Nä det borde inte va så för då minskar ju undertrycket i lgh å svårigheten för frånluftsventilerna att suga ut luft ur din lgh minskar oxå.
 
Jag har exakt samma problem som TS. Mekanisk frånluft i badrum och kök. Och friskluftsventiler i vardagsrum och sovrum.

Idag suger det så mycket så att det är svårt att öppna ytterdörren. Det sugs även in luft genom brevinkastet.

Hur skall man egentligen reglera ventilerna för få så lite sus som möjligt?
 
Bäst är att ha balans i lägenheten,huset då slipper du över eller undertryck som gör att dörrar blir tröga, blås,sug när du öppnar brevinkast i dörr mm .
Var tredje år tror jag det är så skall det göras OVK och då skjusteras allt till rätta. Problemet är om det inte är tryckstyrda fläktar i hyreshuset och tex grannarna tycker det blåser kallt i tilluften proppar igen tilluftsventilen och då får du mer luft i lägenheten = övertryck.
Man märker fort om det är obalans i ett hureshus . endel redan nere på bottenplan då man skall öppna Entredörren.
Ventiler är ganska lätt att reglera , plocka ner och se , antingen en skruv på sidan eller så skruv på själva tallriken mm. Badrum utan fönster kräver mindre utsug än med fönster.
Finns mätare till både sug och tilluft, men kanske inte så lätt för den ovane att ställa in rätt.
 
Hmm... Men kan man justera även om grannen fortsätter att ha sina tillufftsventiler stängda? För det finns ju inget sätt att beordra grannen att ha ventilerna öppna.
 
Blir bara en ond cirkel. Ta kontakt med hyresvärd eller vaktmästare för de får inte proppa igen ventiler så att du drabbas av högre flöden och ljud
 