9 287 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Viken kabel till dubbelt uttag
Sida 1 av 2
Jag behöver 2 st uttag till min tvättstuga. Det skall vara ett dubbelt utanpåliggande vägguttag dit jag skall koppla en tvättmaskin och en torktumlare.
Jag tänkte dra en kabel genom gipsväggen till ett dubbelt uttag i tvättstugan. På andra sidan gipsväggen har jag min elcentral.
Vilken kabel skall jag använda mig av?
Vad skall jag tänka på när kabeln skall gå genom gipsväggen, tänkte lägga den i ett VP-rör.
På elcentralen finns det ledigt 3 faser à 10 amp.
Jag vill ha tillräckligt med ström för att kunna använda tvättmaskin och torktumlare på samma gång utan att proppen skall gå.
OBS: Jag skall inte installera detta själv! Jag vill göra hålet i väggen samt förbereda med vilken kabel jag skall ha. Elektrikern kommer om ett par veckor och installerar vägguttaget och i elcentralen. OBS
Jag tänkte dra en kabel genom gipsväggen till ett dubbelt uttag i tvättstugan. På andra sidan gipsväggen har jag min elcentral.
Vilken kabel skall jag använda mig av?
Vad skall jag tänka på när kabeln skall gå genom gipsväggen, tänkte lägga den i ett VP-rör.
På elcentralen finns det ledigt 3 faser à 10 amp.
Jag vill ha tillräckligt med ström för att kunna använda tvättmaskin och torktumlare på samma gång utan att proppen skall gå.
OBS: Jag skall inte installera detta själv! Jag vill göra hålet i väggen samt förbereda med vilken kabel jag skall ha. Elektrikern kommer om ett par veckor och installerar vägguttaget och i elcentralen. OBS
Du kan normalt sett inte ha TM och TT på samma uttag. Dra fram två kablar 3G1.5 till varsitt uttag istället, när centralen ändå sitter så nära.
Tackar för svar!snaggletooth skrev:
Är det en EKK kabel jag skall ha då?
Skall jag dra det genom ett VP-rör genom väggen?
Räcker det med en 10amp säkring till varje del, en till tvättmaskinen och en till torktumlaren?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Ja, EKK/EKLK/EXK går bra. Ett
VP-rör genom väggen är inget krav men en god ide.
Och 10 A ska räcka. Försök lägga dem på två olika faser som inte redan har så hög belastning.
VP-rör genom väggen är inget krav men en god ide.
Och 10 A ska räcka. Försök lägga dem på två olika faser som inte redan har så hög belastning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Nej, så får man inte göra. Ett tvåvägsuttag får inte ha olika faser i brunnarna. Det måste vara två separata uttag.
Dels är inte uttaget klassat för det och dels kan det vara farligt då uttag får bytas av lekmän som inte förväntar sig 400V i uttaget via två faser och säkringar.
Dels är inte uttaget klassat för det och dels kan det vara farligt då uttag får bytas av lekmän som inte förväntar sig 400V i uttaget via två faser och säkringar.
Japp, separat brunnständning är precis som namnet antyder bara gjort för en sak. Absolut INTE för två olika faser eller grupper.
Varför skulle man inte få använda sig av ett 2-vägs uttag med separat brunnständning? Man får givetvis märka upp att det är ett 2fas objekt.
http://www.elonline.se/eljo-trend-vagguttag-2-vags-med-separat-brunntandning/1178-0
http://www.elonline.se/eljo-trend-vagguttag-2-vags-med-separat-brunntandning/1178-0
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Separat brunnständning använder man t.ex för att styra en brunnen med en strömbrytare, till belysning etc. Båda brunnarna, dvs hela uttaget, måste dock matas från samma enfasgrupp.
Att det är förbjudet är egentligen mest för att det är förbjudet, ett slags cirkelresonemang.
Man har aldrig gjort så förut så därför förväntar sig ingen att det ska vara så, och därför får man inte heller göra så.
Det kan kanske jämföras med att försöka skriva om trafikreglerna. Det skulle gå att byta ut högerregeln mot en vänsterregel, men det vore totalt livsfarligt under en toklång övergångsperiod.
Det där med vilken isolation uttagen är godkända för är egentligen bara en pappersfråga, åtminstone på ett fyrvägsuttag. Försäkringen gäller inte om något går åt skogen o.s.v.. Däremot ser jag inget som helst gångbart argument för att isoleringen faktiskt i praktiken skulle vara för dålig på ett fyrvägsuttag, eftersom (de jag sett) är uppbyggda som två separata tvåvägsuttag på en gemensam bottenplatta och med ett gemensamt lock.
Om man skulle vilja ändra på detta så är frågan hur man skulle gå tillväga. Krav på att uttaget är märkt på ett speciellt sätt, t.ex. att märktexten gjuten i plasten, både formgjutet och färggjutet eller vad man ska säga, typ "tvätt/tork" ingjutet i relief och med annan färg?
(Jämför att det visserligen inte finns något krav men att "alla" antar att en brytare märkt 0/1 har fler än en pol)
Man har aldrig gjort så förut så därför förväntar sig ingen att det ska vara så, och därför får man inte heller göra så.
Det kan kanske jämföras med att försöka skriva om trafikreglerna. Det skulle gå att byta ut högerregeln mot en vänsterregel, men det vore totalt livsfarligt under en toklång övergångsperiod.
Det där med vilken isolation uttagen är godkända för är egentligen bara en pappersfråga, åtminstone på ett fyrvägsuttag. Försäkringen gäller inte om något går åt skogen o.s.v.. Däremot ser jag inget som helst gångbart argument för att isoleringen faktiskt i praktiken skulle vara för dålig på ett fyrvägsuttag, eftersom (de jag sett) är uppbyggda som två separata tvåvägsuttag på en gemensam bottenplatta och med ett gemensamt lock.
Om man skulle vilja ändra på detta så är frågan hur man skulle gå tillväga. Krav på att uttaget är märkt på ett speciellt sätt, t.ex. att märktexten gjuten i plasten, både formgjutet och färggjutet eller vad man ska säga, typ "tvätt/tork" ingjutet i relief och med annan färg?
(Jämför att det visserligen inte finns något krav men att "alla" antar att en brytare märkt 0/1 har fler än en pol)
Resonemanget att en lekman får byta uttag men inte kan förväntas förstå sig på flerfasinstallationer tycker jag håller ganska bra.
Att ett delat fyrvägsuttag är specat till 250V kan mycket väl vara en pappersfråga, men den här tråden handlade (som många gånger förr) om tvåvägsuttag. Att tvåvägsuttagen med separat tändning skulle klara av isolationstester för högre spänning är inte alls självklart.
Edit: Min lösning på "problemet" var att sätta två envägsuttag i kombinationsram. Separata rör till centralen från varje dosa och inga öppningar mellan dosorna. Vet inte om det är en helt godkännd lösning, men jag är nöjd med den.
Att ett delat fyrvägsuttag är specat till 250V kan mycket väl vara en pappersfråga, men den här tråden handlade (som många gånger förr) om tvåvägsuttag. Att tvåvägsuttagen med separat tändning skulle klara av isolationstester för högre spänning är inte alls självklart.
Edit: Min lösning på "problemet" var att sätta två envägsuttag i kombinationsram. Separata rör till centralen från varje dosa och inga öppningar mellan dosorna. Vet inte om det är en helt godkännd lösning, men jag är nöjd med den.
Redigerat:
Ja, tvåvägsuttag är ju en annan sak, helt sant!
Om det hade varit tillåtet att sätta upp fyrvägare för tvätt+tork istället för två envägare så tror jag däremot att många skulle välja en fyrvägare (åtminstone i de fall installationen ändå ska göras utanpåliggande), så frågan är väl på sätt och vis ändå värd att diskutera.
Om det hade varit tillåtet att sätta upp fyrvägare för tvätt+tork istället för två envägare så tror jag däremot att många skulle välja en fyrvägare (åtminstone i de fall installationen ändå ska göras utanpåliggande), så frågan är väl på sätt och vis ändå värd att diskutera.