Har "lurkat" här på forumet ett tag och imponerats över den mängd visdom som finns här och skulle behöva hjälp med följande problem.

Har nyligen flyttat in i en relativt nybyggd villa i Mälardalen och har nu under sommaren insett att något är konstigt med frånluftsflödena i badrummet då handdukarna aldrig torkar.

Jag funderar nu på om det är frånluftsvärmepumpen eller ventilationsrören eller någonting annat som strular och inte skapar tillräckligt drag och kan transportera bort den fuktiga luften ur badrummet.

Huset har frånluftsvärmepump (som ger varmvatten till sanitet/radiatorer/golvvärme) och tilluft via don i fönsterkarmarna.

Tacksam för all hjälp om hur man felsöker detta!
 
Bob_the_builder
Suger det i frånluftsdonet? Känn med handen framför, alt lägg ett papper över donet. Frånluftsflödet bör minst orka hålla ett A4... Det kan ju vara så att donet är för mycket strypt. Försvinner imman från spegeln efter duschning?
 
Tack för snabba tips!

Frånluftsdonet är maximalt öppet och jag provade just att ta bort det helt och det suger lite men absolut inte tillräckligt för att hålla ett A4-papper ...

Imman försvinner från spegeln efter ett tag så lite drag finns det. Kan även ta hjälp av att öppna fönstret.
 
ClasseClas
Om jag minns rätt ska du ha minst 10liter/s i badrummet. Räkna med 10-15liter/s. Kolla upp dina papper så hittar du ett protokoll från injusteringen av FVLP-systemet. Kolla fläktinställningen på FVLP. Kanske ngn har skruvat ned fläktläget till ett för lågt värde. Hur är det med tilluften? Är ventilerna öppna överhuvud taget?

Klättra upp på taket och känn efter att det är "flås" i frånluften. Ett 150m2 hus ska ha ett frånluftflöde på ca 50 liter/s och det lär du känna med handen utan vidare!
 
Det behöver inte vara något fel hos dig för om det är flera som duchar i samma badrum så är det omöjligt torka handdukarna där.
Men du skulle nog kolla hastigheten på frånluftspumppen samt att du får in tillräckligt med luft.
Här hemma har det regnat mer eller mindre varje dag dom två senaste veckorna och då blir det fuktigt inne. Om du vill så kan du köpa en billig hygrometer så ser du hur fuktigt du har inne.
Själv har jag 53% just nu i vardagsrummet.
Sedan när värmesäsongen börjar  har man problem med torr luft i stället men då torkar handukarna i stället.


 
Har du kontrollerat filtret i frånluftsvärmepumpen ?
Suger det i luckan där du bytar filter ?

Ibland kan avfrostningsfunktionen hänga sig på äldre frånluftsvärmepumpar, då blir batteriet i frånluften ett enda stort ispaket (ingen frånluft och ingen värme från frånlusftvärmepumpen).
Finns även risk att kompressorn blir skaddad om den får gå med "is"-batteri ...
 
TACK för alla tips och svar! Ska försöka besvara era frågor i tur och ordning, så får vi se om det hjälper oss att komma närmare problemets lösning ...

ClasseClas skrev:
Om jag minns rätt ska du ha minst 10liter/s i badrummet. Räkna med 10-15liter/s. Kolla upp dina papper så hittar du ett protokoll från injusteringen av FVLP-systemet.
Hittar inga injusteringsprotokoll bland papprena men däremot en VVS-ritning som säger att frånluftsflödet ska vara 15 l/s i badrummet. OCH idag bad jag sotaren - som var här i annat ärende - att mäta draget i badrummet och det var knappt 4 l/s >:(

Sotaren trodde att det var problem med värmepumpsfläkten ("drar åt fel håll") och rekommenderade att kontakta Nibe för att de skulle skicka någon auktoriserad service-person. Jag hade gissat på problem i rördragningen, dvs. läckage/tryckfall

ClasseClas skrev:
Kolla fläktinställningen på FVLP. Kanske ngn har skruvat ned fläktläget till ett för lågt värde.
Jag har provat att köra på "max"-inställningen = "Hast. II" men det blir ingen skillnad ... sotaren sa att den stod på max ("9").

ClasseClas skrev:
Hur är det med tilluften? Är ventilerna öppna överhuvud taget?
Yes, tilluftsdon i fönsterkarmarna är helt öppna och enl. uppgift från fönstertillverkaren idag på 6 l/s per fönster när de är helt öppna, 3 l/s när de är halvöppna. Detta gäller iofs inte badrummet där tilluftsflödet är max 30 l/s.

ClasseClas skrev:
Klättra upp på taket och känn efter att det är "flås" i frånluften. Ett 150m2 hus ska ha ett frånluftflöde på ca 50 liter/s och det lär du känna med handen utan vidare!
OK, bra tips ska testa detta i morgon onsdag.
Huset är ca 120 m2 och enl. VVS-ritning är det totala frånluftsflödet 70 l/s.

Gustav1 skrev:
Men du skulle nog kolla hastigheten på frånluftspumppen samt att du får in tillräckligt med luft.
Hur kollar jag hastigheten på en Nibe 360P?
Tilluften i badrummet kan max vara 30 l/s.

Gustav1 skrev:
Om du vill så kan du köpa en billig hygrometer så ser du hur fuktigt du har inne.
Har mellan 60 och 75% generellt i huset nu på sommaren beroende på hur mycket vi vädrar. Det är ett lättbetonghus som antagligen inte har torkat ut ännu ...

FrittDrag skrev:
Har du kontrollerat filtret i frånluftsvärmepumpen ?
Suger det i luckan där du bytar filter ?
Yes, kollade filtret och det är rent och det suger i luckan (mer än i frånluftsdonen ...). Och Nibe 360P:an kan inte ha många år på nacken ...
 
har du nyss köpt, så kontakta mäklaren & säg att du har ett fel på huset som har undanhållits, säljaren får bekosta repration.
 
Finns i handboken en beskrivning hur man ändrar dom olika fläkthastigheterna (görs på en trafo bakom manöverpaneln).
Men är anläggningen injusterad skall flödet inte ha sjunkit så mycket som från 15 till 4 l/s.
Antingen stopp i något rör (till eller från värmepump/don).
Eller så kan det vara så att något rör delat på sig, tyvärr inte så ovanligt om "snickare" monterat att dom inte bryr sig om att skruva ihopa alla skarvar.

Hoppas du hittar felet och att ditt hus inte tar skada av den extra fukten.
 
FrittDrag skrev:
Finns i handboken en beskrivning hur man ändrar dom olika fläkthastigheterna (görs på en trafo bakom manöverpaneln).
OK, tack, ska testa det också.
FrittDrag skrev:
Antingen stopp i något rör (till eller från värmepump/don).
Eller så kan det vara så att något rör delat på sig, tyvärr inte så ovanligt om "snickare" monterat att dom inte bryr sig om att skruva ihopa alla skarvar.
*Morr*, så hur felsöker/identifierar man läckage?

Om det är läck i en skarv i ena änden av ventilationssystemet påverkar det "draget" i hela systemet inklusive badrummet?
 
CarMan skrev:
har du nyss köpt, så kontakta mäklaren & säg att du har ett fel på huset som har undanhållits, säljaren får bekosta repration.
Hmm, om det vore så enkelt, har förstått av andra trådar på forumet att köparens undersökningsplikt är omfattande :(
 
sjaelvdrag skrev:
OK, tack, ska testa det också.
*Morr*, så hur felsöker/identifierar man läckage?

Om det är läck i en skarv i ena änden av ventilationssystemet påverkar det "draget" i hela systemet inklusive badrummet?
Exakt, får du ett läckage så tappar man trycker i systemet och det suger luft på "fel ställe" (vinden typ).
Man får försöka följa hela kanalsystemet och se om man ser några skador (enklare om man kopplar om fläkten till 230v, full fart).
 
Så, nu har "proffsen" varit här och felsökt, hittat och åtgärdat felen.

Två fel:

1) Jättestor tryckförlust i "strumporna" mellan frånluftsvärmepumpen och de fixerade rören i taket p.g.a. onödiga krökningar och sladdriga "strumpor".

2) Liten tryckförlust p.g.a dåligt fästa frånluftsdon av dålig kvalitet.

Eller som proffsen uttryckte det, "det är nog en stressad snickare som har gjort det här" >:(

Nu funkar allt som det ska och det ska inte heller ha kommit speciellt mycket fukt i bjälklagen p.g.a. 2).

Synnerligen tveksamt om någon injustering överhuvudtaget har gjorts av förre ägaren, då skulle det inte se ut som det gjorde ...
 
Aha :) det där med "sladrig strumpa" känner man igen, ibland samma fel på köksfläktar.
Det "proffset" menade (tror jag) med "sladdriga strumpor" var det att slangen mellan värmepumpen och kanalen var för lång och då lagt sig i onödiga kringlor.
Slangar skall alltid vara så korta (sträckta) som möjligt och undvik att lägga dem som böjar (blir mycket mindra fri aria kvar än man tror då en slang "faller ihopa").

Det där med dålig don har jag sett då man ibland använder billiga plastventiler överallt eller ännu värre "klädkammar-don" i hela huset och någon sorts färdig injusteringsmall.

Tur att det var så enkla fel som gick att fixa till, hade funnits en risk i längden att din värmepump hade tagit skada då den fått för lite luft.

Därör jag brukar säga var och en till sitt, se till att få en ventilationare till hjälp med ventlationen (inte en snickare).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.