ge motsatt effekt.
Men varvtalsstyrningen från CO du länkade till fungerar bra, jag har sådan själv. Med ett vanligt växlande relä och http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164080460 så har du funktionen du önskar. Grundflödet ställer du in på varvtalsregleringen och hygrostaten drar relät och då går fläkten på 100%.
Men varvtalsstyrningen från CO du länkade till fungerar bra, jag har sådan själv. Med ett vanligt växlande relä och http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164080460 så har du funktionen du önskar. Grundflödet ställer du in på varvtalsregleringen och hygrostaten drar relät och då går fläkten på 100%.
Om du läser artikeln jag länkade till samt anna info så är det många experter som säger att ventilationen skall anpassas beroende på luftfuktighet för att alla skall må bra, att ha konstant ventilation utan styrning ökar risken för bland annat allergi. Att det även sparar pengar är ett plus men inte anledningen som är det viktigaste utan min och min familjs hälsa.
Och om man tänker lite så är det rätt självklart att ventilationen bör regleras efter temperatur luftfuktighet radon hur många som bor i huset mm, sen blir det en kompromiss beroende på hur kolicerat man vill ha det med olika styrningar fläktar osv men att ha en fläkt som ger exakt samma ventilation år ut och oberoede på hur många som bor i huset torde vara en rätt dålig men billig lösning.
Och om man tänker lite så är det rätt självklart att ventilationen bör regleras efter temperatur luftfuktighet radon hur många som bor i huset mm, sen blir det en kompromiss beroende på hur kolicerat man vill ha det med olika styrningar fläktar osv men att ha en fläkt som ger exakt samma ventilation år ut och oberoede på hur många som bor i huset torde vara en rätt dålig men billig lösning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
För funktionen med badrummet så är det enklaste att sätta en varvtalsregulator med det inställda grundflödet och så sätter man en timer parallellt med varvtalsregulatorn i badrummet. Varvtalsregulatorn ger ett grundflöde och för att forcera fläkten 15-30 min så trycker man på timern, som efter åtgången tid slutar påverka fläkten.
//Patrik
//Patrik
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Hej! Hur gick det?
Jag har liknande funderingar som TS.
Hur styr jag denna:
http://www.delat.ws/download/Produktblad_kanalflakt_EC.pdf
Så att jag får behovsstyrd ventilation?
Denna fläkt kan styras steglöst med 0-10 v signal.
Enbart hygrostat av/på som forcerar ventilationen jämfört med ett grundläge funkar nog men känns lite yxigt.
Ännu coolare vore att den reglerades steglöst som en funktion av luftfuktigheten.
Vad händer om jag tar en fuktsensor, kanske en sån här:
http://www.produktinfo.conrad.com/d...9/183324-da-01-en-FEUCHTE_SENSOR_GY_HR002.pdf
Å styr fläkten med den?
Infon om fläkten är ju ganska begränsad. Den har en ställbar potentiometer som medföljer, där jag antar att lägsta resistansen ger 10v styrsignal till fläkten.
Innebär detta att fläkten går på full fart?
Isåfall behöver jag vända på signalen så att hög resistans på sensorn ger låg resistans på styrledningen...
Nån här som gjort nåt liknande?
Jag har liknande funderingar som TS.
Hur styr jag denna:
http://www.delat.ws/download/Produktblad_kanalflakt_EC.pdf
Så att jag får behovsstyrd ventilation?
Denna fläkt kan styras steglöst med 0-10 v signal.
Enbart hygrostat av/på som forcerar ventilationen jämfört med ett grundläge funkar nog men känns lite yxigt.
Ännu coolare vore att den reglerades steglöst som en funktion av luftfuktigheten.
Vad händer om jag tar en fuktsensor, kanske en sån här:
http://www.produktinfo.conrad.com/d...9/183324-da-01-en-FEUCHTE_SENSOR_GY_HR002.pdf
Å styr fläkten med den?
Infon om fläkten är ju ganska begränsad. Den har en ställbar potentiometer som medföljer, där jag antar att lägsta resistansen ger 10v styrsignal till fläkten.
Innebär detta att fläkten går på full fart?
Isåfall behöver jag vända på signalen så att hög resistans på sensorn ger låg resistans på styrledningen...
Nån här som gjort nåt liknande?
Jag kommer att bygga lite ventilation i sommar och har fått första versionen av mitt plc-kontrollerade ventilationssystem klart... Det är avsett för en EC-fläkt och använder prylar från xlogic.se. Det klarar manuell hög och lågfart, automatisk hög och lågfart styrd av dygnstimer, manuell forcering oavsett läge samt temperaturautomatik som sänker vartalet i ett antal steg om det börjar bli för kallt ute.
Varvarvtalen för alla driftlägena ställer man in som procentsatser på konfigurationsbilden.
I testuppkopplingen här så simulerar jag fläkten med en dimmer styrd av 0-10V samt att HMI simuleras på en iPad.
Om jag senare vill komplettera med givare för CO2, luftfuktighet, radon etc, så borde det vara tämligen enkelt...
/Ronny
Varvarvtalen för alla driftlägena ställer man in som procentsatser på konfigurationsbilden.
I testuppkopplingen här så simulerar jag fläkten med en dimmer styrd av 0-10V samt att HMI simuleras på en iPad.
Om jag senare vill komplettera med givare för CO2, luftfuktighet, radon etc, så borde det vara tämligen enkelt...
/Ronny
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det funkar fint med en friprogrammerad enhet typ ovan.
Det tar lite tid med programmering men det är ju lite kul och väldigt flexibelt.
Jag hade nog valt en Regin corrigo för ändamålet att endast styra en fläkt.
Enkel samt hyggligt flexibleI konfiguration samt har för mig att den finns med inbyggd webgränssnitt.
Corrigon har ett antal analoga in - utgångar inbyggt
Enkelt och billig för bara en fläkt.
Jag hade tryckreglerat fläkten enligt uppmätt luftflöde.
Därefter konfigurerat en utekompenserad kurva för lägre luftflöde (tryck) vid fallande temperature, dock lägst vid boverkets luftflödeskrav för att säkra ventilation I huset.
DVS. fläkten går saktare ju kallare väderlek.
Efter det hade jag monterat in en fuktgivare aktiv 0-10v kanalmontage för att låta denna parallell förskjuta kurvlutningen så ett forcerad function erhålls.
Allt detta finns förpogrammerat I en Corrigo.
Det tar lite tid med programmering men det är ju lite kul och väldigt flexibelt.
Jag hade nog valt en Regin corrigo för ändamålet att endast styra en fläkt.
Enkel samt hyggligt flexibleI konfiguration samt har för mig att den finns med inbyggd webgränssnitt.
Corrigon har ett antal analoga in - utgångar inbyggt
Enkelt och billig för bara en fläkt.
Jag hade tryckreglerat fläkten enligt uppmätt luftflöde.
Därefter konfigurerat en utekompenserad kurva för lägre luftflöde (tryck) vid fallande temperature, dock lägst vid boverkets luftflödeskrav för att säkra ventilation I huset.
DVS. fläkten går saktare ju kallare väderlek.
Efter det hade jag monterat in en fuktgivare aktiv 0-10v kanalmontage för att låta denna parallell förskjuta kurvlutningen så ett forcerad function erhålls.
Allt detta finns förpogrammerat I en Corrigo.