Ska instalera en Contura kamin som kräver vissa mått från en brandmur, jag undrar om gips 2 st på 13mm på träreglar+kakel uppfyller en brandvägg för E160 som behövs för att måtten ska innehållas eller vad behövs
 
Redigerat:
E160 låter konstigt, du menar kanske EI60 (som är det jag hittar om jag läser BBR). Dubbel gips reglar och kakel låter också väldigt udda och aldrig någon standardkombination jag stött på i någon godkännandelista. Vanligast för att uppnå EI60 brukar vara gips + 70 mm regel/stenull + gips. Dock skulle jag inte rekommendera gips bakom en kamin. Gips tål inte långvarig uppvärmning utan de bundna vattenmolekylerna (som gör gips bra mot brand) förångas på sikt och skivan blir till smulor. Välj minerit istället som skivmaterial.

För godkända kombinationer se http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1406
 
Luftspalt + Mineritskiva brukar väl vara en fungerande lösning, och det är EI60 du är ute efter. Dvs brandmotståndig i 60 minuter..
 
Tack för svaren , det är EI60 jag menade.
 
ichgary skrev:
Luftspalt + Mineritskiva brukar väl vara en fungerande lösning
uppfyller väl inte EI60 utan bara strålningsskydd?
 