Hej, behöver ersätta ett uttag. Vill sätta ett ELKO RS vanligt två vägs. Försöker få information om hur det är uppbyggt, men deras hemsida är lite rörig.

Fråga: Finns ELKO RS infällt med jord och skruvanslutning där man kan sätta två fas/nolla/jord på varje klämma och dessutom har en överkopplingsklämma?
 
F
Man får INTE koppla en extra fas på plint i uttag i bostads fastigheter.
Samma fas och tänntråd är inget som rekomenderas.
 
Jag förtydligar: Ordinarie fas/nolla/jord skall inte överkopplas, utan vidarekopplas till nästa uttag i slingan, därför skall det gå att ansluta två ledare i uttagets fas/nolla/jord anslutningpunkter. I överkopplingsplinten skall det ligga en biledare. Inga extra faser eller tändtrådar.
 
Nej, ELKO har inga såna finesser (förutom i de utanpåliggande uttagena, fast där är det en stor klump på sidan som man tar bort för att få plats med trådarna = ingen överkopplingsplint där heller). ELJO däremot... ;)

Fas, nolla, jord lägger du givetvis på L, N och skyddsjord för att vidarekoppla till nästa uttag.
Biledaren bör ligga på jordplinten.

//Patrik
 
Redigerat:
JA, det går utmärkt att koppla vidare med ELKO RS använder du DUO kan du koppla med snabbanslutningar på ena sidan uttaget och med skruv på andra sidan. Oavsett DUO eller med skruvanslutning kan man koppla 4 trådar för fas resp nolla och jord (4 x 3). Ska man koppla vidare en tråd som inte ska anslutas i uttaget använder man tex. Wago eller Torix
 
Patrik_Hed skrev:
Nej, ELKO har inga såna finesser (förutom i de utanpåliggande uttagena, fast där är det en stor klump på sidan som man tar bort för att få plats med trådarna = ingen överkopplingsplint där heller). ELJO däremot... ;)

Fas, nolla, jord lägger du givetvis på L, N och skyddsjord för att vidarekoppla till nästa uttag.
Biledaren bör ligga på jordplinten.

//Patrik
Så överförtjust i ELJO som du är tror jag inte jag hört talas om :)
Har du provat något annan fabrikat mer än en gång??
 
Se där, tack för alla svar. Jag skall byta ett gammalt uttag som glappar och trodde det var ett ELKO men det kanske inte är det. Hm, det är lite märkligt att det finns X.

Hursom, jag är inte elektriker så jag ville byta uttaget så att det blir kopplat exakt lika som det som sitter idag och jag har tidigare bytt endast med skruvanslutning och det har alltid gått bra. Jag tror inte jag skall ge mig in på Wago eller Torix för det kanske jag inte lyckas koppla säkert.

Men om det är ok at lägga biledarna på jordplinten istället så tror jag att jag klarar det om det är skruv.

En fråga till elmont: Hur får man fram informationen att det är godkänt att koppla 4 trådar per skruv i ett ELKO RS uttag? Jag har letat men inte hittat någon uppgift om det. För ELJO lyckades jag, och där verkar det som det är ok att lägga två trådar per anslutning.
 
Det sitter två skruvar (om man använder dom med skruvanslutning) för fas, nolla och jord och under "hissklämorna" på varje skruv kan man sätta två ledningar. Men sätter man fler än dubbla ledningar på uttaget blir det lite "meckigare" att montera och då kan man koppla bakom med tex. wago och bara dra en ledning upp till uttaget och då blir det betydligt enklare att montera uttaget.
 
  • Gilla
DanneH
  • Laddar…
Okej, tack. Det verkar somom två ledare per skruv är nån slags standard. Konstigt att dom inte specar det på hemsidan så ingen försöker sätta fler - eller det kanske man inte vill upplysa lekmän om.
 
Patrik_Hed skrev:
Nej, ELKO har inga såna finesser (förutom i de utanpåliggande uttagena, fast där är det en stor klump på sidan som man tar bort för att få plats med trådarna = ingen överkopplingsplint där heller). ELJO däremot... ;)

Fas, nolla, jord lägger du givetvis på L, N och skyddsjord för att vidarekoppla till nästa uttag.
Biledaren bör ligga på jordplinten.

//Patrik
Usch....det är ingen finess, det är ett otyg. Man kan ju inte koppla in i ena ändan och gå vidare i andra på ELJOS, tooootalt värdelöst (och så lurar det många som är ovana med grejerna också så det ger ju iofs lite felsökningsjobb :D)
 
camelspin skrev:
Se där, tack för alla svar. Jag skall byta ett gammalt uttag som glappar och trodde det var ett ELKO men det kanske inte är det. Hm, det är lite märkligt att det finns X.

Hursom, jag är inte elektriker så jag ville byta uttaget så att det blir kopplat exakt lika som det som sitter idag och jag har tidigare bytt endast med skruvanslutning och det har alltid gått bra. Jag tror inte jag skall ge mig in på Wago eller Torix för det kanske jag inte lyckas koppla säkert.

Men om det är ok at lägga biledarna på jordplinten istället så tror jag att jag klarar det om det är skruv.

En fråga till elmont: Hur får man fram informationen att det är godkänt att koppla 4 trådar per skruv i ett ELKO RS uttag? Jag har letat men inte hittat någon uppgift om det. För ELJO lyckades jag, och där verkar det som det är ok att lägga två trådar per anslutning.
Enligt ELKO så får man inte sätta mer än en tåt per klämma/hål. Denna info fick jag visserligen för 7 år sen men det är ju samma prylar.
 
Och ingen kopplar väl in mer än två trådar (eller rättare sagt sex) i ett vägguttag, är det mer tråd kopplar man naturligtvis "bakom" med tex wago. Jämför att sätta uttag med tot 9 tråd och ett med 3 så förstår man varför.
 
Glufsglufs skrev:
Usch....det är ingen finess, det är ett otyg. Man kan ju inte koppla in i ena ändan och gå vidare i andra på ELJOS, tooootalt värdelöst (och så lurar det många som är ovana med grejerna också så det ger ju iofs lite felsökningsjobb :D)
Installerar man Q-rot uttag och kommer in med två kablar underifrån så sätter man L, N och jord upptill så att man går med trådarna upp och stoppar i dem. Då får man skaplig längd på trådarna.

Jag har aldrig känt behov av att ha L, N på bägge sidor. Då är det bättre att ha X-plintar så att man kan koppla vidare tändtrådar vid bel. i undertak.
Och en sak jag lärt mig när jag började var att aldrig klippa ledare för kort i ett uttag utan man går en "omväg" i uttaget för att sedan koppla in oavsett vart man kommer in med kabeln i uttaget någonstans.

//Patrik
 
Redigerat:
Enk Projektet skrev:
Så överförtjust i ELJO som du är tror jag inte jag hört talas om :)
Har du provat något annan fabrikat mer än en gång??
Ja, jag har testat några få. ELKO har jag använt uteslutande i 12 LGH i två 6-våningshus. Så ELKO har jag testat tillräckligt för att ha en åsikt om dem. Deras 3x1-pol brytare. Varför är det ett så stort mellanrum mellan vipporna och ramen???

//Patrik
 
Mikael_L
camelspin skrev:
Jag tror inte jag skall ge mig in på Wago eller Torix för det kanske jag inte lyckas koppla säkert.
Du kan alltid ta en wago 222:
4134717.jpg
Skala isoleringen rätt längd (har för mig att det är 12mm) så går det knappast att misslyckas sen.

Wago 222 har t.ex. clas ohlson i 5-pack.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.