Hej!
Vet ni om det är krav på brytare (1 polig) för installationer som styrs av ex skymningsreläer? Jag tänker på sådant som ytterbelysningar...
Ofta kopplar man fas + tändtråd in på det trådlösa reläet och på belysningen nolla och tändtråd. Jag vet att det på vissa trådlösa reläer finns möjlighet att ansluta en strömbrytare, men är det ett KRAV?
/S
Vet ni om det är krav på brytare (1 polig) för installationer som styrs av ex skymningsreläer? Jag tänker på sådant som ytterbelysningar...
Ofta kopplar man fas + tändtråd in på det trådlösa reläet och på belysningen nolla och tändtråd. Jag vet att det på vissa trådlösa reläer finns möjlighet att ansluta en strömbrytare, men är det ett KRAV?
/S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 420 inlägg
Något elsäkerhetsmässigt krav känner jag inte till, inte heller från någon annan standard (EL-AMA etc).
Jag skulle sätta en strömbrytare, för att dels kunna släcka vid behov och dels frånskilja allpoligt om det finns risk för jordfel (fukt i armaturerna).
Jag skulle sätta en strömbrytare, för att dels kunna släcka vid behov och dels frånskilja allpoligt om det finns risk för jordfel (fukt i armaturerna).
Hej!
Jo det där med behov har jag funderat på men kan inte riktigt se när det skulle vara. Vid semesterresor tycker jag det är bra att ha det belyst, likaså på kvällar. Och på dagen gör belysningen ingen nytta och på kvällen då man har nytta av den så är den tänd av skymningsreläet. Det var förmodligen därför jag inte brydde mig om att sätta en brytare. Men sen var en gammal kollega på besök igår och mumlade något om att det är krav på brytare, något jag aldrig har hört om för ytterbelysning.
/S
Jo det där med behov har jag funderat på men kan inte riktigt se när det skulle vara. Vid semesterresor tycker jag det är bra att ha det belyst, likaså på kvällar. Och på dagen gör belysningen ingen nytta och på kvällen då man har nytta av den så är den tänd av skymningsreläet. Det var förmodligen därför jag inte brydde mig om att sätta en brytare. Men sen var en gammal kollega på besök igår och mumlade något om att det är krav på brytare, något jag aldrig har hört om för ytterbelysning.
/S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 420 inlägg
Möjligen kan man hänvisa till 536.1.3 som säger att varje installation ska kunna frånskiljas från matningen medan funktionsmanövrering bara krävs där så är nödvändigt. Detta kan tolkas som att all fast installerad utrustning ska kunna frånskiljas, och sådant krav brukar ju finnas i installationsanvisningen till spisar och fläktar mm. Men utebelysning, tja... I bostäder duger oftast säkringen som frånskiljare.
Vad gäller uttag utomhus så finns motivet att förhindra olovlig användning. Man kan ju tänka sig nidingar som grävlingar m.fl som olovligen håller lampan tänd... Hemma har vi en strömbrytare av den enkla anledningen att vi vill släcka på natten (endast skymningsrelä, ej rörelsesensor).