hej hur mycket effekt kan man skicka på en 22 kw oljepanna?
har en brännare på 60kw funderar på vad som händer om man sätter i en sådan brännare i en sån?
 
Du bör nog hålla dig innom pannans effektområde då, brännarrum och alla övriga detaljer säkerligen är anpassade för den effekten.

Du kan sätta in ett mindre munstycke i din brännare för att matcha pannans effekt.
 
Göran.W
Det bästa är väl att gå på rökgas temperature för det är den i slut ändan styr verkningsgraden.
Trimma in pannan så du får 70 grader i skortens toppen så blir det bra.
 
Thorsella skrev:
hej hur mycket effekt kan man skicka på en 22 kw oljepanna?
har en brännare på 60kw funderar på vad som händer om man sätter i en sådan brännare i en sån?
Du kommer att få problem med att pannan och skorstenen begränsar effekten. Du blåser alltså in mer olja och luft än vad pannan kan göra av med igenom skorstenen. Det kommer att sota och ryka in.
Du kan säkert bestycka ner brännaren till 22 kW. Är det en 2-stegsbrännare så använd bara steg 1, och bestycka det till 22 kW.
Ibland kan man behöva gå ner ytterligare lite lägre än pannans maxeffekt pga hur skorstenen är utformad.
 